Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВОПРОС ВО ВНИИПО, Отвечает Колчев Б.Б.
broodling
сообщение 5.4.2017, 8:28
Сообщение #361





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



Здравствуйте. В СП7.13130 п.7.22 указано: Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции.
Означает ли это, что для управления электродвигателем вентилятора противодымной вентиляции нельзя использовать стандартные шкафы управления, где используются автоматические выключатели и реле тепловой защиты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 5.4.2017, 8:46
Сообщение #362





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Ко всей дымовой технике ( Веза, Вентзащита и пр.) закупали шкафы, сертифицированные для применения в системах дымоудаления. У Везы свои, а к другим приходили шкафы от сертифицированной организации. К примеру от ООО Системы пожарной безопасности. В том числе и для подпоров. Хотя в последнем случае ставили вентиляторы обычные. Для ИПЛ надо соответствующий документ, разрешающий применение данных шкафов в системах дымоудаления
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 109,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сильвестр
сообщение 5.4.2017, 17:22
Сообщение #363





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4330



Добрый день. Есть зона безопасности МГН . Запроектирована система ПД1 на открытую дверь с расходом воздуха 11300м3/час и ПД2 с подогревом воздуха на закрытую дверь с расходом воздуха 350 м3/час. Есть ли необходимость ставить клапан избыточного давления , когда работает ПД2?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimcha_V
сообщение 26.4.2017, 17:04
Сообщение #364





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Присоединяюсь к вопросу. Как закрыть дверь МГН при работающей системе подпора, если не
предусмотрен КИД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 26.4.2017, 21:45
Сообщение #365





Группа: Участники форума
Сообщений: 1488
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Чтобы вопросы не повисали в воздухе, adminу желательно закрыть эту ветку для вопросов, а авторам вопросов

пожелание быть внимательнее и не задавать
здесь свои вопросы, потому что инициатор ветки уже более года не имеет

возможности на них отвечать, по-видимому, из-за сильной перегруженности по штатной работе.

А если у ув. ББ появится возможность продолжить здесь свою полезную работу, можно открыть вторую серию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Отоплент
сообщение 6.6.2018, 15:43
Сообщение #366





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2008
Пользователь №: 20634



Добрый день!
на мастер-классе в апреле 2018 в Спб неоднократно задавали вопрос о горизонтальном расстоянии между клапанами Le и ПД для коридора жилого здания. Ваш ответ был, что требований по горизонтали нет. В проекте мы шахты поставили рядом. Пришло замечание от Заказчика, чтобы шахты были удалены друг от друга. Как аргументировать наше решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 7.6.2018, 9:04
Сообщение #367





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Если ждете ответа от ВНИИПО, посмотрите на пост выше вашего и на его дату.
Цитата(Отоплент @ 6.6.2018, 16:43) *
Добрый день!
Как аргументировать наше решение?

Может быть, аргументировать тем, что "требований по горизонтали нет"?

Еще где-то смотрел любопытный видос с cfd-моделированием дымоудаления из коридора (вы про коридор спрашиваете?) с разными вариантами взаимного расположения клапанов, но повторно найти его не смог. Может быть, коллеги помогут.

Сообщение отредактировал keaton - 7.6.2018, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 7.6.2018, 10:33
Сообщение #368





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Пришло замечание от Заказчика, чтобы шахты были удалены друг от друга.

замечания надо аргументировать, а не решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arhitector2008
сообщение 8.6.2018, 11:04
Сообщение #369





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.3.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 99896



Здравствуйте, Борис Борисович! Очень нужен Ваш совет по вопросу дымоудаления! Есть производственные помещения с постоянными рабочими местами категории В4 в здании 4 степени огнестойкости. Помещения расположены на 1-ом этаже, имеют естественное освещение с высотой верхней кромки оконного проема 2,5 м. Согласно п.7.2е, из таких помещение необходимо предусматривать удаление продуктов горения при пожаре. При этом в п.8.5 СП 7.13130.2012 сказано про естественные проемы в наружных ограждениях с определенными требованиями, которые у нас выполнены. В редакции СП 2009 года, в п.7.2е было уточнение что удаление продуктов горения из указанных выше помещений необходимо предусматривать при отсутствии естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью,
достаточной для удаления дыма при пожаре). Из того, что в новом СП убрали формулировку про окна следует что делать дымоудаление однозначно необходимо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 9.6.2018, 10:44
Сообщение #370





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(arhitector2008 @ 8.6.2018, 12:04) *
Из того, что в новом СП убрали формулировку про окна следует что делать дымоудаление однозначно необходимо?

Да, однозначно необходимо, если не работают исключения из пункта 7.3.
"Новому" СП уже 5 лет так то. В нем вообще нет термина "естественное освещение".

Цитата(NOVIK_N @ 26.4.2017, 22:45) *
Чтобы вопросы не повисали в воздухе, adminу желательно закрыть эту ветку для вопросов, а авторам вопросов

пожелание быть внимательнее и не задавать
здесь свои вопросы, потому что инициатор ветки уже более года 2,5 года не имеет

возможности на них отвечать, по-видимому, из-за сильной перегруженности по штатной работе.

А если у ув. ББ появится возможность продолжить здесь свою полезную работу, можно открыть вторую серию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Madman32167
сообщение 13.7.2018, 10:27
Сообщение #371





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 326875



Добрый день требуется помощь, касательно данного пункта СП 7.13130.2013 я ссылаюсь на пункт 6.18 (б)

Цитата
6.18. Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного
пожарного отсека допускается проектировать:
б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки
каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте
с ограждающими конструкциями, имеющими
предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на
каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;


Что прокладка воздуховодов в отдельно шахте дымоудаления разрешена без использования изоляционных материалов при условии соблюдения огнестойкости самой шахты не менее EI45, в то время как эксперт докопался до "нормально открытых клапанов". Кто прав, кто виноват, что пишет об этом ВНИИПО? (поиском пользовался, разъяснение не нашел).
Можно ли устанавливать нормально закрытые клапаны и прокладывать воздуховоды без изоляции, вопрос острый, т.к. воздуховоды уже проложены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.7.2018, 14:34
Сообщение #372





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Madman32167 @ 13.7.2018, 10:27) *
Добрый день требуется помощь, ...

Какая-то странная ситуация - инженер писАть умеет, а читать совсем не научился. newconfus.gif
Цитата(EJIEHA @ 17.9.2015, 22:14) *
Тема создана для тех, кто задаёт вопросы лично Борису Борисовичу.

А более года назад
Цитата(NOVIK_N @ 26.4.2017, 21:45) *
Чтобы вопросы не повисали в воздухе, ...
пожелание быть внимательнее и не задавать здесь свои вопросы, потому что инициатор ветки уже более года не имеет возможности на них отвечать...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Madman32167
сообщение 16.7.2018, 9:29
Сообщение #373





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 326875



У других инженеров, как я понимаю разъяснение не получу? Никто никогда не сталкивался таким вопросом и вообще всю жизнь только типовые дома проектирует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2018, 10:23
Сообщение #374





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



У инженеров, умеющих читать, и не должны, по определению, получить. Разумные форумчане дисциплинированны и не замусоривают чужую тему.
Всё просто - умеющие читать (хотя бы цитаты выше!) вопрошающие задают свои вопросы в других подходящих вопросу темах, а умеющие читать и желающие ответить форумчане там же им отвечают. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keffirka
сообщение 2.8.2018, 13:25
Сообщение #375





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 221411



Здравствуйте, Борис Борисович. В текущем проекте следующая ситуация:
Согласно СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п. 7.2 в) и 7.2 ж) необходимо предусматривать дымоудаление в помещениях коридора (4.1.113), кабинета директора (4.1.97), помещении главной кассы (4.1.98), кабинете заместителя директора гипермаркета (4.1.106) и в кабинете директора гипермаркета (4.1.107).
Согласно п.7.3 а) СП 7.13130.2013 требования пункта 7.2 не распространяются на помещения площадью до 200 кв.м, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категории А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей).
Согласно СП 7.13130.2013 п. 3.12:
помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
Правильно ли я понимаю, что так как во всех вышеперечисленных помещениях (включая коридор) предусмотрено автоматическое водяное пожаротушение и на основании вышеизложенных норм дымоудаление разрабатывать не требуется? Все помещения не категорийные без естественного проветривания (проемов вообще нет), коридор длиной 20 м, но в нем также сделано автоматическое водяное пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skilfulrostov
сообщение 19.8.2018, 19:04
Сообщение #376





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595



Добрый день ,Борис Борисович!
Подскажите какую принимать производительность системы вытяжной противодымной вентиляции ВД1, для коридора смежным с дверьми зоной безопасности( где приточная противодымная вентиляция ПД1) и ЛЕстничнйо клектки Н2(приточная противодымная вентиляция Пд2). Если по расчету по методике к СП7. Производительность меньше чем сумма двух приточных противодымных систем. получается так
Если по методике получается
1. ВД1>ПД1+ПД2 берем по расчетам ВД1
2 ВД1<ПД1+ПД2 то бредем ВД1 =ПД1+ПД2
Планировка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.PNG ( 102,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
josser
сообщение 12.9.2018, 12:43
Сообщение #377





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860



Добрый день, Борис Борисович.
В этой теме 376 сообщений и это говорит о том, что одного только прочтения СП 7 недостаточно для проектирования, всегда появляются какие-то вопросы, двоякое толкование каких-то пунктов.
Вопросы:
1. Считаете ли вы такое положение дел нормальным?
2. Когда наконец выйдет нормальная редакция СП 7 с устранением всех недостатков, с разъяснениями, примерами? На дворе 18 год.
3. Не стоит ли поменять писателя? Привет "обратному клапану с приводом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 12.9.2018, 13:14
Сообщение #378





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Поскольку автор уже больше года не имеет возможность отвечать, не стоит ли данную тему как то обозначить, как неактивную. Люди пишут в никуда. Оставить ее как архивную без возможности задавать в ней вопросы?. Это к модераторам.
А вот у кого спросить про новую редакцию СП - это вопрос вопросов. Ходят слухи, что готовятся новые нормы на основе белорусских. Слухи. Если редакцию к СП не могут принять уже три года, то что говорить о новых нормах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 27.9.2018, 10:38
Сообщение #379





Группа: Участники форума
Сообщений: 401
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 11:19) *
Я понимаю, что мой пост не соответствует правилам этой темы, но вопрос ТС был также не по СП 7.13130.2013, а по СП 60.13330.2012 (п. 7.2.4), поэтому извините, пожалуйста.
...
во всех зданиях рядом с санузлами располагаются КУИ (кат. В4), и мы нормативно городим противопожарные клапаны и придаём воздуховодам нормируемую огнестойкость при объединении КУИ в общую систему с этими с/у?

извиняюсь, что не соблюдаю регламент этой темы, но тут уже и без меня этого хватает. Просто хочется уточнить сказанное в этой теме.
Ув. ИОВ, разве нормы не запрещают объединение су и КУИ?
Су - бытовой помещение, КУИ - складские, и п. 7.2.4 СП60 не предусматривает возможность объединения бытового и складского помещения в одну систему с клапаном.
Кроме того, в соответствии с прил. В СП7 транзит воздуховодов складов через бытовые помещения запрещён, что косвенно также указывает на невозможность объединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.10.2018, 1:43
Сообщение #380





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Jan28 @ 27.9.2018, 10:38) *
извиняюсь, что не соблюдаю регламент этой темы, но тут уже и без меня этого хватает. Просто хочется уточнить сказанное в этой теме.

Чтобы не засорять чужую тему, приглашаю сюда для обсуждения Вашего вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yulik
сообщение 5.10.2018, 11:25
Сообщение #381





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185628



Борис Борисович, добрый день!
Прошу помощи в разрешении спорной ситуации.
Имеется 24-х этажный жилой дом (одна секция). На первом этаже расположены офисные помещения.
Незадымляемая лестничная клетка - 1 шт. Такие здания проектировала ранее, но все здание был один пожарный отсек, т.е. дымоудаление из коридора была одна система. Но в этот раз архитекторы разделили коридор противопожарной дверью, соответственно получилось два пожарных отсека.

Расчет системы дымоудаления делается на площадь двери в лестничную клетку. Дверь так и осталась одна, но пожарных отсеков два. Делать две одинаковые системы, рассчитав их на одну и туже дверь, я думаю нецелесообразно.
Как поступить в данном случае?

Прикрепленный файл  ________2_20______24_09_Model.pdf ( 163,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ludmila812
сообщение 17.10.2018, 16:21
Сообщение #382





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045



Доброго дня!
Уважаемый Борис Борисович, прошу помочь разобраться в ситуации.

Имеется 3-эт. АБК. Есть безопасная зона (БЗ) при ЛК Н3 с выходом в коридор и лифт для перевозки пож.подразделений, план приложен.
1. Сделала подпор в БЗ двумя системами: на откр. и закрыт. дверь
2. Сделала подпор в шахту лифта
3. Удаление дыма из коридора + Компенсация нар.воздухом в коридор

Вопрос:
1. Как это все будет работать? Какую правильную последовательность задавать?
2. Нужно ли ставить КИД на перегородке между БЗ и коридором?
3. Сумма общего подпора превышает кол-во удаляемого воздуха, т.е получается положит. дисбаланс. В самом коридоре дисбаланс отриц., не превышает 30%. Нужно ли учитывать
для баланса воздух из БЗ и шахты лифта?



Спасибо за ответы!
Извините, если повторяюсь, ответов не нашла
Прикрепленный файл  ____..png ( 184,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56


Сообщение отредактировал ludmila812 - 17.10.2018, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xrystalik
сообщение 29.10.2018, 11:36
Сообщение #383





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193743



Борис Борисович, добрый день, прошу Вас дать комментарий или пояснение к вопросу:
Пример:
Проектируемой административное здание 7 этажей.
На каждом этаже друг под другом имеется зона МГН.
как правило проектируется вентиляция на закрытые двери и открытые.
Маленькая система с подогревом воздуха.
Система (что маленькая, что большая) должна работать во время срабатывания сигнала пожара на этажа пожара.
допустим при закрытой двери 500 м3/час, при открытой 2000 м3/час
Так вот, экспертиза заставляет расчет вести так, чтоб маленькая система работала не зависимо на каком этаже будет подан сигнал пожара,
т.е. она должна работать на все 7 этажей при закрытой двери, тогда получается, что подбор вентилятора и нагревателя должны считать из расхода
500*7 эт. = 3500 м3/час.
Чем это они аргументируют, тем, что во время пожара инвалиды, находящиеся на всех этажах эвакуируются в зоны МГН для ожидания дальнейшей эвакуации пожарными службами, а мы им должны обеспечить вентиляцию (воздухообмен) по этажам в данной зоне, не зависимо от этажа на котором произошел пожар.

вопрос: правильно ли приводится аргумент экспертизой, и действительно ли теперь вентилятор на закрытую дверь необходимо рассчитывать на все зоны МГН для одной обслуживаемой системы.
т.е. если одна система обслуживает:
- 1 зона = 500 м3/час
- 4 зоны значит суммарный расход на 4- е зоны (500*4=2000 м3/час),
- 7 зон, значит на все семь зон (500*7 = 3500 м3/час)


С уважением Инженер-проектировщик Валентина Владимировна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2019, 13:32
Сообщение #384





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ошибка!


Сообщение отредактировал ИОВ - 8.8.2019, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 8.8.2019, 16:04
Сообщение #385





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Согласна, ошибка. Задымление идет на одном этаже. Даже если инвалиды на всех прочих этажах будут перемещаться в зону безопасности, что мешает им оставить открытой дверь в зону безопасности и дышать воздухом коридора? Там же нет задымления. В теории задымленный этаж перекрыт от распостранения дыма по остальным этажам.
Судя по мнению Вашей экспертизы тогда и дымоудаление следует запускать на все этажи одновременно. Мы же не имеем права, по СП7, обеспечивать приточную противодымную вентиляцию без вытяжной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.8.2019, 16:15
Сообщение #386





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ошибка в здесь размещать вопросы. ББ уже не заходил сюда более 3 лет....


Цитата(Xrystalik @ 29.10.2018, 11:36) *
Чем это они аргументируют, тем, что во время пожара инвалиды, находящиеся на всех этажах эвакуируются в зоны МГН для ожидания дальнейшей эвакуации пожарными службами, а мы им должны обеспечить вентиляцию (воздухообмен) по этажам в данной зоне, не зависимо от этажа на котором произошел пожар.

ну как бы эксперт в замечаниях ссылается на пункт норм, а не просто пишет я так думаю....

да и странно выдумывать когда в нормах написано
Цитата
7.15. Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
......
в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 8.8.2019, 20:32
Сообщение #387





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Composter @ 8.8.2019, 17:15) *
Ошибка в здесь размещать вопросы. ББ уже не заходил сюда более 3 лет....

и не понятно почему модераторы тему не увековечат закрытием - уж сколько вопросов без ответа в теме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 20.9.2019, 12:29
Сообщение #388





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Добрый день, ув. коллеги !
Понимаю, что тема задохнулась, но напишу свой вопрос сюда. На форуме поиском натыкался на аудио-ответы Б.Б. Колчева, насколько я понял, была конференция со специалистами, на которой очень детально обсуждались вопросы по устройству систем ПДВ. Конференция не этого года и даже не прошлогодняя. Ссылку на эту конференцию я утерял, тк рабочий комп слетел, а поиском на форуме не получается найти. Может быть, кто-то понял о чем я говорю и может поделиться ссылкой на данную конференцию?
П.с. понимаю, что прошу дать то, сам не знаю что. Но ведь зачастую это и есть наша работа )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.9.2019, 13:06
Сообщение #389





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Уважаемые Администратор и модератры, присоединяюсь к давнему обращению в Ваш адрес:
Цитата(NOVIK_N @ 26.4.2017, 21:45) *
Чтобы вопросы не повисали в воздухе, adminу желательно закрыть эту ветку для вопросов, ...

А если у ув. ББ появится возможность продолжить здесь свою полезную работу, можно открыть вторую серию.


Цитата(newb1e @ 20.9.2019, 12:29) *
понимаю, что прошу дать то, сам не знаю что.

Если Вы о семинарах, то у меня есть такая информация
раз
два
три
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newb1e
сообщение 20.9.2019, 14:30
Сообщение #390





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105907



Цитата(ИОВ @ 20.9.2019, 13:06) *
Уважаемые Администратор и модератры, присоединяюсь к давнему обращению в Ваш адрес:



Если Вы о семинарах, то у меня есть такая информация
раз
два
три


Уважаемый ИОВ, спасибо Вам большое за помощь! Это именно то, что я искал !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных