Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Внутренние газоснабжение., Нужна помощь!
ingener_seb
сообщение 8.9.2015, 8:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Доброго времени суток! Первый раз проектирую раздел ГСВ многих норм незнаю в связи с этим появился целый ряд вопросов:
1. Обязательно нужно залаживать сигнализатор загазованности в проект? Если да то какой сигнализатор проверенный можно поставить с КТЗ-15 ?
2. В учебнике Пешехонова сказано что допускается установка газовой плиты в помещениях не имеющих естественной вентиляции при расположении форточки или фрамуг в верхней части окон. А если у нас пластиковое окно которое открывается на половину (вертикально) нужно проектировать естественную вентиляцию по нормам?
3. Какие мероприятие нужно выполнить для полноценного функционирования газопровода: покраска маслянной грунтовкой?
4. Какие мероприятие нужно выполнить около котла? искра улавливатель? может обить металлическим листом утеплитель наружной стены и.т.п?? или пола противопожарная изоляция?
5. Какая вентиляция должна быть в котельной по нормам? Я сделал естественную вытяжку с дефлектором и для притока поставил проветриватель стеновой ПС 102 он из пластика! Так можно по нормам? если нет посоветуйте как делают в таких случаях.
6. Нужно ли в моем случае устанавливать датчик окиси углерода и световую сигнализацию? Если да то посоветуйте проверенное оборудование!

Проект я прикрепил ниже, времени на проектирование мне дали очень мало я не успеваю найти ответы на свои вопросы. Буду признателен любой помощи!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.rar ( 183,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 8.9.2015, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Почитайте СП 62. 13330.2011, СП 55. 13330.2011, СП 42-101-2003.
А так навскидку: в теплогенераторной окно обязательно (0,03м.кв на куб объема), нужны КТЗ в теплогенераторной (ТГ) на вводе и на вводе в кухню, сигнализатор загазованности в ТГ, клапан-отсекатель ЭМ, плиту подключать такой же сильфонной подводкой, наши газовики рекомендуют для отсечения приборов краны с изолирующим соединением, настенные котлы не требуют изоляции их температура корпуса не выше 45С, коаксиал через стену в стальной гильзе с заполнением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 8.9.2015, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077




А так навскидку: в теплогенераторной окно обязательно (0,03м.кв на куб объема)

правильно я понимаю мне нужно сделать в проекте ГСВ задание на монтаж окна в помещении котельной? А без этого как то можно обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 8.9.2015, 11:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



СП 31-106-2002
6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м на 1 м объема помещения.
и еще:

Руководящий документ при определении минимальных размеров оконного проема в помещении теплогенератора в одноквартирном жилом доме
Вопрос:
Газоснабжающая организация на основании СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ", п.6.17 "…Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м2 - при 5 мм" отказывает в предоставлении услуг по газификации одноквартирного жилого дома по причине несоответствия оконного проема, предусмотренного в помещении теплогенератора мощностью 24 кВт, расположенного в подвале. В то же время данный вопрос рассматривается:
1) В том же СП 42-101-2003, п.6.18 : "…Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности…".
2) в СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов":
"… 6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома…
6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м на 1 м объема помещения".
Каким документом следует руководствоваться при определении минимальных размеров оконного проема в помещении теплогенератора в одноквартирном жилом доме, находящемся в подвале при мощности оборудования менее 60 кВт?
Ответ:
Требования пункта 6.18 СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и пункта 6.3.8 СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" не противоречат требованию пункта 6.17 СП 42-101-2003.
Если у вас согласно п.6.18 СП 42-101-2003 расчетные показатели площади остекления менее чем требуемые в п.6.17 СП 42-101-2003, вам необходимо принимать минимальные значения площади оконных проемов, регламентируемые в п.6.17 СП 42-101-2003, если проектом не предусмотрено применение других легкосбрасываемых ограждающих конструкций.


Сообщение отредактировал gloom11 - 8.9.2015, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 8.9.2015, 11:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Получается что окно в любом случае нужно, а если мы поставим окно тогда без естественной вентиляции можно будет обойтись ведь СП 42-101-2003, п.6.18 : написано рекомендуется ?

Сообщение отредактировал ingener_seb - 8.9.2015, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 8.9.2015, 12:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



У меня остались вопросы только 6 и 3 в остальном разобрался. Ну и какой сигнализатор загазованости лучше поставить с КТЗ-15 или они универсальные?

Сообщение отредактировал ingener_seb - 8.9.2015, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
macferson
сообщение 8.9.2015, 12:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 275988



3. ДА
6. Нет, у вас котел с закрытой камерой сгорания.
КТЗ щас ставить необязательно, но я бы поставил на воде в ТГ и кухню.
На схеме, на плане, в спец. не хватает ФУТЛЯРОВ для прохода через стены и футляра на коаксиальную трубу.(серия 5.905-25.05 вып 1 УГ 8.00 СБ) У вас должно быть 4 футляра.
Счетчик висит в воздухе?(не может он висеть в воздухе, на опоре или на стене дома) на улице?(если на улице нужен шкаф под счетчик)
Вентканал нужен как в ТГ так и кухне.
Подводка к котлу Ду15мм, вы уверены?(подпишите котел, никаких не более 24 кВт, а точная цифра)
Посмотрите ТУ какое давление на врезке, Ду25мм доведите до котла, а после опуска на котел переход 25х15 (ну если это не варочная панель с газовой духовкой), футляры в этом случае будут 57(1), 32(3) водогазопроводные
И не помню можно ли сейчас проходить транзитом через 2 нежилых помещения.

Сообщение отредактировал macferson - 8.9.2015, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 8.9.2015, 12:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(ingener_seb @ 8.9.2015, 7:36) *
Первый раз проектирую раздел ГСВ многих норм незнаю


Прикольно. Как у нас ещё что не взрывается rolleyes.gif

По поводу КТЗ - ставить не нужно. После замены ППБ 01-03 на Правила противопожарного режима требования по установке КТЗ - исключены

По поводу проекта:
1. На чём висит ящик счётчика? в воздухе? Почему не на стене?
2. На плиту можно сразу после ответвления от котла идти диаметром 15мм. И если счетчик снаружи - не проще снаружи дойти трубой до кухни?
3. Приточный клапан рядом с вентканалом - технически неграмотно: отсутствует проветривание помещения.
4. Если уж решите оставить КТЗ, то его можно легко вкрутить в кран
5. Если помещение в котором расположен котёл - пристроенное к дому, нужно поставить систему контроля загазованности.
6. В спецификации не нашёл элементы дымоудаления (видимо коаксиальная труба). Также непонятен тип ИС (фланцевое, сгон, под приварку). Разумеется, если стоит кран - проще поставить изолирующий сгон.

Сообщение отредактировал GASPAR - 8.9.2015, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 8.9.2015, 13:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



[quote name='macferson' date='8.9.2015, 14:57' post='1147264']
3. ДА
6. Нет, у вас котел с закрытой камерой сгорания.
КТЗ щас ставить необязательно, но я бы поставил на воде в ТГ и кухню.
На схеме, на плане, в спец. не хватает ФУТЛЯРОВ для прохода через стены и футляра на коаксиальную трубу.(серия 5.905-25.05 вып 1 УГ 8.00 СБ) У вас должно быть 4 футляра.
Счетчик висит в воздухе?(не может он висеть в воздухе, на опоре или на стене дома) на улице?(если на улице нужен шкаф под счетчик)
Вентканал нужен как в ТГ так и кухне.
Подводка к котлу Ду15мм, вы уверены?(подпишите котел, никаких не более 24 кВт, а точная цифра)
Посмотрите ТУ какое давление на врезке, Ду25мм доведите до котла, а после опуска на котел переход 25х15 (ну если это не варочная панель с газовой духовкой), футляры в этом случае будут 57(1), 32(3) водогазопроводные
И не помню можно ли сейчас проходить транзитом через 2 нежилых помещения.
[/quote


Можно еще уточнить у вас на кухне необходимо делать естественную вентиляцию даже если у нас пластиковое окно с фрамугами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 8.9.2015, 13:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(GASPAR @ 8.9.2015, 14:57) *
Прикольно. Как у нас ещё что не взрывается rolleyes.gif

По поводу КТЗ - ставить не нужно. После замены ППБ 01-03 на Правила противопожарного режима требования по установке КТЗ - исключены

По поводу проекта:
1. На чём висит ящик счётчика? в воздухе? Почему не на стене?
2. На плиту можно сразу после ответвления от котла идти диаметром 15мм. И если счетчик снаружи - не проще снаружи дойти трубой до кухни?
3. Приточный клапан рядом с вентканалом - технически неграмотно: отсутствует проветривание помещения.
4. Если уж решите оставить КТЗ, то его можно легко вкрутить в кран
5. Если помещение в котором расположен котёл - пристроенное к дому, нужно поставить систему контроля загазованности.
6. В спецификации не нашёл элементы дымоудаления (видимо коаксиальная труба). Также непонятен тип ИС (фланцевое, сгон, под приварку). Разумеется, если стоит кран - проще поставить изолирующий сгон.



Уважаемый GASPAR у вас наверно есть опыт посоветуйте пожалуйста "систему контроля загазованности" для моего объекта а именно сигнализатор загазованности проверенный))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
macferson
сообщение 8.9.2015, 14:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 275988



Можно еще уточнить у вас на кухне необходимо делать естественную вентиляцию даже если у нас пластиковое окно с фрамугами?
[/quote]
Была дискуссия про воздухобмен которую начал уважаемый GASPAR http://proekt-gaz.ru/forum/2-4632-1, по СП вроде как надо ставить, но мы никогда на плиту приточку не ставили, только на котлы с открытой камерой сгорания. В помещении где устанавливается газовое оборудование вентканал быть обязан.(приточка на котел с закрытой камерой сгорания, пустая трата денег!)
Спец. сделайте примерно так.

Сообщение отредактировал macferson - 8.9.2015, 14:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  555.pdf ( 50,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 8.9.2015, 14:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(macferson @ 8.9.2015, 16:20) *
Можно еще уточнить у вас на кухне необходимо делать естественную вентиляцию даже если у нас пластиковое окно с фрамугами?

Была дискуссия про воздухобмен которую начал уважаемый GASPAR http://proekt-gaz.ru/forum/2-4632-1, по СП вроде как надо ставить, но мы никогда на плиту приточку не ставили, только на котлы с открытой камерой сгорания. В помещении где устанавливается газовое оборудование вентканал быть обязан.(приточка на котел с закрытой камерой сгорания, пустая трата денег!)
Спец. сделайте примерно так.


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 8.9.2015, 15:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(ingener_seb @ 8.9.2015, 12:44) *
Уважаемый GASPAR у вас наверно есть опыт посоветуйте пожалуйста "систему контроля загазованности" для моего объекта а именно сигнализатор загазованности проверенный))

в каждом регионе свои поставщики. Мне больше по душе Seitron/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 8.9.2015, 15:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Коллеги всем огромное спасибо за диалог!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных