Скорость воды в узле обвязки |
|
|
|
4.10.2015, 22:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Т.е. этот перепад должны высчитать смежники проектирующие ИТП и обеспечивающие подачу теплоносителя к моему узлу обвязки? да. а ваше дело - проследить чтоб перепад не оказался таким, что подобранный рег.кл. выйдет из допустимой зоны авторитетов. например. нагрузка имеет dP = 50kPa источник имеет dP = 5kPa подобранный на входной перепад рег.клапан будет иметь запредельно малый авторитет и громадный квс. и потому рег.характеристика выродится в переключающую.
|
|
|
|
|
4.10.2015, 22:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(WasserWolf @ 2.10.2015, 9:19)  Если у меня перепад между подающим и обратным трубопроводами от ИТП А теплоснабжение - от ТЭЦ? Вижу на Ваших схемах перепуск через перемычки... Jester : "слив" горячей воды в обратку влечет за собой "штрафные" санкции. пообщайтесь с заказчиком (или с его тех персоналом, если они в курсе), какие им счета за отопление приходят при таких экспериментах" Заморозили калориферы - помогите разобраться
|
|
|
|
|
4.10.2015, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Цитата(tiptop @ 4.10.2015, 22:46)  А теплоснабжение - от ТЭЦ? Вижу на Ваших схемах перепуск через перемычки... Теплоснабжение ИТП от ТЭЦ, узлы обвязки снабжаются теплом от ИТП.
|
|
|
|
|
5.10.2015, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
пост19, в цитате п.7.1.5 самое первое предложение: "Расход через первичный контур является постоянным". По-моему вполне определенная фраза. И она означает, что применение таких схем на объектах, где регламентируется перегрев обратки, ну по крайней мере нежелательно. Даже несмотря на то, что поддержание этой температуры не входит в обязанности узла регулирования ПУ, а должно выполняться на ИТП (ЦТП). В посте 23 Вы немного изменили схему, но в обоих случаях расходы как в первичном, так и во вторичном контурах остаются постоянными. 2 Blade runner: Расчет Kvs клапана в обоих случаях не производится, выбирается клапан с Kvs, обеспечивающим падение давления на нем при номинальном расходе порядка 3-5 кПа. Подобные схемы без балансировочника в первичной сети чреваты боком. Смысл коряво переведенной фразы "Правильная установка байпаса А>В обеспечивает перегруппировку перепада давления, с первичной сети воздействующего на трехходовой клапан вместе с балансировочным клапаном STAD>1" в следующем: при значительных входных перепадах возможны "зависания" регулирующего клапана. Для устранения этого перед клапаном устанавливается перемычка, а балансировочник STAD-1 переносится влево. Итак, балансировочник STAD-1 выбирается в первом случае (перемычка слева) на ВЕСЬ входной перепад, во втором случае (перемычка справа) - на входной перепад минус падение давления на регулирующем клапане. 2 WasserWolf. Стреляться не надо, у Вас идет нормальный процесс накопления информации, через полгодика все станет на свои места. Когда-то я уже писал на форуме про трехходовые, сейчас не могу найти, вкладываю (да простят меня админы).
Сообщение отредактировал v-david - 5.10.2015, 0:36
|
|
|
|
|
5.10.2015, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Понял что ничего не понял. Из книги IMI INTERNATIONAL "Правильный выбор": Цитата 7.1.5. Подключение нагрузки с трехходовым смесительным клапаном во вторичном контуре ...Трехходовой клапан имеет смысл подбирать для минимальной потери давления 3-5 кПа. Вычисляю Kv трёходового для перепада давления 5кПа и расхода 5580л/ч:  Выбираю трёхходовой с Kvs=25. Из той же книги стр. 27: Цитата Если проектируемая температура ts будет равняться температуре tp, установите на балансировочном клапане STAD-1 расход qp на 5% больше, чем qs. Этот повышенный расход будет постоянно протекать через байпас в направлении А-В. Рассчитываю STAD-1 для расхода 5580+5%=5895л/ч и перепада ΔH=100кПа:  Рассчитываю балансировочник STAD-2 для 5580л/ч и перепада 3кПа:  Решаю себя проверить и делаю подбор с помощью программы IMI INTERNATIONAL TA Shunt:
TA_Shunt_1.2_Setup.exe ( 8,33 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 20Результат меня убивает напрочь. Там выдаётся для трёхходового Kvs=16. STAD-1 подбирается STAD 40 с регулировкой 1.9, у меня же вообще для Kv=5,86 у STAD 40 будет регулировка 1,9. STAD-2 подбирается STAD 40 с регулировкой 2.9, у меня же вообще для Kv=33,22 подходит лишь STAD 50 с регулировкой 3,9.
Uzel_obvyazki.pdf ( 19,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23Чуть не плачу.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.10.2015, 9:10
|
Guest Forum

|
Имеется ввиду, что мин. сопротивление клапана должно быть не менее 3-5 кПа, а не сам расчет клапана. Расчет клапана через авторитет.
|
|
|
|
|
5.10.2015, 9:10
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
всегда плясать надо от нагрузки. пример нагрузка 50кПа, 10м3/ч исходя из этого определяем, что входной перепад не может быть меньше 0.3*50rGf=15кПа, если вх.перепад будет меньше, то авторитет клапана будет меньше 0,3 и регулирующая характеристика клапана из линейной выродится в переключающую. для перепада в 15кПа вычисляем требуемый Kvs = 25,82 значит выбираем клапан с ближайшим меньшим Kvs=25 и т.д.
2015_10_05_12_07_03_Mathcad________________.______2_______________.png ( 25,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49самостоятельно пересчитайте этот пример для клапана с авторитетом ~= 1 и все увидите
|
|
|
|
|
5.10.2015, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
Надеюсь, что разобрался. Для расхода через т/о 1,55л/с и перепаде на т/о при этом расходе 12,6кПа для клапана с авторитетом 0,98 получается kvs = 15.879. Клапан с kvs = 12 не пойдёт т.к. отношение перепада на клапане к падению давления на т/о будет 1,71. Для клапана с kvs = 16 отношение перепада на клапане к падению давления на т/о будет 0,96. Правильно?
2015_10_05_12_07_03_Mathcad________________.______2_______________.png ( 27,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
5.10.2015, 11:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
проверим..
2015_10_05_14_21_22_Mathcad________________._____v1_.png ( 25,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22совпало?  при авторитете больше единицы регулирующая характеристика клапана будет также хороша, как и при единице. и даже лучше. проблемы возникнут только с насосом, его нужно брать бОльшим. посчитайте, убедитесь
|
|
|
|
|
5.10.2015, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
КОЛЛЕГИ! я уже ору! В предложенных схемах Kvs регулирующего клапана ни от чего не зависит и никак не вычисляется, прекратите это безобразие! Какое сопротивление нагрузки? Вы о чем? Нагрузка клапана это не калорифер установки, это полностью весь вторичный контур, все потери в котором компенсированы насосом и сопротивление которого равно нулю. ZERO, Карл!
|
|
|
|
|
5.10.2015, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
v-david, написал в личку.
|
|
|
|
|
5.10.2015, 13:45
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(v-david @ 5.10.2015, 14:46)  КОЛЛЕГИ! я уже ору! В предложенных схемах Kvs регулирующего клапана ни от чего не зависит и никак не вычисляется, прекратите это безобразие! Какое сопротивление нагрузки? Вы о чем? Нагрузка клапана это не калорифер установки, это полностью весь вторичный контур, все потери в котором компенсированы насосом и сопротивление которого равно нулю. ZERO, Карл! т.е. квс зависит только от входного перепада? ну или от минимального 3..5кПа. так чтоли?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.10.2015, 16:18
|
Guest Forum

|
Цитата(v-david @ 5.10.2015, 10:46)  КОЛЛЕГИ! я уже ору! В предложенных схемах Kvs регулирующего клапана ни от чего не зависит и никак не вычисляется, прекратите это безобразие! Какое сопротивление нагрузки? Вы о чем? Нагрузка клапана это не калорифер установки, это полностью весь вторичный контур, все потери в котором компенсированы насосом и сопротивление которого равно нулю. ZERO, Карл! Так и считаю Kvs ( по входному перепаду) с учетом допустимого перепада на клапане.
|
|
|
|
|
5.10.2015, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968

|
На сайте LDM есть пример подбора трёхходового - ссылка. Схема как у меня: 
Сообщение отредактировал WasserWolf - 5.10.2015, 17:40
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.10.2015, 17:55
|
Guest Forum

|
В такой схеме перепад давления = 0 , поэтому клапан выбран с минимальным сопротивлением, НО, если насос встанет через калорифер не будет никакого протока теплоносителя.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.10.2015, 17:56
|
|
|
|
|
5.10.2015, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Blade runner @ 5.10.2015, 17:55)  В такой схеме перепад давления = 0 ... Где? На чем?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|