Цитата(Pronto @ 8.9.2015, 3:57)

Здравствуйте.
Проектирую систему отопления для небольшого промышленного здания, со складским помещением, слесарной мастерской, раздевалками-душевыми и т.д. Есть там помещение электрощитвой. Я знаю, что в электрощитовой обычно ставиться гладкотрубный регистр, для которого нужна отдельная ветка отопления. Проблема в том, что ИТП расположен в противоположном конце здания, поэтому для электрощитовой потребуется отдельная ветка длинной около 45м. И это для комнатки с теплопотерями в 600 Вт!
Может возможно запитать регистр от основной ветки отопления, с вынесением запорной арматуры за пределы электрощитовой? Либо вообще поставить там электроконвектор или масляный радиатор?
Я не спец в этом деле, но у нас отопление электрощитовой запитывается от основной ветки СО, обычно электрощитовую вешаю на обратку от лестничной клетки.
Иногда ТСО делает замечание, чтобы вообще в электрощитовой не было водяного отопления.