Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скорость воды в узле обвязки
LordN
сообщение 4.10.2015, 22:30
Сообщение #31


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Т.е. этот перепад должны высчитать смежники проектирующие ИТП и обеспечивающие подачу теплоносителя к моему узлу обвязки?
да. а ваше дело - проследить чтоб перепад не оказался таким, что подобранный рег.кл. выйдет из допустимой зоны авторитетов.
например.
нагрузка имеет dP = 50kPa
источник имеет dP = 5kPa
подобранный на входной перепад рег.клапан будет иметь запредельно малый авторитет и громадный квс. и потому рег.характеристика выродится в переключающую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.10.2015, 22:46
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(WasserWolf @ 2.10.2015, 9:19) *
Если у меня перепад между подающим и обратным трубопроводами от ИТП

А теплоснабжение - от ТЭЦ? Вижу на Ваших схемах перепуск через перемычки...

Jester : "слив" горячей воды в обратку влечет за собой "штрафные" санкции. пообщайтесь с заказчиком (или с его тех персоналом, если они в курсе), какие им счета за отопление приходят при таких экспериментах"

Заморозили калориферы - помогите разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 4.10.2015, 23:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(tiptop @ 4.10.2015, 22:46) *
А теплоснабжение - от ТЭЦ? Вижу на Ваших схемах перепуск через перемычки...

Теплоснабжение ИТП от ТЭЦ, узлы обвязки снабжаются теплом от ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.10.2015, 0:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



пост19, в цитате п.7.1.5 самое первое предложение: "Расход через первичный контур является постоянным". По-моему вполне определенная фраза. И она означает, что применение таких схем на объектах, где регламентируется перегрев обратки, ну по крайней мере нежелательно. Даже несмотря на то, что поддержание этой температуры не входит в обязанности узла регулирования ПУ, а должно выполняться на ИТП (ЦТП). В посте 23 Вы немного изменили схему, но в обоих случаях расходы как в первичном, так и во вторичном контурах остаются постоянными.
2 Blade runner: Расчет Kvs клапана в обоих случаях не производится, выбирается клапан с Kvs, обеспечивающим падение давления на нем при номинальном расходе порядка 3-5 кПа. Подобные схемы без балансировочника в первичной сети чреваты боком.
Смысл коряво переведенной фразы "Правильная установка байпаса А>В обеспечивает перегруппировку перепада давления, с первичной сети воздействующего на трехходовой клапан вместе с балансировочным клапаном STAD>1" в следующем: при значительных входных перепадах возможны "зависания" регулирующего клапана. Для устранения этого перед клапаном устанавливается перемычка, а балансировочник STAD-1 переносится влево.
Итак, балансировочник STAD-1 выбирается в первом случае (перемычка слева) на ВЕСЬ входной перепад, во втором случае (перемычка справа) - на входной перепад минус падение давления на регулирующем клапане.
2 WasserWolf. Стреляться не надо, у Вас идет нормальный процесс накопления информации, через полгодика все станет на свои места.
Когда-то я уже писал на форуме про трехходовые, сейчас не могу найти, вкладываю (да простят меня админы).

Сообщение отредактировал v-david - 5.10.2015, 0:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____3_________.doc ( 238,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 5.10.2015, 8:50
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Понял что ничего не понял.

Из книги IMI INTERNATIONAL "Правильный выбор":
Цитата
7.1.5. Подключение нагрузки с трехходовым смесительным клапаном во вторичном контуре
...Трехходовой клапан имеет смысл подбирать для минимальной потери давления 3-5 кПа.

Вычисляю Kv трёходового для перепада давления 5кПа и расхода 5580л/ч:

Выбираю трёхходовой с Kvs=25.

Из той же книги стр. 27:
Цитата
Если проектируемая температура ts будет равняться температуре tp, установите на балансировочном клапане STAD-1 расход qp на 5% больше, чем qs. Этот повышенный расход будет постоянно протекать через байпас в направлении А-В.

Рассчитываю STAD-1 для расхода 5580+5%=5895л/ч и перепада ΔH=100кПа:


Рассчитываю балансировочник STAD-2 для 5580л/ч и перепада 3кПа:


Решаю себя проверить и делаю подбор с помощью программы IMI INTERNATIONAL TA Shunt: Прикрепленный файл  TA_Shunt_1.2_Setup.exe ( 8,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20

Результат меня убивает напрочь. Там выдаётся для трёхходового Kvs=16. STAD-1 подбирается STAD 40 с регулировкой 1.9, у меня же вообще для Kv=5,86 у STAD 40 будет регулировка 1,9. STAD-2 подбирается STAD 40 с регулировкой 2.9, у меня же вообще для Kv=33,22 подходит лишь STAD 50 с регулировкой 3,9.
Прикрепленный файл  Uzel_obvyazki.pdf ( 19,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23


Чуть не плачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.10.2015, 9:10
Сообщение #36





Guest Forum






Имеется ввиду, что мин. сопротивление клапана должно быть не менее 3-5 кПа, а не сам расчет клапана. Расчет клапана через авторитет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.10.2015, 9:10
Сообщение #37


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



всегда плясать надо от нагрузки.
пример
нагрузка 50кПа, 10м3/ч
исходя из этого определяем, что входной перепад не может быть меньше 0.3*50rGf=15кПа, если вх.перепад будет меньше, то авторитет клапана будет меньше 0,3 и регулирующая характеристика клапана из линейной выродится в переключающую.
для перепада в 15кПа вычисляем требуемый Kvs = 25,82
значит выбираем клапан с ближайшим меньшим Kvs=25
и т.д.
Прикрепленный файл  2015_10_05_12_07_03_Mathcad________________.______2_______________.png ( 25,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

самостоятельно пересчитайте этот пример для клапана с авторитетом ~= 1
и все увидите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 5.10.2015, 10:34
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Надеюсь, что разобрался.

Для расхода через т/о 1,55л/с и перепаде на т/о при этом расходе 12,6кПа для клапана с авторитетом 0,98 получается kvs = 15.879.
Клапан с kvs = 12 не пойдёт т.к. отношение перепада на клапане к падению давления на т/о будет 1,71.
Для клапана с kvs = 16 отношение перепада на клапане к падению давления на т/о будет 0,96.

Правильно?

Прикрепленный файл  2015_10_05_12_07_03_Mathcad________________.______2_______________.png ( 27,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.10.2015, 11:26
Сообщение #39


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проверим..
Прикрепленный файл  2015_10_05_14_21_22_Mathcad________________._____v1_.png ( 25,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

совпало? rolleyes.gif

при авторитете больше единицы регулирующая характеристика клапана будет также хороша, как и при единице. и даже лучше. проблемы возникнут только с насосом, его нужно брать бОльшим.
посчитайте, убедитесь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.10.2015, 11:46
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



КОЛЛЕГИ! я уже ору! В предложенных схемах Kvs регулирующего клапана ни от чего не зависит и никак не вычисляется, прекратите это безобразие! Какое сопротивление нагрузки? Вы о чем? Нагрузка клапана это не калорифер установки, это полностью весь вторичный контур, все потери в котором компенсированы насосом и сопротивление которого равно нулю. ZERO, Карл!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 5.10.2015, 12:22
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



v-david, написал в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.10.2015, 13:45
Сообщение #42


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(v-david @ 5.10.2015, 14:46) *
КОЛЛЕГИ! я уже ору! В предложенных схемах Kvs регулирующего клапана ни от чего не зависит и никак не вычисляется, прекратите это безобразие! Какое сопротивление нагрузки? Вы о чем? Нагрузка клапана это не калорифер установки, это полностью весь вторичный контур, все потери в котором компенсированы насосом и сопротивление которого равно нулю. ZERO, Карл!
т.е. квс зависит только от входного перепада? ну или от минимального 3..5кПа. так чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.10.2015, 16:18
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(v-david @ 5.10.2015, 10:46) *
КОЛЛЕГИ! я уже ору! В предложенных схемах Kvs регулирующего клапана ни от чего не зависит и никак не вычисляется, прекратите это безобразие! Какое сопротивление нагрузки? Вы о чем? Нагрузка клапана это не калорифер установки, это полностью весь вторичный контур, все потери в котором компенсированы насосом и сопротивление которого равно нулю. ZERO, Карл!

Так и считаю Kvs ( по входному перепаду) с учетом допустимого перепада на клапане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 5.10.2015, 17:38
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



На сайте LDM есть пример подбора трёхходового - ссылка.

Схема как у меня:




Сообщение отредактировал WasserWolf - 5.10.2015, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.10.2015, 17:55
Сообщение #45





Guest Forum






В такой схеме перепад давления = 0 , поэтому клапан выбран с минимальным сопротивлением, НО, если насос встанет через калорифер не будет никакого протока теплоносителя.

Сообщение отредактировал Blade runner - 5.10.2015, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 5.10.2015, 19:07
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Blade runner @ 5.10.2015, 17:55) *
В такой схеме перепад давления = 0 ...

Где? На чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 7:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных