Андрей Серегин
сообщение 5.9.2015, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Зрастуйте, у меня такой вопрос: чем уплотнять резбовое соединение металл - пнд фитинг ? Фум ленту мотаю - течет. ( 6 атм.) Говорят лен с пастой нельзя, т.к. лен при закручивании сползает с пластика.Кто подскажет ?

Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 5.9.2015, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.9.2015, 19:20
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Почему это лён нельзя? Я как раз лён посоветовал бы с пастой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 5.9.2015, 21:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Я спрашиваю практиков, кто как делал конкретно, а то мне в колодец 8-ми метровый нырять и теории проверять как то не очень хочется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.9.2015, 21:49
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А что за фитинг такой? Как это лён сползает с пластика? Резьба на ПЭ что ли? Опишите поподробнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.9.2015, 22:40
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Тангит уни-лок держит без проблем...У меня дома 5 атм...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 5.9.2015, 23:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



пнд - полиэтилен низкого давления, соответственно резьба пластмассовая. У меня дома, это не пример , я спрашиваю людей с опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 5.9.2015, 23:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Наденьте водолазный костюм и спокойно попробуйте разные варианты... С 3-го раза точно получится!��

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 5.9.2015, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 6.9.2015, 9:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Андрей Серегин @ 5.9.2015, 23:26) *
пнд - полиэтилен низкого давления, соответственно резьба пластмассовая. У меня дома, это не пример , я спрашиваю людей с опытом.

Какой-то агрессивный вы выбрали для себя настрой. Здесь априори инженерный форум и требовать от нас опыта наматывания льняного уплотнения резьбы - наивно. Опираясь на свой "опыт", могу посоветовать сделать на гладкой резьбе заусенцы и неровности, обжимая резьбу плоскогубцами. Меня это выручало.
Кстати, вначале наматывал немного льна, потом наверх ленту. Уплотнение держалось, не сталкивалось с резьбы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.9.2015, 10:43
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



автору следует нанять того, кто даст гарантии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.9.2015, 15:44
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Андрей Серегин @ 5.9.2015, 18:57) *
Зрастуйте, у меня такой вопрос: чем уплотнять резбовое соединение металл - пнд фитинг ? Фум ленту мотаю - течет. ( 6 атм.) Говорят лен с пастой нельзя, т.к. лен при закручивании сползает с пластика.Кто подскажет ?

Лён по резьбе нитью канавки заполнить, сверху пару оборотов фумом прикрыть. Паста не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.9.2015, 15:47
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



без пасты лён гниёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.9.2015, 16:00
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(LordN @ 6.9.2015, 15:47) *
без пасты лён гниёт

У меня 20 лет уже не гниёт. smile.gif Не известно, как паста/олифа совмещается с пластиком. Я не делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.9.2015, 17:45
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



многажды видел как оно гниёт. лен всем хорош, но гниёт часто, это если юзать его без краски и т.п. мазуты.
последнее время использую только нить, типа унилок, но нашу, рекорд кажется. плотнее садится, на пнд вообще не перематываю при переборке.
еще понравились анаэробники типа сантехмастер и т.п. но тоже нужна сноровка как намазать как закрутить как дать просохнуть..
у немазаного льна есть еще один трабл - прилично испаряет воду. капиляром тянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.9.2015, 12:05
Сообщение #14


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Андрей Серегин @ 6.9.2015, 1:26) *
, я спрашиваю людей с опытом.

соединения пластик-металл делаем на Тангит, сверху два-три слоя ФУМ-ленты.
Фумка не дает сползать Тангиту с резьбы. проверено на ПВХ/металл, Полипропилен/металл, ПНД/металл.

прежде соединяли на тангит с клеем. держит, года два-три. потом из-за периодического изменения температур начинает клей трескаться и плакать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Серегин
сообщение 7.9.2015, 12:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Спасибо за советы, попробовал постаринке - лен с унипаком - держит отлично, только один ньюанс : лен взял уже скрученный в косичку ( фабричный), и намотку в одну нить строго по резбе, иначе пластиковая резьба накручивается вкривь. Да и мотать нужно с третьей нитки от начала резьбы, а то заход рвется.

Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 7.9.2015, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 19.10.2015, 17:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(Андрей Серегин @ 7.9.2015, 13:33) *
Спасибо за советы, попробовал постаринке - лен с унипаком - держит отлично, только один ньюанс : лен взял уже скрученный в косичку ( фабричный), и намотку в одну нить строго по резбе, иначе пластиковая резьба накручивается вкривь. Да и мотать нужно с третьей нитки от начала резьбы, а то заход рвется.

добавьте к льну силиконовый герметик сантехнический и забудьте на века..))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 20.10.2015, 12:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Тангит, либо лён+паста. Лён сползает у тех, кто неправильно его накручивает. У Valtec-а есть удобная льняная нить и стоит вообщем-то недорого.

Сообщение отредактировал J. Antonio - 20.10.2015, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2015, 13:18
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(gaizins @ 19.10.2015, 17:51) *
добавьте к льну силиконовый герметик сантехнический и забудьте на века..))))

Вас вспомнят когда понадобиться открутить эту резьбу.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 20.10.2015, 16:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2015, 14:18) *
Вас вспомнят когда понадобиться открутить эту резьбу.. wink.gif

нагрей и крути)ключем и причем одной рукой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2015, 19:02
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(gaizins @ 20.10.2015, 16:40) *
нагрей и крути)ключем и причем одной рукой

Чем греть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самопалыч
сообщение 20.10.2015, 19:09
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2015
Пользователь №: 278728



Господа, а кто-нибудь сталкивался с герметизацией резьбовых соединений металл-пластик с помощью анаэробного герметика? Предстоит обвязка большой системы водоочистки на клеевой напорной пвх трубе. Диаметры соединений до 2-х дюймов.

Вопрос - металл-пластик соединение можно делать клеем или нет?

Сообщение отредактировал Самопалыч - 20.10.2015, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 21.10.2015, 7:51
Сообщение #22


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Самопалыч @ 20.10.2015, 21:09) *
Вопрос - металл-пластик соединение можно делать клеем или нет?

не советую. температурное расширение разное, заплачет через год, а то и раньше. клей твердеет, нужно пластичное соединение.
мы делали такие на лен+силикон, тангит+ФУМ.
оборудование на ПВХ - в основном - бассейны, до 2,5 кгс.
3-4 установки есть по водоочистке питьевой, давление - 5-6 кгс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных