> Температура ГВС в детском саду
Goryachev
сообщение 7.9.2015, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Здравствуйте. Подскажите какой должна быть температура ГВС в детском саду. Если можно, со ссылкой на действующую нормативку! А то в инете кроме какого то дремучего СанПин от 85 года, в котором про 37 градусов, ничего не нашёл...
Терзают сомнения, что сей документ давно утратил силу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 7.9.2015, 14:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В поиск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.9.2015, 15:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Слов нет от изумления! newconfus.gif
Ваш СП 30.13330.2012 подскажет, причём пункт обязательный по ПП РФ №1521
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 7.9.2015, 15:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



5.1.3 В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 7.9.2015, 16:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Спасибо.
А как тогда бороться с размножением легионеллы?
Перегревать по ночам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2015, 16:07
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Goryachev @ 7.9.2015, 16:02) *
Спасибо.
А как тогда бороться с размножением легионеллы?
Перегревать по ночам?

В системе - 60С, перед водоразборной арматурой - термостатические смесители на 37С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 7.9.2015, 16:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



с мысл в том чтоб из крана 37 выливалась, а до крана из обычной сети ГВС. Ставить общий термосмеситель нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 7.9.2015, 16:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Ясно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных