Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Категория насосной станции
Super ingener
сообщение 8.9.2015, 23:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2015
Пользователь №: 275523



Всем доброго. Имеется общественное здание с двумя насосными станциями. Одна на пожаротушение. Другая на хозбыт. Система водоснабжения 1 категории т.к. пожаротушение. Принимаем насосную станции на пожаротушение 1 категории (1 рабочий 1 резервный). А по хоз быту как быть? То же принимать 1 категории или можно принять 2 категории. Все сводится к количеству резервных насосов. При 1 (2 рабочих 2 резервных) При 2 категории (2 рабочих 1 резервный).

В сп 31.13330 п.10.1 "Категорию насосных станций следует устанавливать в зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения." Вроде как можно и 2 категории принять .

Но в сп 8.13130 п. 7.1 "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории." а тут получается что по 1 категории.


Поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.9.2015, 8:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы пишете, что у вас насосная на хозбыт, но цитируете пункт, касающийся "противопожарного и объединенного водопровода". Не очень понятно, где тут трудность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.9.2015, 23:53
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Super ingener @ 8.9.2015, 23:41) *
Всем доброго. Имеется общественное здание с двумя насосными станциями. Одна на пожаротушение. Другая на хозбыт. Система водоснабжения 1 категории т.к. пожаротушение. Принимаем насосную станции на пожаротушение 1 категории (1 рабочий 1 резервный). А по хоз быту как быть? То же принимать 1 категории или можно принять 2 категории. Все сводится к количеству резервных насосов. При 1 (2 рабочих 2 резервных) При 2 категории (2 рабочих 1 резервный).

В сп 31.13330 п.10.1 "Категорию насосных станций следует устанавливать в зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения." Вроде как можно и 2 категории принять .

Но в сп 8.13130 п. 7.1 "Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории." а тут получается что по 1 категории.


Поделитесь опытом.

Если при пожаре включается противопожарная установка, а хозпитьевая выключается, то резервный для питья один. Всего в нс будет два резервных. Второй у пожустановки.
Насосная в общем имеет одну категорию. Официальную. Деление на категории по нитью и пожару- это просто для понимания процесса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 10:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных