> Совместная работа вентиляторов в сети пневмотранспорта
Koshkarev
сообщение 11.9.2015, 12:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276180



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Очень нужен совет. Можно ли в существующую пневмотранспортную систему (древесная пыль/древесное волокно) включить последовательной еще один вентилятор (получится два вентилятора с разными аэродинамическими характеристиками, расположенные на большом расстоянии друг от друга, между ними располагается ответвление - для забора пыли от продольной пилы) для увеличения напора (т.к. происходит частое забитие). если да, то как правильно посчитать и увязать систему??? какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?? уж больно не хочет разделять на две отдельные системы каждую ветку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.9.2015, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 12:29) *
Можно ли в существующую пневмотранспортную систему (древесная пыль/древесное волокно) включить последовательной еще один вентилятор (получится два вентилятора с разными аэродинамическими характеристиками, расположенные на большом расстоянии друг от друга, между ними располагается ответвление - для забора пыли от продольной пилы) для увеличения напора (т.к. происходит частое забитие). если да, то как правильно посчитать и увязать систему??? какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации?? уж больно не хочет разделять на две отдельные системы каждую ветку.

Что-то не понял.
Последовательная работа вентиляторов описана в справочной литературе. Ну да, могут быть разные последствия, и в худшую сторону тоже. Вообще-то такое с бухты-барахты не делается. Нужно наладчиков хороших привлечь для обследования. В т.ч. не исключен вариант, когда найдутся и другие меры. Более простые и менее затратные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2015, 14:13
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это у вас ответвление получается на напорной стороне "нового" вентилятора???
Если так, то кто до такого додумался, представьтесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koshkarev
сообщение 11.9.2015, 14:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276180



перед всасывающем патрубком второго вентилятора стоит тройник, т.о. образом новый вентилятор будет нагнетать в тройник и материал от пил подается на тройник и это добро все вместе дальше протягивает второй (старый вентилятор). работаю 3 недели, не моя идея. изначально хотел разделять обе системы. механики воют - не хотят вводить и обслуживать новое оборудование (лень).
читал справочную литературу, в книжке Вахвахова много разных примеров разобрано. Наладчиков бы не плохо, но у нас не будут с этим заморачиваться, скорее дадут добро на разделение систем. пока ничего не делается, а просто обдумывается.
по пневмотранспорту мало литературы, тем более хорошей литературы, по сравнению с той же вентиляцией (на мой взгляд)
научный интерес присутствует возможно ли это осуществить (чтобы нормально работала система)

Сообщение отредактировал Koshkarev - 11.9.2015, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2015, 14:44
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сами поняли, что описываете? Что "подаётся" от пил? Каким образом, если вы "посадили" разрежение на входе в вентилятор своим "рационализаторством"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.9.2015, 14:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 14:37) *
перед всасывающем патрубком второго вентилятора стоит тройник, т.о. образом новый вентилятор будет нагнетать в тройник и материал от пил подается на тройник и это добро все вместе дальше протягивает второй (старый вентилятор)

Не, у меня воображения не хватает. Какие тройники при последовательном соединении? Это нужно изображать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koshkarev
сообщение 11.9.2015, 14:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276180



Цитата(zaharov63 @ 11.9.2015, 14:44) *
Не, у меня воображения не хватает. Какие тройники при последовательном соединении? Это нужно изображать.

вы правы блин, чет я прозевал))) параллельное смотрите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2015, 14:59
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Схему на стол. Хоть от руки, в любом виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koshkarev
сообщение 11.9.2015, 14:59
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276180



!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 5,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2015, 15:08
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Мда...

А вы по специальности кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koshkarev
сообщение 11.9.2015, 15:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276180



ТГВ, посоветуйте как лучше поступить в данной ситуации и как все это посчитать и увязать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2015, 15:17
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



ТГВ??????

Тогда держитесь.

Что вы натворили на входной стороне вентилятора, который на схеме на "горизонтальной" ветке? За счёт чего будет работать ответвление "влево"?

Как вообще подобный бред пришёл в голову имеющему специальность ТГВ и которому читали курс о работе вентиляторов в сети? Что вы там "увязывать" собрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.9.2015, 16:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Skaramush @ 11.9.2015, 14:59) *
Схему на стол. Хоть от руки, в любом виде.

Цитата(Skaramush @ 11.9.2015, 15:17) *
ТГВ??????

Тогда держитесь.
..

Дык дрогнула рука...

Цитата(Koshkarev @ 11.9.2015, 15:14) *
ТГВ, посоветуйте как лучше поступить в данной ситуации и как все это посчитать и увязать

А как советовать? Без исходных, которые возможно и вам неизвестны. Без понимания проблемы и что ее вызывает.
Поэтому совет о наладчиках остается в силе. Ведь все одно каждый год должы испытывать. Или нет? Пусть за денежку, но дадут решение по реконструкции на основании рельных параметров. И повторюсь - возможно и без нее получится обойтись, т.к. причины неудовлетворительной работы могут быть разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.9.2015, 16:23
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...Но указанная схема сделает работу не просто "неудовлетворительной", а запросто приведёт к выбиванию опилок из пылеприёмника у пилы.

Приглашайте специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных