сообщение 15.9.2015, 9:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Рекомендации по проектированию и эксплуатации систем электроснабжения новых, расширяемых и реконструируемых нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Под редакцией В.И. Старостина. - 2-е изд. - М.: Миннефтехимпром СССР. 1983. - 140 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
1.Основные положения
2.Схемы электроснабжения и канализация электрической энергии
3.Качество электроснабжения
4.Экономическая оценка качества электроснабжения
5.Рациональные режимы электропотребления
6.Автоматизация и диспетчеризация систем электроснабжения
Приложение 1. Государственные стандарты, правила, нормы и директивные материалы
Приложение 2. Основные определения, термины и условные обозначения, применяемые в Рекомендациях
Приложение 3. Средние значения коэффициентов использования
Приложение 4. Пример расчета надежности электроснабжения
Приложение 5. Программа расчета надежности системы электроснабжения промышленного предприятия
Приложение 6. Экономические характеристики напряжений технологических установок и цехов
Приложение 7. Программа расчета ущерба от нарушения электроснабжения
Приложение 8. Примеры определения ущерба при нарушении электроснабжения
Приложение 9. Аналитические выражения для определения разового ожидаемого ущерба
Приложение 10. Значения среднегодового ожидаемого ущерба
Приложение 11. Основные направления рационального электропотребления на предприятиях
Приложение 12. Примеры расчета и согласования уставок релейной защиты и автоматики СЭС
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Rekomendacii.djvu ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных