Промывка радиатора вент. установки |
|
|
|
7.9.2015, 17:28
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274661

|
Добрый день! Подскажите, человеку не опытному в эксплуатации приточно-вытяжной установки с контурами нагрева, охлаждения и подогрева, как прочистить радиатор первого контура нагрева. Завод новый установки года еще не отработали но на радиаторе 3 из 7 секций забились (определял тепловизором), не пропускают воду в принципе. Промывка водой из системы путем открывания и закрывания кранов не дала результатов. И не как не могу придумать как его промывать, гидропневматикой страшно что разорвет (срок поставки нового радиатора 4 месяца) от ударов. Подскажите что делать и как быть?
Сообщение отредактировал balabayka - 7.9.2015, 17:31
|
|
|
|
|
7.9.2015, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309

|
Радиаторы точно забились во время эксплуатации, или это заводской брак? Возможно, есть смысл обратиться к производителю.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 3:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Доброй ночи! Цитата(ivan.56ru @ 7.9.2015, 22:33)  Радиаторы точно забились во время эксплуатации, или это заводской брак? Возможно, есть смысл обратиться к производителю. Производитель спишет на жопорукость монтажа, мол сами и исправляйте - это было и не с одним поставщиком, что привет от "DAIKIN", что от "SYSTEMAIR" - ответ один, мол Ваши монтажники родились и учились в горах, где овец пасут, а здесь супер-пупер техника. Так что, если есть желаете время потерять, можете на Производителя "надавить", только от этого работать техника лучше не будет. Ув. balabyka, лично мой совет, вызывайте спецов, на этом форуме таковых не мало и уже с ними на месте принимайте решение, что дальше предпринимать. Поверьте, советами с форума Вы свой вопрос не решите. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 8.9.2015, 3:02
|
|
|
|
|
8.9.2015, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274661

|
Радиатор точно забился во время эксплуатации. По гарантии обратиться не получиться, устанавливали подрядчики наших подрядчиков, искать крайних тоже нет смысла, время будут тянуть, а там и морозы и новый радитор (чтоб новы ставить надо стену разбирать). И даже не каких предложений нет как промыть самостоятельно не разорвав трубки? Что на счет водо-воздушной смеси скажите?
|
|
|
|
|
8.9.2015, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309

|
Цитата(vnipi @ 8.9.2015, 6:01)  <...>если есть желаете время потерять, можете на Производителя "надавить"<...> Я не бодания имел в виду. Производитель может дать какие-то рекомендации по прочистке. Или сервисную компанию посоветовать.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Цитата(vnipi @ 8.9.2015, 3:01)  Доброй ночи!
Производитель спишет на жопорукость монтажа, мол сами и исправляйте - это было и не с одним поставщиком, что привет от "DAIKIN", что от "SYSTEMAIR" - ответ один, мол Ваши монтажники родились и учились в горах, где овец пасут, а здесь супер-пупер техника. Так что, если есть желаете время потерять, можете на Производителя "надавить", только от этого работать техника лучше не будет. Ув. balabyka, лично мой совет, вызывайте спецов, на этом форуме таковых не мало и уже с ними на месте принимайте решение, что дальше предпринимать.
Поверьте, советами с форума Вы свой вопрос не решите.
С Уважением, утро доброе) не все фирмы такие. изначально, прежде чем принимать шаги по самостоятельному ремонту, следует обратиться к заводу-изготовителю. а там уже замена калорифера или чистка(за чей счет вопрос второй). самостоятельного опасно чистить, могут быть тонкие ламели.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 10:27
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274661

|
Мероприятия за счет владельца, находил инфу что радиатор выдерживает до 20 бар (могу ошибаться), фото радиатора прилагаю.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 10:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вам нужен специалист, быть может вам просто запректировали ерунду, а вы уже т/о мыть собрались
|
|
|
|
|
8.9.2015, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274661

|
Вентиляционная установка GEA CAIRplus, на сколько я знаю производитель подбирает по расходу и клим. параметрам элементы. А так выглядит радиатор на тепловизоре.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Красиво  А если серьезно, то может посмотреть в сторону различных жидкостей для промывки котлов? Слышал про жидкость антиржавин, думаю есть куча аналогов и марок. Про эффективность ничего не скажу, товарищ торговал, брали, вроде помогает.
Сообщение отредактировал Kasper - 8.9.2015, 12:03
|
|
|
|
|
8.9.2015, 12:26
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274661

|
Радиатор поставили и запустили меньше года назад, мало вероятно что это ржавчина. Грешу на металлическую крошку от сварки и различный мусор в трубе, хотя фильтр на подаче был чистым. перепад давления на прямой и обратке присутствует.
|
|
|
|
|
9.9.2015, 18:03
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(balabayka @ 8.9.2015, 12:26)  хотя фильтр на подаче был чистым фактический режим работы определите и сравните с проектным
Сообщение отредактировал alem - 9.9.2015, 18:03
|
|
|
|
|
10.9.2015, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.8.2015
Пользователь №: 274661

|
Представители производителя были удивленны, сказали, что случай уникальный, надо промывать, но промывать они не будут, ибо не занимаются таким. Порекомендовали найти фирму по промывки теплобменников. Вот так вот, а кто то там про специалистов говорил...
|
|
|
|
|
11.9.2015, 6:04
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Автору темы: если Вы на 100% уверены что калорифер именно забит (что кстати можно проверить), то можно поступить след. образом - слить всю воду с калорифера, потом в самой середине (где по тепловизору калорифер самых холодный) отпаять газовой горелкой пару поворотных калачей. Таким образов у Вас откроется прямой доступ к парочке средних сквозных трубок калорифера. Сделайте их ревизию (визуально и протяжкой толстой проволоки насквозь. Сразу поймёте забиты они или нет. Далее видно будет в какую сторону "плясать"... Удачи.
P/S: а вообще не факт что проблема в забитости калорифера, может у Вас режимы просто кривые и калорифер криво подобран. Например вместо 3-х или 4-х рядного выбрали 2-х рядный + скорость потока воздуха завышена. В таком раскладе всё будет именно так как у Вас - по краям (в застойных пристеночных зонах) калорифер будет тёплым; а по центру будет выдувать всё тепло...
Сообщение отредактировал kdu - 11.9.2015, 6:08
|
|
|
|
|
11.9.2015, 16:31
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(balabayka @ 10.9.2015, 14:37)  Вот так вот, а кто то там про специалистов говорил... Говорили-то про настоящих специалистов, которые решают проблемы, а не новые создают.
|
|
|
|
|
12.9.2015, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер! Цитата(balabayka @ 10.9.2015, 14:37)  Представители производителя были удивленны, сказали, что случай уникальный, надо промывать, но промывать они не будут, ибо не занимаются таким. Порекомендовали найти фирму по промывки теплобменников. Вот так вот, а кто то там про специалистов говорил... Присоединяюсь к комментарию Ув. alem, специалисты нужны Вам, кот. могут и в проекте разобраться, сравнив с реальностью и только тогда уже с оборудованием смотреть, а так промыть/почистить Вам многие смогут, только эффекта от этого может быть ноль. Про представителя производителя - читайте моё сообщение в начале темы, а именно: Поставщик, либо Производитель спишет всё это на криворукость монтажников. Но Ваш вопрос от этого НЕ решится, пока докажите, что это именно их брак, наступят холода и у Вас там все трубы полопаются. Решать Вам, как поступить. И красивые картинки Вам результат не дадут, если только помогут найти место, где переделывать необходимо. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 12.9.2015, 0:29
|
|
|
|
|
  |