> Отопление электрощитовой электричеством
Pronto
сообщение 8.9.2015, 12:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.12.2011
Из: Россия
Пользователь №: 133042



Здравствуйте.
Проектирую систему отопления для небольшого промышленного здания, со складским помещением, слесарной мастерской, раздевалками-душевыми и т.д. Есть там помещение электрощитвой. Я знаю, что в электрощитовой обычно ставиться гладкотрубный регистр, для которого нужна отдельная ветка отопления. Проблема в том, что ИТП расположен в противоположном конце здания, поэтому для электрощитовой потребуется отдельная ветка длинной около 45м. И это для комнатки с теплопотерями в 600 Вт!
Может возможно запитать регистр от основной ветки отопления, с вынесением запорной арматуры за пределы электрощитовой? Либо вообще поставить там электроконвектор или масляный радиатор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 8.9.2015, 13:40
Сообщение #2


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(Pronto @ 8.9.2015, 3:57) *
Здравствуйте.
Проектирую систему отопления для небольшого промышленного здания, со складским помещением, слесарной мастерской, раздевалками-душевыми и т.д. Есть там помещение электрощитвой. Я знаю, что в электрощитовой обычно ставиться гладкотрубный регистр, для которого нужна отдельная ветка отопления. Проблема в том, что ИТП расположен в противоположном конце здания, поэтому для электрощитовой потребуется отдельная ветка длинной около 45м. И это для комнатки с теплопотерями в 600 Вт!
Может возможно запитать регистр от основной ветки отопления, с вынесением запорной арматуры за пределы электрощитовой? Либо вообще поставить там электроконвектор или масляный радиатор?


Я не спец в этом деле, но у нас отопление электрощитовой запитывается от основной ветки СО, обычно электрощитовую вешаю на обратку от лестничной клетки.
Иногда ТСО делает замечание, чтобы вообще в электрощитовой не было водяного отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.9.2015, 13:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Не навязываю, но мы электричеством с комнатным термостатом и тепловентиляторами http://www.kipspb.ru/catalog/7766/ пользуемся в таких случаях. Ну ка эту воду...от греха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.9.2015, 13:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Pronto @ 8.9.2015, 12:57) *
Есть там помещение электрощитвой. Я знаю, что в электрощитовой обычно ставиться гладкотрубный регистр, для которого нужна отдельная ветка отопления.

Откуда такие знания? Нет таких требований или указаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 8.9.2015, 13:53
Сообщение #5


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Вот мне всегда было интересно в случае с электрическим отоплением.
Тепловыделений оборудования вроде хватает на покрытие теплопотерь?
Если да, то отопительный прибор нужен скорее всего только на момент ремонта/простоя электрощитовой.
Как будет греться помещения в момент, когда его ремонтируют, если прибор стоит электрический?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.9.2015, 14:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Обогревают не трансформаторы и коммутирующие элементы, а щиты управления и электросчетчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pronto
сообщение 8.9.2015, 14:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.12.2011
Из: Россия
Пользователь №: 133042



Цитата(ИОВ @ 8.9.2015, 16:45) *
Откуда такие знания? Нет таких требований или указаний.


Вычитал на этом форуме)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.9.2015, 14:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В нормах нет и не было требований об отдельной ветке. Всегда присоединяли к основной системе отопления этажа/стояка/здания. Соблюдайте только требования ПУЭ об отсутствии разъёмных соединений в самомй электрощитовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 8.9.2015, 15:27
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(-BuTeK- @ 8.9.2015, 13:53) *
Вот мне всегда было интересно в случае с электрическим отоплением.
Тепловыделений оборудования вроде хватает на покрытие теплопотерь?
Если да, то отопительный прибор нужен скорее всего только на момент ремонта/простоя электрощитовой.
Как будет греться помещения в момент, когда его ремонтируют, если прибор стоит электрический?

Знать бы сколько этих тепловыделений - еще не один электрик не выдал задания официально с подписью.
Поэтому электроприбор на величину теплопотерь.
Ремонтировать электроприбор?
На время ремонта/замены инерции хватит здания и можно два повесить каждый на 50%.
Не проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MonoBaldinni
сообщение 8.9.2015, 15:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.11.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788



Всегда обогреваем эл.щитовые электричеством. Точной информации о тепловыделениях оборудования всё равно никогда не получишь, а нести ответственность за конденсат на приборах... В конце концов, эл. калорифер с термостатом включится тогда, когда нужно, и спишь спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pronto
сообщение 9.9.2015, 6:06
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.12.2011
Из: Россия
Пользователь №: 133042



Цитата(ИОВ @ 8.9.2015, 17:59) *
В нормах нет и не было требований об отдельной ветке. Всегда присоединяли к основной системе отопления этажа/стояка/здания. Соблюдайте только требования ПУЭ об отсутствии разъёмных соединений в самомй электрощитовой.


Доводилось Вам отопливать электрощитовую электроприборами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.9.2015, 7:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, конечно, но в основном в производственных и складских зданиях. В жилых и общественных зданиях - реже (например, в неотапливаемом подвале)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pronto
сообщение 9.9.2015, 10:55
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 13.12.2011
Из: Россия
Пользователь №: 133042



У меня как раз производственное и складское.

Благодарю всех за советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных