|
  |
ВОПРОС ВО ВНИИПО, Отвечает Колчев Б.Б. |
|
|
|
5.4.2017, 8:28
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798

|
Здравствуйте. В СП7.13130 п.7.22 указано: Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. Означает ли это, что для управления электродвигателем вентилятора противодымной вентиляции нельзя использовать стандартные шкафы управления, где используются автоматические выключатели и реле тепловой защиты?
|
|
|
|
|
5.4.2017, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Ко всей дымовой технике ( Веза, Вентзащита и пр.) закупали шкафы, сертифицированные для применения в системах дымоудаления. У Везы свои, а к другим приходили шкафы от сертифицированной организации. К примеру от ООО Системы пожарной безопасности. В том числе и для подпоров. Хотя в последнем случае ставили вентиляторы обычные. Для ИПЛ надо соответствующий документ, разрешающий применение данных шкафов в системах дымоудаления
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 109,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
|
|
|
|
|
5.4.2017, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4330

|
Добрый день. Есть зона безопасности МГН . Запроектирована система ПД1 на открытую дверь с расходом воздуха 11300м3/час и ПД2 с подогревом воздуха на закрытую дверь с расходом воздуха 350 м3/час. Есть ли необходимость ставить клапан избыточного давления , когда работает ПД2?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555

|
Присоединяюсь к вопросу. Как закрыть дверь МГН при работающей системе подпора, если не предусмотрен КИД?
|
|
|
|
|
26.4.2017, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1488
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Чтобы вопросы не повисали в воздухе, adminу желательно закрыть эту ветку для вопросов, а авторам вопросов
пожелание быть внимательнее и не задавать здесь свои вопросы, потому что инициатор ветки уже более года не имеет
возможности на них отвечать, по-видимому, из-за сильной перегруженности по штатной работе.
А если у ув. ББ появится возможность продолжить здесь свою полезную работу, можно открыть вторую серию.
|
|
|
|
|
6.6.2018, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2008
Пользователь №: 20634

|
Добрый день! на мастер-классе в апреле 2018 в Спб неоднократно задавали вопрос о горизонтальном расстоянии между клапанами Le и ПД для коридора жилого здания. Ваш ответ был, что требований по горизонтали нет. В проекте мы шахты поставили рядом. Пришло замечание от Заказчика, чтобы шахты были удалены друг от друга. Как аргументировать наше решение?
|
|
|
|
|
7.6.2018, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Если ждете ответа от ВНИИПО, посмотрите на пост выше вашего и на его дату. Цитата(Отоплент @ 6.6.2018, 16:43)  Добрый день! Как аргументировать наше решение? Может быть, аргументировать тем, что "требований по горизонтали нет"? Еще где-то смотрел любопытный видос с cfd-моделированием дымоудаления из коридора (вы про коридор спрашиваете?) с разными вариантами взаимного расположения клапанов, но повторно найти его не смог. Может быть, коллеги помогут.
Сообщение отредактировал keaton - 7.6.2018, 9:05
|
|
|
|
|
7.6.2018, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Пришло замечание от Заказчика, чтобы шахты были удалены друг от друга. замечания надо аргументировать, а не решение.
|
|
|
|
|
8.6.2018, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99896

|
Здравствуйте, Борис Борисович! Очень нужен Ваш совет по вопросу дымоудаления! Есть производственные помещения с постоянными рабочими местами категории В4 в здании 4 степени огнестойкости. Помещения расположены на 1-ом этаже, имеют естественное освещение с высотой верхней кромки оконного проема 2,5 м. Согласно п.7.2е, из таких помещение необходимо предусматривать удаление продуктов горения при пожаре. При этом в п.8.5 СП 7.13130.2012 сказано про естественные проемы в наружных ограждениях с определенными требованиями, которые у нас выполнены. В редакции СП 2009 года, в п.7.2е было уточнение что удаление продуктов горения из указанных выше помещений необходимо предусматривать при отсутствии естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре). Из того, что в новом СП убрали формулировку про окна следует что делать дымоудаление однозначно необходимо?
|
|
|
|
|
9.6.2018, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(arhitector2008 @ 8.6.2018, 12:04)  Из того, что в новом СП убрали формулировку про окна следует что делать дымоудаление однозначно необходимо? Да, однозначно необходимо, если не работают исключения из пункта 7.3. "Новому" СП уже 5 лет так то. В нем вообще нет термина "естественное освещение". Цитата(NOVIK_N @ 26.4.2017, 22:45)  Чтобы вопросы не повисали в воздухе, adminу желательно закрыть эту ветку для вопросов, а авторам вопросов
пожелание быть внимательнее и не задавать здесь свои вопросы, потому что инициатор ветки уже более года 2,5 года не имеет
возможности на них отвечать, по-видимому, из-за сильной перегруженности по штатной работе.
А если у ув. ББ появится возможность продолжить здесь свою полезную работу, можно открыть вторую серию.
|
|
|
|
|
13.7.2018, 10:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 326875

|
Добрый день требуется помощь, касательно данного пункта СП 7.13130.2013 я ссылаюсь на пункт 6.18 (б) Цитата 6.18. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать: б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты; Что прокладка воздуховодов в отдельно шахте дымоудаления разрешена без использования изоляционных материалов при условии соблюдения огнестойкости самой шахты не менее EI45, в то время как эксперт докопался до "нормально открытых клапанов". Кто прав, кто виноват, что пишет об этом ВНИИПО? (поиском пользовался, разъяснение не нашел). Можно ли устанавливать нормально закрытые клапаны и прокладывать воздуховоды без изоляции, вопрос острый, т.к. воздуховоды уже проложены.
|
|
|
|
|
14.7.2018, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Madman32167 @ 13.7.2018, 10:27)  Добрый день требуется помощь, ... Какая-то странная ситуация - инженер писАть умеет, а читать совсем не научился. Цитата(EJIEHA @ 17.9.2015, 22:14)  Тема создана для тех, кто задаёт вопросы лично Борису Борисовичу. А более года назад Цитата(NOVIK_N @ 26.4.2017, 21:45)  Чтобы вопросы не повисали в воздухе, ... пожелание быть внимательнее и не задавать здесь свои вопросы, потому что инициатор ветки уже более года не имеет возможности на них отвечать...
|
|
|
|
|
16.7.2018, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 326875

|
У других инженеров, как я понимаю разъяснение не получу? Никто никогда не сталкивался таким вопросом и вообще всю жизнь только типовые дома проектирует?
|
|
|
|
|
16.7.2018, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
У инженеров, умеющих читать, и не должны, по определению, получить. Разумные форумчане дисциплинированны и не замусоривают чужую тему. Всё просто - умеющие читать (хотя бы цитаты выше!) вопрошающие задают свои вопросы в других подходящих вопросу темах, а умеющие читать и желающие ответить форумчане там же им отвечают.
|
|
|
|
|
2.8.2018, 13:25
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 221411

|
Здравствуйте, Борис Борисович. В текущем проекте следующая ситуация: Согласно СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п. 7.2 в) и 7.2 ж) необходимо предусматривать дымоудаление в помещениях коридора (4.1.113), кабинета директора (4.1.97), помещении главной кассы (4.1.98), кабинете заместителя директора гипермаркета (4.1.106) и в кабинете директора гипермаркета (4.1.107). Согласно п.7.3 а) СП 7.13130.2013 требования пункта 7.2 не распространяются на помещения площадью до 200 кв.м, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категории А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей). Согласно СП 7.13130.2013 п. 3.12: помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5. Правильно ли я понимаю, что так как во всех вышеперечисленных помещениях (включая коридор) предусмотрено автоматическое водяное пожаротушение и на основании вышеизложенных норм дымоудаление разрабатывать не требуется? Все помещения не категорийные без естественного проветривания (проемов вообще нет), коридор длиной 20 м, но в нем также сделано автоматическое водяное пожаротушение.
|
|
|
|
|
19.8.2018, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595

|
Добрый день ,Борис Борисович! Подскажите какую принимать производительность системы вытяжной противодымной вентиляции ВД1, для коридора смежным с дверьми зоной безопасности( где приточная противодымная вентиляция ПД1) и ЛЕстничнйо клектки Н2(приточная противодымная вентиляция Пд2). Если по расчету по методике к СП7. Производительность меньше чем сумма двух приточных противодымных систем. получается так Если по методике получается 1. ВД1>ПД1+ПД2 берем по расчетам ВД1 2 ВД1<ПД1+ПД2 то бредем ВД1 =ПД1+ПД2 Планировка
|
|
|
|
|
12.9.2018, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860

|
Добрый день, Борис Борисович. В этой теме 376 сообщений и это говорит о том, что одного только прочтения СП 7 недостаточно для проектирования, всегда появляются какие-то вопросы, двоякое толкование каких-то пунктов. Вопросы: 1. Считаете ли вы такое положение дел нормальным? 2. Когда наконец выйдет нормальная редакция СП 7 с устранением всех недостатков, с разъяснениями, примерами? На дворе 18 год. 3. Не стоит ли поменять писателя? Привет "обратному клапану с приводом".
|
|
|
|
|
12.9.2018, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Поскольку автор уже больше года не имеет возможность отвечать, не стоит ли данную тему как то обозначить, как неактивную. Люди пишут в никуда. Оставить ее как архивную без возможности задавать в ней вопросы?. Это к модераторам. А вот у кого спросить про новую редакцию СП - это вопрос вопросов. Ходят слухи, что готовятся новые нормы на основе белорусских. Слухи. Если редакцию к СП не могут принять уже три года, то что говорить о новых нормах.
|
|
|
|
|
27.9.2018, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 401
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 11:19)  Я понимаю, что мой пост не соответствует правилам этой темы, но вопрос ТС был также не по СП 7.13130.2013, а по СП 60.13330.2012 (п. 7.2.4), поэтому извините, пожалуйста. ... во всех зданиях рядом с санузлами располагаются КУИ (кат. В4), и мы нормативно городим противопожарные клапаны и придаём воздуховодам нормируемую огнестойкость при объединении КУИ в общую систему с этими с/у? извиняюсь, что не соблюдаю регламент этой темы, но тут уже и без меня этого хватает. Просто хочется уточнить сказанное в этой теме. Ув. ИОВ, разве нормы не запрещают объединение су и КУИ? Су - бытовой помещение, КУИ - складские, и п. 7.2.4 СП60 не предусматривает возможность объединения бытового и складского помещения в одну систему с клапаном. Кроме того, в соответствии с прил. В СП7 транзит воздуховодов складов через бытовые помещения запрещён, что косвенно также указывает на невозможность объединения.
|
|
|
|
|
1.10.2018, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Jan28 @ 27.9.2018, 10:38)  извиняюсь, что не соблюдаю регламент этой темы, но тут уже и без меня этого хватает. Просто хочется уточнить сказанное в этой теме. Чтобы не засорять чужую тему, приглашаю сюда для обсуждения Вашего вопроса.
|
|
|
|
|
5.10.2018, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185628

|
Борис Борисович, добрый день! Прошу помощи в разрешении спорной ситуации. Имеется 24-х этажный жилой дом (одна секция). На первом этаже расположены офисные помещения. Незадымляемая лестничная клетка - 1 шт. Такие здания проектировала ранее, но все здание был один пожарный отсек, т.е. дымоудаление из коридора была одна система. Но в этот раз архитекторы разделили коридор противопожарной дверью, соответственно получилось два пожарных отсека. Расчет системы дымоудаления делается на площадь двери в лестничную клетку. Дверь так и осталась одна, но пожарных отсеков два. Делать две одинаковые системы, рассчитав их на одну и туже дверь, я думаю нецелесообразно. Как поступить в данном случае?
________2_20______24_09_Model.pdf ( 163,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
17.10.2018, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045

|
Доброго дня! Уважаемый Борис Борисович, прошу помочь разобраться в ситуации. Имеется 3-эт. АБК. Есть безопасная зона (БЗ) при ЛК Н3 с выходом в коридор и лифт для перевозки пож.подразделений, план приложен. 1. Сделала подпор в БЗ двумя системами: на откр. и закрыт. дверь 2. Сделала подпор в шахту лифта 3. Удаление дыма из коридора + Компенсация нар.воздухом в коридор Вопрос: 1. Как это все будет работать? Какую правильную последовательность задавать? 2. Нужно ли ставить КИД на перегородке между БЗ и коридором? 3. Сумма общего подпора превышает кол-во удаляемого воздуха, т.е получается положит. дисбаланс. В самом коридоре дисбаланс отриц., не превышает 30%. Нужно ли учитывать для баланса воздух из БЗ и шахты лифта? Спасибо за ответы! Извините, если повторяюсь, ответов не нашла
____..png ( 184,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
Сообщение отредактировал ludmila812 - 17.10.2018, 16:25
|
|
|
|
|
29.10.2018, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193743

|
Борис Борисович, добрый день, прошу Вас дать комментарий или пояснение к вопросу: Пример: Проектируемой административное здание 7 этажей. На каждом этаже друг под другом имеется зона МГН. как правило проектируется вентиляция на закрытые двери и открытые. Маленькая система с подогревом воздуха. Система (что маленькая, что большая) должна работать во время срабатывания сигнала пожара на этажа пожара. допустим при закрытой двери 500 м3/час, при открытой 2000 м3/час Так вот, экспертиза заставляет расчет вести так, чтоб маленькая система работала не зависимо на каком этаже будет подан сигнал пожара, т.е. она должна работать на все 7 этажей при закрытой двери, тогда получается, что подбор вентилятора и нагревателя должны считать из расхода 500*7 эт. = 3500 м3/час. Чем это они аргументируют, тем, что во время пожара инвалиды, находящиеся на всех этажах эвакуируются в зоны МГН для ожидания дальнейшей эвакуации пожарными службами, а мы им должны обеспечить вентиляцию (воздухообмен) по этажам в данной зоне, не зависимо от этажа на котором произошел пожар.
вопрос: правильно ли приводится аргумент экспертизой, и действительно ли теперь вентилятор на закрытую дверь необходимо рассчитывать на все зоны МГН для одной обслуживаемой системы. т.е. если одна система обслуживает: - 1 зона = 500 м3/час - 4 зоны значит суммарный расход на 4- е зоны (500*4=2000 м3/час), - 7 зон, значит на все семь зон (500*7 = 3500 м3/час)
С уважением Инженер-проектировщик Валентина Владимировна.
|
|
|
|
|
8.8.2019, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
ошибка!
Сообщение отредактировал ИОВ - 8.8.2019, 13:33
|
|
|
|
|
8.8.2019, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Согласна, ошибка. Задымление идет на одном этаже. Даже если инвалиды на всех прочих этажах будут перемещаться в зону безопасности, что мешает им оставить открытой дверь в зону безопасности и дышать воздухом коридора? Там же нет задымления. В теории задымленный этаж перекрыт от распостранения дыма по остальным этажам. Судя по мнению Вашей экспертизы тогда и дымоудаление следует запускать на все этажи одновременно. Мы же не имеем права, по СП7, обеспечивать приточную противодымную вентиляцию без вытяжной.
|
|
|
|
|
8.8.2019, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Ошибка в здесь размещать вопросы. ББ уже не заходил сюда более 3 лет.... Цитата(Xrystalik @ 29.10.2018, 11:36)  Чем это они аргументируют, тем, что во время пожара инвалиды, находящиеся на всех этажах эвакуируются в зоны МГН для ожидания дальнейшей эвакуации пожарными службами, а мы им должны обеспечить вентиляцию (воздухообмен) по этажам в данной зоне, не зависимо от этажа на котором произошел пожар. ну как бы эксперт в замечаниях ссылается на пункт норм, а не просто пишет я так думаю.... да и странно выдумывать когда в нормах написано Цитата 7.15. Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па: ...... в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях).
|
|
|
|
|
8.8.2019, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Composter @ 8.8.2019, 17:15)  Ошибка в здесь размещать вопросы. ББ уже не заходил сюда более 3 лет.... и не понятно почему модераторы тему не увековечат закрытием - уж сколько вопросов без ответа в теме...
|
|
|
|
|
20.9.2019, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907

|
Добрый день, ув. коллеги ! Понимаю, что тема задохнулась, но напишу свой вопрос сюда. На форуме поиском натыкался на аудио-ответы Б.Б. Колчева, насколько я понял, была конференция со специалистами, на которой очень детально обсуждались вопросы по устройству систем ПДВ. Конференция не этого года и даже не прошлогодняя. Ссылку на эту конференцию я утерял, тк рабочий комп слетел, а поиском на форуме не получается найти. Может быть, кто-то понял о чем я говорю и может поделиться ссылкой на данную конференцию? П.с. понимаю, что прошу дать то, сам не знаю что. Но ведь зачастую это и есть наша работа )
|
|
|
|
|
20.9.2019, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Уважаемые Администратор и модератры, присоединяюсь к давнему обращению в Ваш адрес: Цитата(NOVIK_N @ 26.4.2017, 21:45)  Чтобы вопросы не повисали в воздухе, adminу желательно закрыть эту ветку для вопросов, ...
А если у ув. ББ появится возможность продолжить здесь свою полезную работу, можно открыть вторую серию. Цитата(newb1e @ 20.9.2019, 12:29)  понимаю, что прошу дать то, сам не знаю что. Если Вы о семинарах, то у меня есть такая информация раздватри
|
|
|
|
|
20.9.2019, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907

|
Цитата(ИОВ @ 20.9.2019, 13:06)  Уважаемые Администратор и модератры, присоединяюсь к давнему обращению в Ваш адрес: Если Вы о семинарах, то у меня есть такая информация раздватриУважаемый ИОВ, спасибо Вам большое за помощь! Это именно то, что я искал !
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|