> Аксонометрия спринклеров, Все ли ее делают?
дмитрий01
сообщение 11.9.2015, 11:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Доброго времени суток, коллеги! извечный вопрос, в проекте АПТ делаю аксонометрию только на насосную станцию, на расстановки спринклерных оросителей не делаю аксонометрию. Ладно когда их 500-700 штук, но когда их несколько тысяч... а то и десятки тысяч... есть объекты где до 35 тыс. шт. и что тогда, делать аксонометрию где указывать каждый ороситель? дык это сума сойдешь... что говорят нормы именно про это не нашел, может кто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.9.2015, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(дмитрий01 @ 11.9.2015, 11:27) *
Доброго времени суток, коллеги! извечный вопрос, в проекте АПТ делаю аксонометрию только на насосную станцию, на расстановки спринклерных оросителей не делаю аксонометрию. Ладно когда их 500-700 штук, но когда их несколько тысяч... а то и десятки тысяч... есть объекты где до 35 тыс. шт. и что тогда, делать аксонометрию где указывать каждый ороситель? дык это сума сойдешь... что говорят нормы именно про это не нашел, может кто подскажет?

Был такой ОСТ 25.1241-86. "Установки автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Рабочие чертежи".
Согласно этого ОСТ схемы спринклерных разводок не требовались. Делали схемы насосных станций и дренчерных секций, а также отдельных сложных узлов спринклерных секций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 14.9.2015, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



BTS спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 16.9.2015, 14:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Рабочая документация без аксонометрия? кхм... монтажники задолбают... выполняю всегда, а проблему с заменой обозначений на планах и схемах решаю при помощи надстроечки-макроса, найденной на просторах интернета. Прикрепленный файл  ______________.zip ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Инструкция по установке и использованию внутри smile.gif Единственная проблема: на поздних версиях автокада не работает (2012 - точно не работает, ставил себе на 2010. 2011 - не в курсе)

Сообщение отредактировал Terz_AUPT - 16.9.2015, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.9.2015, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Грамотно нарисованные узлы и разрезы гораздо эффективнее аксонометрии, которая даёт только общее представление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 16.9.2015, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Не спорю. Узлы отражаю, да и перегруженные инженерными сетями участки отражаю в виде разрезов, на сколько это удается (при наличии смежных разделов от заказчика). Но дело в том, что монтажники и подрядчики постоянно требуют аксонометрии как раз для общего представления где и как прокладывать сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.9.2015, 15:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Terz_AUPT @ 16.9.2015, 15:12) *
Не спорю. Узлы отражаю, да и перегруженные инженерными сетями участки отражаю в виде разрезов, на сколько это удается (при наличии смежных разделов от заказчика). Но дело в том, что монтажники и подрядчики постоянно требуют аксонометрии как раз для общего представления где и как прокладывать сети

Иногда ,при сложных разводках, приходится делать аксонометрию обширных участков. Но идти на поводу у монтажников тоже не дело. Для систем АВПТ , в отличии от ВК, нет нормативного требования делать полную аксонометрию систем. Объясните монтажникам, что во многих случаях им достаточно просто внимательно смотреть на планы и разрезы. Но если есть желание и время разрисовывать схемы, или это нужно для поддержания взаимоотношений-никто запретить не может. Однако это не значит что все остальные должны следовать примеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 16.9.2015, 16:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



на основании чего требуют аксонометрию то? просто желание монтажников? есть планы, на них высоты, уклоны, размеры, есть разрезы где все показано (вверх, вниз, отражающие экраны и прочее). Мне кажется аксонометрия для всей спринклерной разводки это пережиток прошлого, который не особо нужен. Это не насосная станция, где может быть много отводов, переходов, подъемов и прочего.... монтировать все равно будут не по аксонометрии, а по планам, максимум один раз посмотрят на нее и все. А начертить аксонометрию на несколько тысяч спринклеров еще то удовольствие...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 16.9.2015, 17:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(BTS @ 16.9.2015, 15:32) *
Иногда ,при сложных разводках, приходится делать аксонометрию обширных участков. Но идти на поводу у монтажников тоже не дело. Для систем АВПТ , в отличии от ВК, нет нормативного требования делать полную аксонометрию систем. Объясните монтажникам, что во многих случаях им достаточно просто внимательно смотреть на планы и разрезы. Но если есть желание и время разрисовывать схемы, или это нужно для поддержания взаимоотношений-никто запретить не может. Однако это не значит что все остальные должны следовать примеру.



К сожалению тут и руководство требует выполнение аксонометрий dry.gif а года 3-4 назад мы еще и подробные планы креплений отдельно выпускали с привязками и т.д. но убедили руководство, что это лишняя трата времени, т.к. по факту монтажник делает иначе... Буду пытаться убедить руководство и с отменой аксонометрий в проектах хотя бы в исключительных случаях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.9.2015, 18:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Terz_AUPT @ 16.9.2015, 17:41) *
К сожалению тут и руководство требует выполнение аксонометрий dry.gif а года 3-4 назад мы еще и подробные планы креплений отдельно выпускали с привязками и т.д. но убедили руководство, что это лишняя трата времени, т.к. по факту монтажник делает иначе... Буду пытаться убедить руководство и с отменой аксонометрий в проектах хотя бы в исключительных случаях...


Про крепления разговор отдельный. Когда-то указывали места крепления и номер типового чертежа по серии 5.908

ОСТ25-1241-86
2.3.2. На планах, разрезах (видах) указывают:
оборудование, трубопроводы, арматуру и др. элементы установки пожаротушения;
позиционные обозначения оборудования, приборов и арматуры;
строительные конструкции (условно), координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
отметки уровней чистого пола этажей, площадок и др. строительных конструкций, осей трубопроводов;
конструктивные элементы покрытия и перекрытий здания (условно);
вентиляционное и технологическое оборудование, как подлежащее защите, так и то, с которым должны быть увязаны трубопроводы и оборудование установок пожаротушения;
размерные привязки трубопроводов и оборудования установок пожаротушения к координационным осям здания или элементам строительных конструкций;
диаметры трубопроводов, стояки, места креплений трубопроводов.
На планах, кроме того, указывают наименование всех изображенных помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5×8 мм).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных