> General Climate, Плата управления наружкой где поискать описание может у кого есть?
М акс и М
сообщение 16.9.2015, 7:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Досталась одна плата, без всего утверждают - не запускается вентилятор, рубится по высокому))))
Альпинист достал плату без схем, их найти необходимо самому говорят с конденсатором все ОК, не идет электропитание вот с этой платы!!!!
Помогите с информацией, если верить словам то обычный сплит не инвертор 100%, возможно с теплом/холод. Найти надо фото с наружки все остальное дело техники!!!!

Цитата(М акс и М @ 16.9.2015, 7:45) *
Досталась одна плата, без всего утверждают - не запускается вентилятор, рубится по высокому))))
Альпинист достал плату без схем, их найти необходимо самому говорят с конденсатором все ОК, не идет электропитание вот с этой платы!!!!
Помогите с информацией, если верить словам то обычный сплит не инвертор 100%, возможно с теплом/холод. Найти надо фото с наружки все остальное дело техники!!!!

Смотрю на неё и появилось впечатление, ей не чем управлять вентиляторомвозможно он запускается с контактором компрессора!?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.9.2015, 8:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Регулятор давления конденсации. Работает на своей волне.
Выкинуть и поставить любой другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
М акс и М
сообщение 16.9.2015, 8:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 12.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 103297



Ответ найден! Нога оторвана катушки L1, 95%, что это оно! дальше только симистор под управлением датчиком!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных