|
  |
Внутренние газоснабжение., Нужна помощь! |
|
|
|
8.9.2015, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Доброго времени суток! Первый раз проектирую раздел ГСВ многих норм незнаю в связи с этим появился целый ряд вопросов: 1. Обязательно нужно залаживать сигнализатор загазованности в проект? Если да то какой сигнализатор проверенный можно поставить с КТЗ-15 ? 2. В учебнике Пешехонова сказано что допускается установка газовой плиты в помещениях не имеющих естественной вентиляции при расположении форточки или фрамуг в верхней части окон. А если у нас пластиковое окно которое открывается на половину (вертикально) нужно проектировать естественную вентиляцию по нормам? 3. Какие мероприятие нужно выполнить для полноценного функционирования газопровода: покраска маслянной грунтовкой? 4. Какие мероприятие нужно выполнить около котла? искра улавливатель? может обить металлическим листом утеплитель наружной стены и.т.п?? или пола противопожарная изоляция? 5. Какая вентиляция должна быть в котельной по нормам? Я сделал естественную вытяжку с дефлектором и для притока поставил проветриватель стеновой ПС 102 он из пластика! Так можно по нормам? если нет посоветуйте как делают в таких случаях. 6. Нужно ли в моем случае устанавливать датчик окиси углерода и световую сигнализацию? Если да то посоветуйте проверенное оборудование! Проект я прикрепил ниже, времени на проектирование мне дали очень мало я не успеваю найти ответы на свои вопросы. Буду признателен любой помощи!
Прикрепленные файлы
___.rar ( 183,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
8.9.2015, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Почитайте СП 62. 13330.2011, СП 55. 13330.2011, СП 42-101-2003. А так навскидку: в теплогенераторной окно обязательно (0,03м.кв на куб объема), нужны КТЗ в теплогенераторной (ТГ) на вводе и на вводе в кухню, сигнализатор загазованности в ТГ, клапан-отсекатель ЭМ, плиту подключать такой же сильфонной подводкой, наши газовики рекомендуют для отсечения приборов краны с изолирующим соединением, настенные котлы не требуют изоляции их температура корпуса не выше 45С, коаксиал через стену в стальной гильзе с заполнением.
|
|
|
|
|
8.9.2015, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
А так навскидку: в теплогенераторной окно обязательно (0,03м.кв на куб объема)
правильно я понимаю мне нужно сделать в проекте ГСВ задание на монтаж окна в помещении котельной? А без этого как то можно обойтись?
|
|
|
|
|
8.9.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
СП 31-106-2002 6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м на 1 м объема помещения. и еще: Руководящий документ при определении минимальных размеров оконного проема в помещении теплогенератора в одноквартирном жилом доме Вопрос: Газоснабжающая организация на основании СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ", п.6.17 "…Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов. В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м2 - при 5 мм" отказывает в предоставлении услуг по газификации одноквартирного жилого дома по причине несоответствия оконного проема, предусмотренного в помещении теплогенератора мощностью 24 кВт, расположенного в подвале. В то же время данный вопрос рассматривается: 1) В том же СП 42-101-2003, п.6.18 : "…Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности…". 2) в СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов": "… 6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома… 6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м на 1 м объема помещения". Каким документом следует руководствоваться при определении минимальных размеров оконного проема в помещении теплогенератора в одноквартирном жилом доме, находящемся в подвале при мощности оборудования менее 60 кВт? Ответ: Требования пункта 6.18 СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и пункта 6.3.8 СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" не противоречат требованию пункта 6.17 СП 42-101-2003. Если у вас согласно п.6.18 СП 42-101-2003 расчетные показатели площади остекления менее чем требуемые в п.6.17 СП 42-101-2003, вам необходимо принимать минимальные значения площади оконных проемов, регламентируемые в п.6.17 СП 42-101-2003, если проектом не предусмотрено применение других легкосбрасываемых ограждающих конструкций.
Сообщение отредактировал gloom11 - 8.9.2015, 11:46
|
|
|
|
|
8.9.2015, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Получается что окно в любом случае нужно, а если мы поставим окно тогда без естественной вентиляции можно будет обойтись ведь СП 42-101-2003, п.6.18 : написано рекомендуется ?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 8.9.2015, 11:57
|
|
|
|
|
8.9.2015, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
У меня остались вопросы только 6 и 3 в остальном разобрался. Ну и какой сигнализатор загазованости лучше поставить с КТЗ-15 или они универсальные?
Сообщение отредактировал ingener_seb - 8.9.2015, 12:34
|
|
|
|
|
8.9.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 275988

|
3. ДА 6. Нет, у вас котел с закрытой камерой сгорания. КТЗ щас ставить необязательно, но я бы поставил на воде в ТГ и кухню. На схеме, на плане, в спец. не хватает ФУТЛЯРОВ для прохода через стены и футляра на коаксиальную трубу.(серия 5.905-25.05 вып 1 УГ 8.00 СБ) У вас должно быть 4 футляра. Счетчик висит в воздухе?(не может он висеть в воздухе, на опоре или на стене дома) на улице?(если на улице нужен шкаф под счетчик) Вентканал нужен как в ТГ так и кухне. Подводка к котлу Ду15мм, вы уверены?(подпишите котел, никаких не более 24 кВт, а точная цифра) Посмотрите ТУ какое давление на врезке, Ду25мм доведите до котла, а после опуска на котел переход 25х15 (ну если это не варочная панель с газовой духовкой), футляры в этом случае будут 57(1), 32(3) водогазопроводные И не помню можно ли сейчас проходить транзитом через 2 нежилых помещения.
Сообщение отредактировал macferson - 8.9.2015, 13:04
|
|
|
|
|
8.9.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ingener_seb @ 8.9.2015, 7:36)  Первый раз проектирую раздел ГСВ многих норм незнаю Прикольно. Как у нас ещё что не взрывается По поводу КТЗ - ставить не нужно. После замены ППБ 01-03 на Правила противопожарного режима требования по установке КТЗ - исключены По поводу проекта: 1. На чём висит ящик счётчика? в воздухе? Почему не на стене? 2. На плиту можно сразу после ответвления от котла идти диаметром 15мм. И если счетчик снаружи - не проще снаружи дойти трубой до кухни? 3. Приточный клапан рядом с вентканалом - технически неграмотно: отсутствует проветривание помещения. 4. Если уж решите оставить КТЗ, то его можно легко вкрутить в кран 5. Если помещение в котором расположен котёл - пристроенное к дому, нужно поставить систему контроля загазованности. 6. В спецификации не нашёл элементы дымоудаления (видимо коаксиальная труба). Также непонятен тип ИС (фланцевое, сгон, под приварку). Разумеется, если стоит кран - проще поставить изолирующий сгон.
Сообщение отредактировал GASPAR - 8.9.2015, 13:10
|
|
|
|
|
8.9.2015, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
[quote name='macferson' date='8.9.2015, 14:57' post='1147264'] 3. ДА 6. Нет, у вас котел с закрытой камерой сгорания. КТЗ щас ставить необязательно, но я бы поставил на воде в ТГ и кухню. На схеме, на плане, в спец. не хватает ФУТЛЯРОВ для прохода через стены и футляра на коаксиальную трубу.(серия 5.905-25.05 вып 1 УГ 8.00 СБ) У вас должно быть 4 футляра. Счетчик висит в воздухе?(не может он висеть в воздухе, на опоре или на стене дома) на улице?(если на улице нужен шкаф под счетчик) Вентканал нужен как в ТГ так и кухне. Подводка к котлу Ду15мм, вы уверены?(подпишите котел, никаких не более 24 кВт, а точная цифра) Посмотрите ТУ какое давление на врезке, Ду25мм доведите до котла, а после опуска на котел переход 25х15 (ну если это не варочная панель с газовой духовкой), футляры в этом случае будут 57(1), 32(3) водогазопроводные И не помню можно ли сейчас проходить транзитом через 2 нежилых помещения. [/quote
Можно еще уточнить у вас на кухне необходимо делать естественную вентиляцию даже если у нас пластиковое окно с фрамугами?
|
|
|
|
|
8.9.2015, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Цитата(GASPAR @ 8.9.2015, 14:57)  Прикольно. Как у нас ещё что не взрывается По поводу КТЗ - ставить не нужно. После замены ППБ 01-03 на Правила противопожарного режима требования по установке КТЗ - исключены По поводу проекта: 1. На чём висит ящик счётчика? в воздухе? Почему не на стене? 2. На плиту можно сразу после ответвления от котла идти диаметром 15мм. И если счетчик снаружи - не проще снаружи дойти трубой до кухни? 3. Приточный клапан рядом с вентканалом - технически неграмотно: отсутствует проветривание помещения. 4. Если уж решите оставить КТЗ, то его можно легко вкрутить в кран 5. Если помещение в котором расположен котёл - пристроенное к дому, нужно поставить систему контроля загазованности. 6. В спецификации не нашёл элементы дымоудаления (видимо коаксиальная труба). Также непонятен тип ИС (фланцевое, сгон, под приварку). Разумеется, если стоит кран - проще поставить изолирующий сгон. Уважаемый GASPAR у вас наверно есть опыт посоветуйте пожалуйста "систему контроля загазованности" для моего объекта а именно сигнализатор загазованности проверенный))
|
|
|
|
|
8.9.2015, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.8.2015
Пользователь №: 275988

|
Можно еще уточнить у вас на кухне необходимо делать естественную вентиляцию даже если у нас пластиковое окно с фрамугами? [/quote] Была дискуссия про воздухобмен которую начал уважаемый GASPAR http://proekt-gaz.ru/forum/2-4632-1, по СП вроде как надо ставить, но мы никогда на плиту приточку не ставили, только на котлы с открытой камерой сгорания. В помещении где устанавливается газовое оборудование вентканал быть обязан.(приточка на котел с закрытой камерой сгорания, пустая трата денег!) Спец. сделайте примерно так.
Сообщение отредактировал macferson - 8.9.2015, 14:28
Прикрепленные файлы
555.pdf ( 50,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
8.9.2015, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Цитата(macferson @ 8.9.2015, 16:20)  Можно еще уточнить у вас на кухне необходимо делать естественную вентиляцию даже если у нас пластиковое окно с фрамугами? Была дискуссия про воздухобмен которую начал уважаемый GASPAR http://proekt-gaz.ru/forum/2-4632-1, по СП вроде как надо ставить, но мы никогда на плиту приточку не ставили, только на котлы с открытой камерой сгорания. В помещении где устанавливается газовое оборудование вентканал быть обязан.(приточка на котел с закрытой камерой сгорания, пустая трата денег!) Спец. сделайте примерно так. Спасибо!
|
|
|
|
|
8.9.2015, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ingener_seb @ 8.9.2015, 12:44)  Уважаемый GASPAR у вас наверно есть опыт посоветуйте пожалуйста "систему контроля загазованности" для моего объекта а именно сигнализатор загазованности проверенный)) в каждом регионе свои поставщики. Мне больше по душе Seitron/
|
|
|
|
|
8.9.2015, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077

|
Коллеги всем огромное спасибо за диалог!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|