> Прямоточные котлы, Правда ли, что конденсат нельзя возвращать в котельную
marysiy
сообщение 15.9.2015, 20:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Уважаемые форумчане! Прошу дать совет или рекомендации. Котельщики для получения насыщенного пара давлением 4 МПа установили БМПГУ-50, парогенератор одним словом,который является прямоточным котлом и уверяют, что конденсат после пароводяных теплообменников,которые установлены за котлом, нельзя возвращать обратно в ПГУ, мол солесодержание большое в конденсате при использовании пара после этих ПГУ. Кто то сталкивался с этой проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 15.9.2015, 21:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Яндекс не смог пояснить, что такое БМПГУ-50.

Предполагаю, что у вас в тепловой схеме стоит:
1. Газотурбинная установка
2. Котел-утилизатор среднего давления на 4 МПа (40 атм) барабанный с естественной циркуляцией ( а не прямоточный).
3. Паровая турбина с противодавлением 6 атм.
4. Паро-водяные теплообменники.

Качество конденсата после теплообменников необходимо контролировать (не реже 1 раза в смену), т.к. при неплотностях в трубном пучке будет попадать грязная и жесткая сетевая вода в конденсат.

Поясните тепловую схему и какое основное оборудование используется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 12.4.2016, 23:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



Цитата
Качество конденсата после теплообменников необходимо контролировать (не реже 1 раза в смену), т.к. при неплотностях в трубном пучке будет попадать грязная и жесткая сетевая вода в конденсат.
Поясните тепловую схему и какое основное оборудование используется.

Да вопрос конечно интересный, даже можно сказать, риторический. Сколько всматриваюсь в проекты - пишут про качество кто на что гаразд. После теплообмеников с нефтепродуктами кто напишет, что у него 0,5 мг масла (по РД), другой напишет "до 200мг", третий 100мг. У другого система сбора открытая и довольно разветвленная - пишут железо до 100 мкг/кг. И зачем тогда конденсатоочистку придумали, зачем ее еще и применять тогда. С пароводяными теплообменниками и солесодержанием, думаю, то же самое.
А если серьезно, то откуда можно данные брать. Получается, только по данным анализов при эксплуатации..

Сообщение отредактировал Грушемух - 12.4.2016, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных