Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВОПРОС ВО ВНИИПО, Отвечает Колчев Б.Б.
Ленусик
сообщение 22.8.2016, 14:09
Сообщение #331





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.12.2006
Пользователь №: 5214



Добрый день. помогите плиз разобраться с системой ДУ из 2-х уровневой автостоянки.
Вопрос в том что во вниипо прописано что расчетная мощность тепловыделения очага пожара составляет до 5,0 МВт (в случае с 2-х уровневой эта цифра увеличивается в 2 раза). Так вот, могу ли я принять в расчет мощность от 4 до 5 МВт? (4.2, 4.5 или 4.8)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
кризис
сообщение 24.8.2016, 11:33
Сообщение #332





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.8.2016
Пользователь №: 303590



Доброго времени суток!
У меня такой вопрос. 3-х этажное здание клуба. в вестибюле здания устроена открытая лестница в холл 2-го этажа. в вестибюль выходит 6 дверей из актового зала, в холл - тоже 6 дверей. на 2-м этаже (чисто теоретически и это никуда не деть) могут быть М4.
Можно ли сделать зону безопасности в холле-вестибюле (установив противопожарные двери и обеспечив подпор воздуха и т.п.)? и если нет - то почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сильвестр
сообщение 26.8.2016, 12:07
Сообщение #333





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4330



Добрый день. Если в клапане дымоудаления скорость должна не более 7-10кг/c*м2, то в клапане приточной противодымной вентиляции скорость должа быть в таких же диапозонах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 26.8.2016, 20:25
Сообщение #334





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Я, конечно, не из ВНИИПО, но, аккурат недавно обращалась с аналогичным вопросом к добрым людям. Добрые люди дали очень хорошую ссылку.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...t&p=1231505
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пивоваров Кирилл
сообщение 12.9.2016, 12:21
Сообщение #335





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.11.2013
Пользователь №: 215104



Здравствуйте! Есть подземная автостоянка, вся автостоянка один пож. отсек (более 45000м2), условно делится на пожарные секции не более 3600м2 (СТУ).
Вопрос: если пожарная секция отделена условно без конструктивного выделения, то как принимать величину lsm - максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя (МР к СП7.13130.2013), по всему помещению или только по границам пожарной секции? Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Пивоваров Кирилл - 12.9.2016, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий В.У.
сообщение 21.9.2016, 16:39
Сообщение #336





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 280916



Здравствуйте, Борис Борисович! Прошу Вас пояснить, как правильно читать формулу 55, формулу 56 и формулу 58 в методике ВНИИПО 2013г. Есть ощущение, что там может иметь место путаница со знаками. А в формуле 55 присутствует, похоже, бессмысленное математически выражение (H-n-(H-n+0.5Hdl-n)). Похоже, что одно из этих H-n нужно заменить на что-то другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.9.2016, 18:27
Сообщение #337





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Юрий В.У. @ 21.9.2016, 16:39) *
...Есть ощущение, что там может иметь место путаница со знаками.

На всякий случай, почитайте этот пост
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polaleksa
сообщение 26.9.2016, 17:41
Сообщение #338





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Здравствуйте.
Прошу помочь вот с таким вопросом:
В коридорах трехэтажного садика согласно п.5.2.34 СП 1.13130.2009 предусмотрены противопожарные перегородки 2го типа.
(Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других

поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:

-из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более

10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;

-коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными

перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в

разные отсеки коридора;
)

В коридорах выполнена система дымоудаления и компенсации. Выполнена при помощи одной вертикальной шахты и горизонтальных воздуховодов. (файл во вложении)
В каждом образованным перегородками отсеке предусмотрено дымоприемное устройство с клапаном дымоудаления.
Это решение прошло Экспертизу. Есть положительное заключение.

Отправили заказчику предложение исключить клапаны в отсеках. Предусмотреть один клапан на этаже при переходе в вертикальный участок(шахту), а в отсеках коридора оставить дымоприемные решетки без клапанов.

На что Заказчик утверждает, что при таком решении, когда отверстия в воздуховоде с разных сторон противопожарной перегородки второго типа не имеют клапана с пределом огнестойкости, не соответствует требованиям предъявляемым к этим перегородкам. Получается не заделанные ничем отверстия, которые обеспечивают переток дыма и воздуха между отсеками. И противопожарная перегородка второго типа перестает быть таковой.

В нормативных документах не нашли требований напрямую запрещающих это.

Подскажите, пожалуйста, справедливо ли утверждение заказчика и можем ли мы обосновать исключение клапанов из отсеков коридора.

Во вложении исходный вариант с клапанами.

Сообщение отредактировал Polaleksa - 26.9.2016, 17:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2____________4.pdf ( 431,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polundra
сообщение 7.10.2016, 11:39
Сообщение #339





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.7.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645



Уважаемый Борис Борисович.
Имеется общая шахта для прокладки воздуховодов общеобменной и противодымной вентиляции.
Главный специалист требует воздуховод дымоудаления выгородить кирпичем.
Можно ли дымоудаление не выгораживать, а предел огнестойкости воздуховода дымоудаления обеспечить огнезащитным материалом?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.10.2016, 22:25
Сообщение #340





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для Polundra - здесь 3-й вопрос/ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polundra
сообщение 10.10.2016, 11:25
Сообщение #341





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.7.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645



Цитата(ИОВ @ 8.10.2016, 22:25) *
Для Polundra - здесь 3-й вопрос/ответ



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crash-71
сообщение 11.10.2016, 11:18
Сообщение #342





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196550



Добрый день, Борис Борисович!
Прошу помочь с поиском ответа на следующий вопрос. Есть существующее помещение с уже смонтированной системой вентиляции. Помещение раньше являлось мастерской и одна система вентиляции обслуживала это помещение, находящуюся рядом серверную категории В3 и шлюз при въезде в здание, в котором производилось краткосрочное хранение материалов. Сейчас заказчик помещение мастерской переделала в склад для хранения ГСМ с категорией В1. По пункту 7.2.4 г СП 60.13330.2012 к производственным помещениям категории А.Б,В1,В2 и В3 допускается присоединять складские при условии установки противопожарного клапана. Хотел уточнить допускается ли по нему в одну систему вентиляции объединять складские помещения с производственными при условии, что основным помещением является склад ГСМ (его площадь 275 метров, суммарная площадь присоединяемых помещений 170 метров)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛИД
сообщение 10.1.2017, 11:08
Сообщение #343





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.6.2010
Пользователь №: 61157



Уважаемый Борис Борисович,
1.Почему по п7.3е СП7 из помещений общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные и т.д., не требуется удаление продуктов горения, а если это будет отдельно стоящее одноэтажное здание, то при этих же условиях (площадь менее 800кв.м и расстояние до эвак. выходов менее25м) нужно будет проектировать систему дымоудаления? Чем это объясняется?
2. В настоящее время проектирую ПДВ для одноэтажного АБК с офисными помещениями без естественного проветривания при пожаре. Удаление продуктов горения по п.7.2(последний абзац) через примыкающий коридор, естественное. Компенсирующий приток, чтобы избежать больших габаритов приточной шахты, механический. Запрета в СП7 не нашла, но на форуме обсуждался такой вариант и считался неприемлимым. Так возможно ли делать естественное дымоудаление и механический приток? Хочется услышать Ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 10.1.2017, 11:39
Сообщение #344





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Борис Борисыч уже почти год не появляется на формуе...

а на счет 7.3.е) и 7.2.з) читайте внимательно
в 7.3.е) имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу
а в 7.2.з) до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м
фз-123
К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

Сообщение отредактировал Composter - 10.1.2017, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВиК-СПб
сообщение 23.1.2017, 11:53
Сообщение #345





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286202



Добрый день.
Пересмотрел много тем, но так и не нашел ответ, может вы здесь кто нибудь поможет.
Имеется задание от архитекторов в котором незадымляемая лестница типа Н3 с подпором в тамбур-шлюз(он же лифтовой холл), а на лестничной клетке располагается
зона безопасности для МГН, планировка в приложении.
Вопрос:
1. Если зона безопасности расположена за защищенной от дыма лестнице Н3, она автоматически превращается в Н2? (т.к. мы должны к этому помещению применить требования как к зоне безопасности)
2. Если зону безопасности расположить в тамбур-шлюзе(лифтовом холле), то греть нужно все количество воздуха из расчета на открытую дверь?
3. И можно ли не делать подпор в лифт с режимом пожарная опасность если есть подпор при такой схеме в лифтовой холл?

Заранее спасибо за любую помощь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______3.pdf ( 38,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.1.2017, 12:07
Сообщение #346





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



1. Очень не удачное решение, которое вводит специалиста ОВ в когнитивный диссонанс по алгоритму работы и автоматизации систем ПДВ, поэтому лучше таких решений не применять.
2. По моей логике да, т.к. подпор в ТШ Н3 выполняется постоянным на период пожара и считается на открытую дверь.
3. Думаю, что подпор нужен в любом случае, т.к. условия его не выполнения в нормах не оговорены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВиК-СПб
сообщение 23.1.2017, 17:12
Сообщение #347





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.12.2015
Пользователь №: 286202



Цитата(Wiz @ 23.1.2017, 12:07) *
1. Очень не удачное решение, которое вводит специалиста ОВ в когнитивный диссонанс по алгоритму работы и автоматизации систем ПДВ, поэтому лучше таких решений не применять.
2. По моей логике да, т.к. подпор в ТШ Н3 выполняется постоянным на период пожара и считается на открытую дверь.
3. Думаю, что подпор нужен в любом случае, т.к. условия его не выполнения в нормах не оговорены.



1. Идет поэтому поводу с архитекторами спор, они обосновывают это тем что необходимо минимум систем и не противоречит нормам, т.к. МГН находиться на незадымляемой лестнице в которую дым не может проникнуть, а так как она отапливаемая, то вообще не надо подавать туда подпор. На мой аргумент что для этой лестницы пожарный может предъявить требования как для Зоны безопасности, они отвечают что смыла нет т.к. она защищена тамбуром с подпором или чтоб показал пункт по которому нельзя.
2. Согласен с вами, поэтому к сожалению переместить туда МГН не вариант.
3. Так как мы подаем в тамбур шлюз постоянно воздух то по п. 7.14 (а) СП 7.13130.2013 подпор в лифт нужен только для лифта с режимом перевозки пож. подразделений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.1.2017, 20:28
Сообщение #348





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 23.1.2017, 12:07) *
1. Очень не удачное решение, которое вводит специалиста ОВ в когнитивный диссонанс по алгоритму работы и автоматизации систем ПДВ, поэтому лучше таких решений не применять.
2. По моей логике да, т.к. подпор в ТШ Н3 выполняется постоянным на период пожара и считается на открытую дверь.
3. Думаю, что подпор нужен в любом случае, т.к. условия его не выполнения в нормах не оговорены.

Хочу возразить по всем ответам:
1. № 123-ФЗ такое решение по ПБЗ не противоречит
Цитата
Ст. 89
15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. ...

При этом нет указаний, по типу ЛК - Н2 или Н3. Тут можно говорить только о п.п. 7.14 р) и 7.15 г) СП 7 - но СП 7 был разработан до включения этого дополнения в № 123-ФЗ, так что формулировки и указания СП7 просто не соответствуют дополнению в ФЗ. wink.gif
В ПБЗ создаётся изб. давление для обеспечения незадымления помещения. Практически, при устройстве зон ПБЗ в ЛК типа Н3 МГН укрываются в помещении ЛК, незадымление которой уже обеспечивается выполнением других пунктов СП 7. Так что, говорить, вероятно, следует при расчёте расхода воздуха только о скорости в проёме двери и предусматривать подпор в ТШ при ЛК тип Н3 не 1,3 м/с, а 1,5 м/с, как для ПБЗ по п. 7.15 г) СП 7.

2. Заметьте, ПБЗ находится не в ТШ, в который подаётся неподогретый воздух, а в ЛК. Так что греть воздух не нужно - рассмотрите аналогичный подход к ЛК типа Н2 - большой расход на откр. двери мы не греем.

3. Как же не оговорены? Напротив, там есть прямое указание
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

А у ТС как раз ТШ с подпором перед лифтом есть!

Для ОВиК-СПб:
Есть сомнение, что размещение МГН на лестничной площадке без устройства "карманов" будет мешать эвакуации по ЛК. Пока кажется, что эвакуирующиеся люди будут "врезаться" в инвалидов.
Поскольку есть несоответствие указаний ФЗ (он главнее!) и СП 7 (там старые формулировки, не учитывающие дополнения в ФЗ), полагаю, следует сделать запрос во ВНИИПО по такой планировке и соответствующим решениям противодымной вентиляции. Иначе очень сложно будет прохождение экспертизы и сдача здания в эксплуатацию

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 23.1.2017, 20:33
Сообщение #349





Группа: Участники форума
Сообщений: 1488
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ОВиК-СПб @ 23.1.2017, 11:53) *
Если зону безопасности расположить в тамбур-шлюзе(лифтовом холле), то греть нужно все количество воздуха из расчета на открытую дверь?
А какое всё? Где будете ставить клапан сброса избыточного давления при закрытой двери в коридор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.1.2017, 20:41
Сообщение #350





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для ОВиК-СПб: И ещё - советую задавать вопросы в других темах, там "кто-ни-будь" отвечает по правилам Форума
Цитата(ОВиК-СПб @ 23.1.2017, 11:53) *
Пересмотрел много тем, но так и не нашел ответ, может вы здесь кто нибудь поможет.

А эта тема
Цитата(EJIEHA @ 17.9.2015, 22:14) *
Тема создана для тех, кто задаёт вопросы лично Борису Борисовичу.

Так что, все "кто-ни-будь" отвечают Вам незаконно и могут быть наказаны модератором tomato.gif А лично ББ тут уже почти год не появляется, к сожалению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bibik_sergey
сообщение 31.1.2017, 10:15
Сообщение #351





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.3.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 144044



Добрый день коллеги!
Выполнен проект жилого 25-ти этажного дома со встроенным двухэтажным детским садом (1, 2 этажи).
Для помещений групповых, спален детского сада предусмотрены системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции. (требование по всем предыдущим детским садам!) Выброс продуктов горения выполнен через шахты у наружной стены 2 м от уровня земли с обеспечением скорости выброса не менее 20 м/с (согласно п. 7.11 г) СП 7.13130.2013).

Из Госэкспертизы пришло замечание, в котором говорится, что такое решение (выброс через шахты у наружной стены) "не учитывает высоту здания, наличие помещений над выбросом из систем дымоудаления, ветровую нагрузку". Кроме того, эксперт указывает на необходимость "обеспечения расстояния от мест выброса продуктов горения до воздухозаборных устройств приточной противодымной вентиляции детского сада не менее 15м".

Открываю п. 7.11 г) СП 7.13130.2013, где написано: " Допускается выброс продуктов горения:

- через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания".

В проекте шахта у наружной стены здания НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, как написано выше. В проекте расстояние от места выброса продуктов горения до воздухозаборных устройств приточной противодымной вентиляции - 6,5 м.

Прошу всех неравнодушных поделиться своим мнением по данному вопросу.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 167,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  1.jpg ( 167,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 31.1.2017, 10:50
Сообщение #352





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. Большая просьба помочь. Экспертиза потребовала применять сертифицрованные дефлектора и порекомендовала Везу. Так же попросила объяснить при расчете по формуле 91 (Расчет вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги) объяснить коэффициент местного сопротивления дымового люка. Я взял его в расчёте 1,2. Какой надо брать и на что сослать надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛИД
сообщение 9.2.2017, 12:01
Сообщение #353





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.6.2010
Пользователь №: 61157



Добрый день,
1. в п.7.2ж) говорится о необходимости устройства систем дымоудаления для офисов. Являются ли кабинеты офисами? и если нет, то в чем отличие? Проектирую АБК, в котором находяся кабинеты начальника, секретаря, мастеров, переговорная. Приравниваю их к офисным помещениям и проектирую дымоудаление.
2. в ф-ле 92 под корнем стоит разность коэф-в (Kawo-Kaww) и при расчете у меня получается отрицательное число, а в ф-ле 91 стоит сумма этих коэф-в. Нет ли ошибки в ф-ле 92?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.2.2017, 13:14
Сообщение #354





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы задаёте вопросы в теме

Цитата(EJIEHA @ 17.9.2015, 22:14) *
...для тех, кто задаёт вопросы лично Борису Борисовичу.

И даже не заметили, что сам ББ уже год здесь не появляется.
Ошибки нет. Ваши вопросы обсуждались многократно в этом подфоруме - пользуйтесь поиском, читайте, знакомьтесь bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядька Крюгер
сообщение 11.2.2017, 8:22
Сообщение #355





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 289978



Цитата(bibik_sergey @ 31.1.2017, 10:15) *
Добрый день коллеги!
Выполнен проект жилого 25-ти этажного дома со встроенным двухэтажным детским садом (1, 2 этажи).
Для помещений групповых, спален детского сада предусмотрены системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции. (требование по всем предыдущим детским садам!) Выброс продуктов горения выполнен через шахты у наружной стены 2 м от уровня земли с обеспечением скорости выброса не менее 20 м/с (согласно п. 7.11 г) СП 7.13130.2013).


По описанию технического решения вы хотели выполнить другое нормативное требование п.7.11, а именно:
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных
проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от
окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при
обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с
;

Надо его прописать, обосновать и обеспечить.
Тогда уйдете от требования, которое абзацем ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shata
сообщение 13.2.2017, 13:23
Сообщение #356





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43995



Добрый день!
Помогите разобраться! Производственное помещение категории "В1" (150х40х12,5h) площадью 6000 м2 и объемом 75000 м3 с постоянными рабочими местами. В помещении предусматривается 6 зон с локальным порошковым пожаротушением технологического оборудования. Площадь зон, защищаемых АУПТ составляет 515 м2. Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает однократный воздухообмен.
Вопросы: 1. Нужно ли предусматривать противодымную вентиляцию по п 7.2 е) или п.7.3 б) СП 7.13130.2013 допускает ее отсутствие?
2. Как удалить дым после пожара в таком большом помещении по п.7.13? Установить в дополнение к обще-
обменной на 3-х кратный объем вытяжных и приточных систем ( в целом 300000m3/ч)?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SundayFunday
сообщение 23.3.2017, 18:48
Сообщение #357





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296315



Уважаемый Борис Борисович.
Дали считать противодымную вентиляцию, раньше этим не занимался. В тамбур-шлюзах каждого этажа при лестничных клетках высотного здания давление по формуле (63) МР к сп 7.13330 получается отрицательным. Это нормально? Если нет, то как это исправить. Как я понял должно быть не менее 20 Па, но мы ведь вычитаем по формуле из 20, т.е. больше 20 никак не получится. Расчет в экселе, к сожалению сам файл скинуть не могу, в офисе отключены порты и закрыт доступ в Интернет. Считал так: Psfi= 20 - g*(hi + 0,5*hdsfi)*(Ro нар- Ro вн)= 20 - 9.81 *(11,7 + 0,5*2,1)*(1,42-1,22) = -5,23 Па. Это для второго этажа, чем выше по этажам, тем меньше давление получается. Расход получился 9828 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SundayFunday
сообщение 25.3.2017, 13:56
Сообщение #358





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296315



Понял свою, ошибку, это не избыточное давление в ТШ, а внутренне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
San_Von
сообщение 27.3.2017, 12:00
Сообщение #359





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213670



Здравствуйте. МР ВНИИПО в формуле 31 (Утечки воздуха через оконный проем лестничной клетки на уровне (i + 1 )-го этажа) присутствует значение kz.
Что это и где его взять?

Сообщение отредактировал San_Von - 27.3.2017, 12:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  utechki.png ( 34,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 27.3.2017, 14:12
Сообщение #360





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(San_Von @ 27.3.2017, 12:00) *
Здравствуйте. МР ВНИИПО в формуле 31 (Утечки воздуха через оконный проем лестничной клетки на уровне (i + 1 )-го этажа) присутствует значение kz.
Что это и где его взять?

совсем обленились...
Цитата(Boris_Ka @ 30.10.2015, 0:25) *
Да, уточню по kz:

6*10-5 - при G [кг/с]
0,213 - при G [кг/ч]

Fw - площадь окна, м2

С Уважением, ББ...


Сообщение отредактировал colius - 27.3.2017, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных