> Мероприятия по опорожнению задвижек, Нужна помощь
eranneta
сообщение 11.9.2015, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



Здравствуйте. Подскажите, как ответить на это замечание. указано: Для предотвращения попадания технологических продуктов при аварии в систему канализации устанавливается колодец с гидрозатвором и задвижкой, с колонкой управления задвижкой. Рабочее состояние задвижки - закрыто. В каждом гидравлическом затворе высота жидкости, образующая затвор, составляет не менее 0,25 м. Следует предусмотреть мероприятия по опорожнению задвижек во избежание размораживания.
Гугл не помогает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
nagger
сообщение 11.9.2015, 12:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Материалы прикладывайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 11.9.2015, 13:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



Прикрепленный файл  1108.pdf ( 57,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вот эти колодцы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.9.2015, 14:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Профиль?
upd: имхо, перед задвижкой предусмотреть водовыпуск.

Сообщение отредактировал nagger - 11.9.2015, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 11.9.2015, 14:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



а можно по подробнее про выпуск, просто я еще начинающий специалист
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.9.2015, 14:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Считайте, что закрытая задвижка - самое низкое место на сети. Необходимо слить из него воду.
Кто-нибудь, возможно, знает решение получше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.9.2015, 15:38
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В принципе, опорожнить задвижку можно простым открытием её. Если в трубе от технологической установки или открытой площадки есть немного воды, она уйдёт в систему промканализации через колодец с гидрозатвором и далее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных