> Анализ скважины, Много цинка.
Михаил I
сообщение 20.12.2006, 12:42
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Товарищи, подскажите, пожалуйста. В моем проекте есть скважина, заказчик сделал анализ воды этой скважины. Вода отвечает всем требованиям на питье, кроме цинка. Надо ли его извлекать, а если надо, то как? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
andrey R
сообщение 20.12.2006, 12:53
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Откуда он взялся? Нет ли ошибки в анализе? Я бы повторил, цена ошибки велика больно. Если вода на хозбыт, то конечно, чистить. Но для начала нужен стопудово достоверный анализ. И по всем металлам, не только по цинку. С расшифровкой методик измерения. Дорого от цинка то чистить, да и не должно его быть, если это не помойка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.12.2006, 13:12
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А если все же надо обесцинкивание? В природе существуют какие-нибудь методы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.12.2006, 13:17
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Существуют. Но дешевле пробурить скважину в другом месте wink.gif
А так - или электрохимия или сорбция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.12.2006, 14:33
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



еще один метод. Дяденька заказчик пошел с бутылкой в СЭС smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.12.2006, 14:45
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дивный метод. А кто потом народ спасать будет? Напьются ведь - козлёночками станут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.12.2006, 15:04
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



По поводу козленочков - проектируется спортивный комплекс как раз для лошадей. Интересно, лошадь станет козлом. smile.gif А для кафе поставлю небольшую установку обратного осмоса, если заказчика цена устроит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.12.2006, 15:07
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Интересно, лошадь станет козлом

Она станет дохлой лошадью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.12.2006, 15:49
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



По СанПиНу требуется 1мг/л, у меня же 1,0-1,4. Это смертельно для лошади?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.12.2006, 16:21
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
у меня же 1,0-1,4. Это смертельно для лошади?

Так бы сразу и сказали! Закажите ещё несколько анализов. Выберите из них тот, где будет 1,0. И живите счастливо. Там же погрешность метода процентов 20-30!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.12.2006, 16:31
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



ПНД Ф 14.1:2:4.143-98
МВИ алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных, сточных водах
метод определения - ICP спектрометрия
Сильно сомневаюсь, что так мерили biggrin.gif Но даже, если так, всё равно, погрешность есть. Какая, посмотрите сами.
Для общего развития
http://www.anchem.ru/ucs/xvi-1.pdf
А ещё лучше, мерять по этому документу. У него верхний предел 1,0
Флуориметрический метод, ПНД Ф 14.1:2:4.32-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.12.2006, 16:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33540
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Михаил I @ Dec 20 2006, 15:04 )
По поводу козленочков - проектируется спортивный комплекс как раз для лошадей. Интересно, лошадь станет козлом.  smile.gif  А для кафе поставлю небольшую установку обратного осмоса, если заказчика цена устроит.

Михаил!
Можно и повторными анализами "поиграть" и с "бутылкой" сходить.Анализы из скважин весьма не стабильны, но что бы угодить по затратам заказчику стоит ли молчать. Туда и детей видимо поведут , да и лошадей многие просто любят.
Вопрос просто вышел из инженерных рамок в общечеловеческие и Вы именно стоите на посту по защите от "всяких разных неприятностей".
Как то пафосно, ну уж простите.Не все ж за баблом гонятся, бывает и "за державу обидно"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.12.2006, 16:59
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Не все ж за баблом гонятся, бывает и "за державу обидно"

И это - правильно. Держава то наша. И качество не стабильно. Поэтому играть не надо. Надо сделать несколько анализов, дабы представить себе картину. Если всё же за единичку частенько зашкаливает, то на пищеблок ставить очистку однозначно. А лошадки? Это уж, как совесть подскажет. Не все люди чистую воду пьют. Но и лошадок жалко.
Однако, есть ещё мнение ВОЗ. А оно такое:
Питьевая вода, содержащая свыше 3,0 мг/л цинка не приемлема для питья. Максимальная суточная переносимость цинка - 1.0 мкг/кг массы тела. Суточная потребность для взрослого человека - 15-20 мг/день.
Вот и решайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных