> Перенапряжение в Dc-цепи на разгоне
MCROMAX7
сообщение 9.9.2015, 14:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564



Движок 380/660, соединение треугольником. Насчёт того, что он запустился, тоже не пойму как это получилось... Может контакт болт-обмотка не сразу образовался, или болт удачно воткнулся в центр обмотки или...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MCROMAX7
сообщение 9.9.2015, 15:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564



Получается что протекал ещё дополнительный ток через корпус и контур заземления, а ПЧ всё это выдержал и даже раскрутил двигатель в таких условиях. Повезло, что никого током не шибануло и ПЧ не сгорел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных