Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Поможет ли световой карман в коридоре избежать организации системы ПДВ?
ZaTGV
сообщение 7.9.2015, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Проектируется здание АБК на нефтезаводе. Проект пойдет на ГГЭ.
Опыта проектирования систем ПДВ у организации и у меня конкретно нет.

Согласно пункта 7.2 в) СП7 в нашем АБК (2-х этажное здание) необходимо предусматривать систему ДУ из коридоров длиной более 15м без естественного проветривания.

Вопросы такие:
1) Архитектором предлагается сделать световые карманы в коридоре второго этажа с одной стороны (с торцов сделать возможности нет) (см. прилагаемый файл).
Размеры окон будут соответствовать п. 8.5 СП7 (шириной не менее 1.6м). Будет ли в этом случаи коридор считаться с естественным проветривание или необходимы будут дополнительные расчеты (например на необходимую площадь) и эксперт их скорее всего потребует?

2) Рассматривается ли в этом случаи согласно п. 7.2 в) коридор первого этажа, или это относиться только ко второму и выше. На первом этаже ,в тех же местах где световые карманы на втором, выходы на улицу через тамбур.

Основная задача выяснить, можно ли обойтись без проектирования систем ПДВ и какие архитектурные и расчетные решения нужны, или же лучше спроектировать данную систему. Архитектору соответственно нужно знать, делать ему карманы или лучше занять помещениями.

Всем кто откликнется, большое спасибо и уважение..)

И еще не большой вопрос рядом с темой: как считать длину коридора если он не прямоугольный, а допустим вокруг лестницы, находящейся в центре. По оси со всех сторон или же например от самой дальней двери до оси лестницы?..)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_0001__2_.jpg ( 309,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Composter
сообщение 7.9.2015, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



единственный вариант чтобы избавиться от механической ПДВ это на 1 этаже сделать выход из каждого помещения на улицу.
довольно странно применять сп ко 2 этажу, а к 1 не применять blink.gif
если же не делаете выход из каждого помещения, то нужно делать пдв на 1 и соответвенно проще еще поставить калпан на 2 этаже чем для второго этажа гоородить световые карманы. при такой конфигурации коридора у вас должно быть 2 дымоприемных устройства на этаж и не забудьде про компенсацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.9.2015, 15:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Здесь много тем по коридорам и Ваши вопросы многократно обсуждались. Поиск рулит.
1. СП 7
Цитата
3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
8.5 ...
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.

Так что выполняйте расчёты, а потом принимайте решение.

Вероятно, вы в конце поста спрашиваете про кольцевой коридор? Если так, то в самом названии коридора уже есть ответ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 7.9.2015, 15:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Всем спасибо!..будупользоваться поиском для решения дальнейших вопросов (которые скорее всего будут) по расчетам и куда и как компенсировать..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных