Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВОПРОС ВО ВНИИПО, Отвечает Колчев Б.Б.
Злой
сообщение 7.10.2015, 13:44
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Цитата(Boris_Ka @ 7.10.2015, 10:24) *
Добрый день!

Поясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду. Вас смущает необходимость устройства такого количества систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции при организации безопансных зон для МГН? Или Вас смущает отсутствие необходимости защиты ЛК?

С Уважением, ББ...


Борис Борисович, хотелось бы видеть схемы систем противодымной вентиляции для зона МГН с учетом всех типовых АС решений, с указанием нюансев (температуры, способы включения режимов (открытая дверь/закрытая дверь) и т.п.). Это важно, т.к. много приходится додумывать и брать ответственность при разработке проектных решений. Коль скоро есть МР к СП 7, почему бы не выпустить графическое приложение?
Например: иллюстрация из комментариев к СП от Zvyagaaa:

Сообщение отредактировал Злой - 7.10.2015, 13:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 414,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 530
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 7.10.2015, 19:16
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(ИОВ @ 7.10.2015, 9:42) *
Здравствуйте, Борис Борисович!
В продолжение обсуждаемого вопроса:
Как поступать с требованием п. 7.17 е) о подогреве воздуха, подаваемого в зону безопасности, если эта зона устраивается в ЛК типа Н2. Ведь в ЛК мы подаём наружный неподогретый воздух.


Доброго времени суток!

Как поступать? Так же, как и с защитой безопасных зон, устраиваемых в лифтовых холлах, на период эвакуации с большим расходом, после - с малым и с подогревом. Сложно? Понимаю, но ничего пока не могу сделать, так как не ВНИИПО писал часть 15 статьи 89, обязав проектировщика размещать безопасные зоны вблизи лифтовых шахт, или на лестничных клетках.

С Уважением, ББ...

Цитата(seti4ka @ 7.10.2015, 9:54) *
Добрый день, Борис Борисович!
Вопрос по поводу компенсации дымоудаления притоком. ДУ - механическое (помещение торгового зала), приток подразумевается делать естественным. Как наиболее грамотно это можно сделать - клапанами в наружной стене или через эвакуационные двери? в любом случае - какая скорость допускается и как определить необходимые размеры проемов? А насчет дверей - как это работает? Дверь нужно оснащать приводами для автоматического открывания? Если да то получается все эвакуационные двери?
Заранее благодарю за ответ и приношу извинения, если этот вопрос уже поднимался (не нашла если честно) и/или он глупый. rolleyes.gif


Добрый день!

В Вашем случае целесообразнее на мой взгляд предусмотреть автоматическое открывание дверей наружных входов общей площадью, определенной расчетом, по условию непревышения скорости поступающего наружного воздуха 6 м/с. По технике, такие двери подлежат дооснащению сервоприводами, например производства GEZE.

С Уважением, ББ...

Цитата(Злой @ 7.10.2015, 13:44) *
Борис Борисович, хотелось бы видеть схемы систем противодымной вентиляции для зона МГН с учетом всех типовых АС решений, с указанием нюансев (температуры, способы включения режимов (открытая дверь/закрытая дверь) и т.п.). Это важно, т.к. много приходится додумывать и брать ответственность при разработке проектных решений. Коль скоро есть МР к СП 7, почему бы не выпустить графическое приложение?
Например: иллюстрация из комментариев к СП от Zvyagaaa:


Добрый день!

Принимается. Полностью согласен. Будем пытаться реализовать.

С Уважением, ББ...

Сообщение отредактировал Boris_Ka - 7.10.2015, 19:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.10.2015, 19:17
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Спасибо, понятно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 7.10.2015, 19:20
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Борис Борисович, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seti4ka
сообщение 8.10.2015, 3:43
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157219



Борис Борисович, спасибо! Проемы посчитаны, приводы подберу.
Еще хотела уточнить один момент... Насчет компенсации в коридоры. Проект уже на стадии реализации. Тот, кто делал его изначально, про компенсацию вообще не вспомнил, а сейчас проблема всплыла.. Можно ли компенсацию сделать в смежном с коридором помещении с установкой в двери, ведущей в коридор, переточной решетки (или в перегородке)? В этом случае скорость 1-2 м/с (а не как с дверьми 6)?
Заранее спасибо.
P.S. Извините, в первый раз делаю, еще не разобралась до конца, переживаю))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.10.2015, 11:26
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Boris_Ka @ 6.10.2015, 16:19) *
Добрый день!

В соответствии с требованиями п. 7.9.1 СП 60.13330.2012, оборудование систем ОВиК, обсуживающее помещение категории Д, может размещаться открыто, о чем я сказал ранее. Если у Вас другая категория, например склад В4, то согласно 7.9.2 того же СП, Вы его должны разместить в вентиляционной камере, а согласно п. 7.10.1, должны учесть требования СП 7.13130.2013, в частности п. 8.1, который только в этом случае обяжет Вас сделать ограждение EI 45.

Относительно 2-го вопроса. Пункт 7.11 не предписывает ставить клапаны в составе систем ПДВ. Он говорит только, какие пределы огнестойкости должны быть назначены для клапанов в зависимости от функционала системы.

С Уважением, ББ...


Теперь понял, спасибо.

Полагаю, тогда п. 7.11 должен быть сформулирован так:
"7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) предел огнестойкости у нормально закрытых противопожарных клапанов ..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 9.10.2015, 12:56
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(seti4ka @ 8.10.2015, 3:43) *
Борис Борисович, спасибо! Проемы посчитаны, приводы подберу.
Еще хотела уточнить один момент... Насчет компенсации в коридоры. Проект уже на стадии реализации. Тот, кто делал его изначально, про компенсацию вообще не вспомнил, а сейчас проблема всплыла.. Можно ли компенсацию сделать в смежном с коридором помещении с установкой в двери, ведущей в коридор, переточной решетки (или в перегородке)? В этом случае скорость 1-2 м/с (а не как с дверьми 6)?
Заранее спасибо.
P.S. Извините, в первый раз делаю, еще не разобралась до конца, переживаю))


Добрый день!

Нет, нельзя. К сожаленю smile.gif

Вы должны обеспечивать подачу наружного воздуха, в Вашей схеме он уже не наружный, а из помещения.

С Уваженим, ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
surik
сообщение 12.10.2015, 7:00
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 132005



День добрый!

Чем руководствоваться при расчете подпора в зону МГН?

На открытую дверь понятно. При этом нужно учитывать утечки через закрытые клапаны на других этажах?

Утечки в клапанах на других этажах при закрытой двери на этаже пожара считать по тому же принципу, что и в лестничных клетках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mari8989
сообщение 12.10.2015, 10:44
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279756



Цитата(Boris_Ka @ 9.10.2015, 13:56) *
Добрый день!

Нет, нельзя. К сожаленю smile.gif

Вы должны обеспечивать подачу наружного воздуха, в Вашей схеме он уже не наружный, а из помещения.

С Уваженим, ББ...

Спасибо большое за консультацию!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 13.10.2015, 9:38
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(stude_nt @ 1.10.2015, 12:00) *
Здравствуйте.

Проектируем 10 этажный жилой дом с встроенными нежилыми помещениями на первом этаже. В составе нежилых помещений есть КУИ (комната уборочного инвентаря) категории по пожарной опасности В4.
В данном помещении предусмотрена вентиляция с ест. побуждением. Вентканал ВЕ1 проходит через коридор и санузел и далее в вентшахту. воздухозаборные решетки установлены в КУИ и санузле
Требуется ли установка противопожарного нормально открытого клапана на выходе вентканала из помещения КУИ {кат.В4}? И правильно ли категорировать помещения КУИ по пожарной опасности?
[attachment=102088:____.pdf]


Добрый день!

Я прошу прощения, пропустил в потоке писем Ваш вопрос. Еще раз извините. Теперь по существу.
Насколько я понимаю, речь идет о кладовой (хотя русский язык позволяет придумать еще несколько синонимов). В соответствии с требованиями п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, кладовые подлежит категорированию в общественных и жилых зданиях (хотя по моему глубокому убеждению это серьезная ошибка, о чем много раз говорилось коллегам). Согласно подпункту "в" пункта 6.10 СП 7.13130.2013 Вы не попадаете (при категории В4) под необходимость установки противопожарного клапана в ограждении кладовой (не обращайте внимание, что кладовые вынесены в отдельное перечисление, они в изменении №1 войдут в В1 - В3, чтобы "увязаться" с обозначенным выше пунктом СП4.13130). Если необходимо уточнение по этому вопросу, обратитесь во ВНИИПО.

С Уважением, ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 13.10.2015, 10:11
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(surik @ 12.10.2015, 7:00) *
День добрый!

Чем руководствоваться при расчете подпора в зону МГН?

На открытую дверь понятно. При этом нужно учитывать утечки через закрытые клапаны на других этажах?

Утечки в клапанах на других этажах при закрытой двери на этаже пожара считать по тому же принципу, что и в лестничных клетках?


Добрый день!

Отвечаю во вложении, т.к. редактор не позволяет корректно вставлять формулы.

Прикрепленный файл  ________1.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 841


С Уважением, ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 13.10.2015, 11:08
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Добрый день, Борис Борисович!

Нужно ли предусматривать дымоудаление из коридора помещений общественного назначения, встроенных на первом этаже жилого здания, конструктивно изолированных от жилой части при условии, что:

- общая площадь встроенных помещений <800м2;
- длина коридора менее 15 м и он имеет выход непосредственно наружу;
- расстояние от дальнего угла дальнего помещения до выхода наружу <25 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.10.2015, 11:19
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Boris_Ka @ 13.10.2015, 9:38) *
Насколько я понимаю, речь идет о кладовой (хотя русский язык позволяет придумать еще несколько синонимов). В соответствии с требованиями п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, кладовые подлежит категорированию в общественных и жилых зданиях (хотя по моему глубокому убеждению это серьезная ошибка, о чем много раз говорилось коллегам). Согласно подпункту "в" пункта 6.10 СП 7.13130.2013 Вы не попадаете (при категории В4) под необходимость установки противопожарного клапана в ограждении кладовой (не обращайте внимание, что кладовые вынесены в отдельное перечисление, они в изменении №1 войдут в В1 - В3, чтобы "увязаться" с обозначенным выше пунктом СП4.13130). Если необходимо уточнение по этому вопросу, обратитесь во ВНИИПО.

Уважаемый Борис Борисович!
Я понимаю, что мой пост не соответствует правилам этой темы, но вопрос ТС был также не по СП 7.13130.2013, а по СП 60.13330.2012 (п. 7.2.4), поэтому извините, пожалуйста.

В развитие обсуждаемого вопроса:
- Возможно ли внести дополнение в таблицу приложения "В" СП 7 в отношении маленьких кладовок в жилых и общественных зданиях, аналогично тому, какое было в примечаниях к такой же таблице в СНиП 2.04.05-91*?
Цитата
** Предел огнестойкости воздуховодов для кладовых горючих материалов: бумага, белье, деревянный инвентарь и т.п. и кладовых категории В площадью (и тех и других) 50 м2 и менее нормируется как для общественных помещений.

- Возможно ли внести изменение/дополнение в СП 7 в отношении хотя бы КУИ (кладовые уборочного инвентаря) - во всех зданиях рядом с санузлами располагаются КУИ (кат. В4), и мы нормативно городим противопожарные клапаны и придаём воздуховодам нормируемую огнестойкость при объединении КУИ в общую систему с этими с/у?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
versalia
сообщение 13.10.2015, 16:47
Сообщение #104





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.5.2010
Пользователь №: 56931



Добрый день!
Разъясните пожалуйста.
В 2х этажном здании общественного назначения имеется коридор 20 м без естественного проветривания (окон нет вообще). Если разделить данный коридор на 2, установив перегородку с дверью, получится 2 коридора по 10 м. Необходимо ли в таком случае выполнять мероприятия по удалению дыма из этих коридоров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 14.10.2015, 11:23
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Добрый день, Борис Борисович!

Нужно ли предусматривать дымоудаление из коридора помещений общественного назначения, встроенных на первом этаже жилого здания, конструктивно изолированных от жилой части при условии, что:

- общая площадь встроенных помещений <800м2;
- длина коридора менее 15 м и он имеет выход непосредственно наружу;
- расстояние от дальнего угла дальнего помещения до выхода наружу <25 м.


Upd: Забыл указать, что здание выше 28 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 15.10.2015, 10:51
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 11:19) *
Уважаемый Борис Борисович!
Я понимаю, что мой пост не соответствует правилам этой темы, но вопрос ТС был также не по СП 7.13130.2013, а по СП 60.13330.2012 (п. 7.2.4), поэтому извините, пожалуйста.

В развитие обсуждаемого вопроса:
- Возможно ли внести дополнение в таблицу приложения "В" СП 7 в отношении маленьких кладовок в жилых и общественных зданиях, аналогично тому, какое было в примечаниях к такой же таблице в СНиП 2.04.05-91*?

- Возможно ли внести изменение/дополнение в СП 7 в отношении хотя бы КУИ (кладовые уборочного инвентаря) - во всех зданиях рядом с санузлами располагаются КУИ (кат. В4), и мы нормативно городим противопожарные клапаны и придаём воздуховодам нормируемую огнестойкость при объединении КУИ в общую систему с этими с/у?


Добрый день!

Извините, что долго не отвечал. По существу:

1. Ответил на вопрос в том виде, как он был задан. Цитирую:
"Требуется ли установка противопожарного нормально открытого клапана на выходе вентканала из помещения КУИ {кат.В4}? И правильно ли категорировать помещения КУИ по пожарной опасности?"

Вопрос не был задан так:
Требуется ли установка противопожарного нормально открытого клапана в месте подключения воздуховода, обслуживающего КУИ (кат. В4) к системе общеобменной вентиляции, обслуживающей санузлы?

2. Насколько я понял по приведенной цитате, Вас волнует в первую очередь необходимость установки противопожарного НО клапана. Положения процитированного примечания не отменяют необходимости установки клапанов, а позволяют только упразднить необходимость огнезащиты. А это не так сложо сделать.

С Уважением, ББ...

Цитата(Boris_Ka @ 15.10.2015, 10:36) *
Добрый день!

Извините, что долго не отвечал. По существу:

1. Ответил на вопрос в том виде, как он был задан. Цитирую:
"Требуется ли установка противопожарного нормально открытого клапана на выходе вентканала из помещения КУИ {кат.В4}? И правильно ли категорировать помещения КУИ по пожарной опасности?"

Вопрос не был задан так:
Требуется ли установка противопожарного нормально открытого клапана в месте подключения воздуховода, обслуживающего КУИ (кат. В4) к системе общеобменной вентиляции, обслуживающей санузлы?

2. Насколько я понял по приведенной цитате, Вас волнует в первую очередь необходимость установки противопожарного НО клапана. Положения процитированного примечания не отменяют необходимости установки клапанов, а позволяют только упразднить огнезащиту. Но ведь это не так сложно выполнить.

С Уважением, ББ...



Цитата(versalia @ 13.10.2015, 16:47) *
Добрый день!
Разъясните пожалуйста.
В 2х этажном здании общественного назначения имеется коридор 20 м без естественного проветривания (окон нет вообще). Если разделить данный коридор на 2, установив перегородку с дверью, получится 2 коридора по 10 м. Необходимо ли в таком случае выполнять мероприятия по удалению дыма из этих коридоров?


Добрый день!

Если:
1. Вы говорите не о подземном этаже здания;
2. Вы не нарушаете положения ст. 89 Фед.закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, а именно, эвакуация у Вас из помещения обеспечивается по схеме:
помещение - коридор - лестничная клетка,
а не по схеме:
помещение - коридор - коридор - лестничная клетка
(конструкцию для 1-го этажа соберите пожалуйста сами, она аналогична схеме, приведенной выше с заменой лестничной клекти на непосредственный выход наружу или через вестибюль),

то вы можете разделить коридор на два длиной менее 15 м и не защищать их вытяжной противодымной вентиляцией.

С Уважением, ББ...

PS. Акцент при прочтении ст. 89 на "непосредственно"




Цитата(keaton @ 14.10.2015, 11:23) *
Добрый день, Борис Борисович!

Нужно ли предусматривать дымоудаление из коридора помещений общественного назначения, встроенных на первом этаже жилого здания, конструктивно изолированных от жилой части при условии, что:

- общая площадь встроенных помещений <800м2;
- длина коридора менее 15 м и он имеет выход непосредственно наружу;
- расстояние от дальнего угла дальнего помещения до выхода наружу <25 м.


Upd: Забыл указать, что здание выше 28 м.


Добрый день!

Нет, не нужно.

С Уважением, ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.10.2015, 11:14
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 12722
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Boris_Ka @ 15.10.2015, 10:51) *
... Положения процитированного примечания не отменяют необходимости установки клапанов, а позволяют только упразднить необходимость огнезащиты. А это не так сложно сделать.

Спасибо за ответ!
Только мне не понятно, будет ли учтено в Изменении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 15.10.2015, 12:38
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(Boris_Ka @ 21.9.2015, 14:16) *
Добрый день!

Да, формально данный узел соответствует требованиям СП 7.13130.2013. Правда огнестойкость канала спутника достаточно обеспечить не EI 60, а EI 30.
Единственная сложность, это то, что по ППР эксплуатирующая компания должна не реже чем раз в 6 месяцев оценивать состояние огнезащитного покрытия, что невозможно в данном случае. При этом могу предположить, что через 5-7 лет данный затвор придет в негодность.

С Уважением, ББ...

Здравствуйте, Борис Борисович.
В продолжение похожей темы , прошу удостоверить мои утверждения относительно огнестойкости вентиляционного сборного воздуховода и примыкающих к нему воздуховодов-спутников в жилых зданиях. Я предполагаю, что, не смотря на то что система воздуховодов заключена в строительные конструкции с огнестойкостью EI60, огнестойкость самих воздуховодов должна быть не менее EI30. Так ли это? Прикладываю эскиз. Спасибо за ответ!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 71,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.10.2015, 15:23
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ИОВ @ 13.10.2015, 11:19) *
- Возможно ли внести изменение/дополнение в СП 7 в отношении хотя бы КУИ (кладовые уборочного инвентаря) - во всех зданиях рядом с санузлами располагаются КУИ (кат. В4), и мы нормативно городим противопожарные клапаны и придаём воздуховодам нормируемую огнестойкость при объединении КУИ в общую систему с этими с/у?


Цитата(Boris_Ka @ 15.10.2015, 10:51) *
Вопрос не был задан так:


Может быть на форуме уже и обсуждалось (не нашел), но тем не менее - почему кладовую уборочного инвентаря у вас категорируют? Чтобы не категорировать, есть основание - классификация помещения по СНиП 31-05-2003 как санитарно-бытовое (логично - помещение с "мокрыми" процессами для поддержания санитарно-бытовых условий с здании).
Клапан в системе вентиляции не единственное удорожание для помещения со шваброй и смесителем - противопожарная дверь еще как минимум.
СНиП 2.09.04-87 не относит также к складским (а к относит к санитарно-бытовым) гардеробные (хотя нормальная пожарная нагрузка там для категории В), курительные (вообще открытый источник огня).

Разве не первично вначале назначение помещение (классификация), а потом определение пожарной нагрузки (категорирование)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 15.10.2015, 15:59
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(timofeyprof @ 15.10.2015, 15:23) *
Может быть на форуме уже и обсуждалось (не нашел), но тем не менее - почему кладовую уборочного инвентаря у вас категорируют? Чтобы не категорировать, есть основание - классификация помещения по СНиП 31-05-2003 как санитарно-бытовое (логично - помещение с "мокрыми" процессами для поддержания санитарно-бытовых условий с здании).
Клапан в системе вентиляции не единственное удорожание для помещения со шваброй и смесителем - противопожарная дверь еще как минимум.
СНиП 2.09.04-87 не относит также к складским (а к относит к санитарно-бытовым) гардеробные (хотя нормальная пожарная нагрузка там для категории В), курительные (вообще открытый источник огня).

Разве не первично вначале назначение помещение (классификация), а потом определение пожарной нагрузки (категорирование)?


Добрый день!

Вы бы внимательнее прочитали бы мой 1-й ответ по этому вопросу. У "нас" во ВНИИПО работает 2000 человек. Разработкой СП 4.13130.2013 занимаюсь не я. Я так же как и Вы категорически против необходимости категорирования кладовых помещений в зданиях, об этом написал выше. И уже не первый год ругаюсь по этому поводу с разработчиками данного требования, к сожалению пока безуспешно. Подключайтесь - Гордиенко Денис Михайлович (8-495-521-8171).

И по вопросу удорожания, про клапаны я писал в контексте вентиляции, а так понятно, что категорирование тащит за собой необходимость отделения помещения противопожарными перегородками 1-го типа, с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа.

С Уважением, ББ...

Цитата(Shiling @ 15.10.2015, 12:38) *
Здравствуйте, Борис Борисович.
В продолжение похожей темы , прошу удостоверить мои утверждения относительно огнестойкости вентиляционного сборного воздуховода и примыкающих к нему воздуховодов-спутников в жилых зданиях. Я предполагаю, что, не смотря на то что система воздуховодов заключена в строительные конструкции с огнестойкостью EI60, огнестойкость самих воздуховодов должна быть не менее EI30. Так ли это? Прикладываю эскиз. Спасибо за ответ!


Добрый день!

Огнезащита коллектора и воздушных затворов в Вашем случае не требуется. Однако не допускается изготовление самих воздушных затворов из фольгированного лавсана. Для указанных целей должны применятся воздуховоды класса герметичности В, со стенкой толщиной не менее 0,8 мм.

С Уважением, ББ...

Цитата(ИОВ @ 15.10.2015, 11:14) *
Спасибо за ответ!
Только мне не понятно, будет ли учтено в Изменении?


Добрый день!

Я прошу прощения, но я пока не увидел острой необходимости в восстановлении положений данного примечания.

С Уважением, ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PSergeyV
сообщение 19.10.2015, 9:03
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.8.2007
Из: Тула
Пользователь №: 10821



Добрый день, Борис Борисович.

Цитата(Boris_Ka @ 15.10.2015, 15:59) *
Огнезащита коллектора и воздушных затворов в Вашем случае не требуется.


Не могли бы Вы пояснить, на какие пункты можно сослаться при обосновании данного решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_MaRya
сообщение 20.10.2015, 12:42
Сообщение #112





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75706



Цитата(PSergeyV @ 19.10.2015, 9:03) *
Не могли бы Вы пояснить, на какие пункты можно сослаться при обосновании данного решения?

Борис Борисович, здравствуйте!
Присоединяюсь к вопросу. По прилагаемой ниже схеме пожарный требует обеспечить предел огнестойкости воздуховодов-спутников и магистральных каналов не менее EI15. Правомерно ли и если да, то в каком СП об этом можно почитать?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 23,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 20.10.2015, 16:45
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(_MaRya @ 20.10.2015, 12:42) *
Борис Борисович, здравствуйте!
Присоединяюсь к вопросу. По прилагаемой ниже схеме пожарный требует обеспечить предел огнестойкости воздуховодов-спутников и магистральных каналов не менее EI15. Правомерно ли и если да, то в каком СП об этом можно почитать?



Добрый день!

При применении прилагаемой Вами схемы Вы руководствуетесь положениями п. 6.18б или 6.18в (в зависимости от того, какая у Вас прокладка - одиночная или групповая), заменяя противопожарные клапаны на воздушные затворы. При этом если затвор предусмотрен снаружи шахты, то он должен иметь нормируемый предел огнестойкости, если внутри, то, как и коллектор, должен быть с ненормируемым пределом огнестойкости (не отменяя при этом требуемый класс герметичности В и толщину 0,8 мм). Такие разъяснения были от ВНИИПО, более точных ссылок на действующие НД нет.

С Уважением, ББ...

P.S. Данные уточнения мы включим в проект изменений СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_MaRya
сообщение 21.10.2015, 9:32
Сообщение #114





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.10.2010
Пользователь №: 75706



Цитата(Boris_Ka @ 20.10.2015, 16:45) *
Добрый день!

При применении прилагаемой Вами схемы Вы руководствуетесь положениями п. 6.18б или 6.18в (в зависимости от того, какая у Вас прокладка - одиночная или групповая), заменяя противопожарные клапаны на воздушные затворы. При этом если затвор предусмотрен снаружи шахты, то он должен иметь нормируемый предел огнестойкости, если внутри, то, как и коллектор, должен быть с ненормируемым пределом огнестойкости (не отменяя при этом требуемый класс герметичности В и толщину 0,8 мм). Такие разъяснения были от ВНИИПО, более точных ссылок на действующие НД нет.

С Уважением, ББ...

P.S. Данные уточнения мы включим в проект изменений СП 7.

Большое спасибо за ответ!
Борис Борисович, уточните, пожалуйста, 0.8мм по каким требованиям? Исходя из того, что функцию огнезащиты выполняет шахта, а воздуховод при этом толщиной по расчету, но не менее 0.8мм по п.6.13 СП7?

Сообщение отредактировал _MaRya - 21.10.2015, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itsmeksenya
сообщение 21.10.2015, 10:59
Сообщение #115





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280423



Добрый день, подскажите пожалуйста...
Имеется промышленное здание, категория Б, лестничная клетка Н3 с тамбур-шлюзами на каждом этаже с постоянным подпором воздуха в каждый 250 кубов. Есть лифт. В здании 2 постоянных рабочих места. Коридоров нет, то есть выход в лестничную клетку через тамбур-шлюзы из производственных помещений.
При пожаре нам нужно рассчитывать приточную противодымную вентиляцию в тамбур-шлюз на открытые двери или на закрытые?
По п.7.15 "в" написано, что на закрытые, хотя внизу абзац идет, которые можно толковать двояко. Расход воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и Н3 <...> считать для обеспечения скорости через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с. Тут имеется ввиду выход с уровня подвальных и цокольных этажей в эти клетки? Или выход вообще??
И по логике вещей двери в тамбур всегда закрыты, оснащены доводчиками. Начнется пожар, они тоже будут закрыты. С другой стороны это пути эвакуации, лестничная клетка ведет на улицу, а по ФЗ №123 на путях эвакуации расчет производить при открытых дверях из коридора в лестничную клетку или из здания наружу. По рекомендациям ВНИИПО по п 4.3.1 тоже написано, что расход при выходах в незадымляемые лк типа Н3 вести на открытую дверь...да и по старой методике тоже было так.
Если считать на закрытые, то постоянно действующей системы подпора хватает. Если считать на открытые расход получается около 9000 кубов в т-ш на этаже пожара,а если начнется пожар и в этот момент двери будут закрыты, в самом тамбур-шлюзе скорость движения воздуха будет и давление огромным, мы конечно поставим клапан избыточного давления, но будет огромное количество воздуха задуваться и тут же выходить через клапан...
подскажите пожалуйста как нам правильно все эти нормы трактовать..Заранее огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 21.10.2015, 15:59
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Itsmeksenya @ 21.10.2015, 10:59) *
Добрый день, подскажите пожалуйста...
Имеется промышленное здание, категория Б, лестничная клетка Н3 с тамбур-шлюзами на каждом этаже с постоянным подпором воздуха в каждый 250 кубов. Есть лифт. В здании 2 постоянных рабочих места. Коридоров нет, то есть выход в лестничную клетку через тамбур-шлюзы из производственных помещений.
При пожаре нам нужно рассчитывать приточную противодымную вентиляцию в тамбур-шлюз на открытые двери или на закрытые?
По п.7.15 "в" написано, что на закрытые, хотя внизу абзац идет, которые можно толковать двояко. Расход воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и Н3 <...> считать для обеспечения скорости через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с. Тут имеется ввиду выход с уровня подвальных и цокольных этажей в эти клетки? Или выход вообще??
И по логике вещей двери в тамбур всегда закрыты, оснащены доводчиками. Начнется пожар, они тоже будут закрыты. С другой стороны это пути эвакуации, лестничная клетка ведет на улицу, а по ФЗ №123 на путях эвакуации расчет производить при открытых дверях из коридора в лестничную клетку или из здания наружу. По рекомендациям ВНИИПО по п 4.3.1 тоже написано, что расход при выходах в незадымляемые лк типа Н3 вести на открытую дверь...да и по старой методике тоже было так.
Если считать на закрытые, то постоянно действующей системы подпора хватает. Если считать на открытые расход получается около 9000 кубов в т-ш на этаже пожара,а если начнется пожар и в этот момент двери будут закрыты, в самом тамбур-шлюзе скорость движения воздуха будет и давление огромным, мы конечно поставим клапан избыточного давления, но будет огромное количество воздуха задуваться и тут же выходить через клапан...
подскажите пожалуйста как нам правильно все эти нормы трактовать..Заранее огромное спасибо!!!



Добрый день!

Цитата из п. 7.15:
"Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при за-крытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов"

Вроде бы достаточно однозначно все написано, или я не правильно понял Ваш вопрос?

С Уважением, ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 22.10.2015, 9:20
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Цитата(Cader @ 7.11.2014, 15:27) *
Тут начал разбираться с расчётом лестничных клеток по ВНИИПО 2013 по пункту 4.1.4 (ЛК подземной части)

Вопрос вызван кажущимся несоответствем формул 39,41,42:

В формуле 39 поределяется разность высот пола нижнего этажа и середины двери первого подземного этажа:
h-n-(h-i+0.5hd-1) - например 3 пождемных этажа по 3 метра каждый, с дверями высотой метр: -9м-(-3м+0,5*2м)=-9м-(-2м)=7м
в формулах 41 и 42 по идеи определяем разность высот пола нижнего этажа и середины двери второго и последующих подземных этажей:
h-n-(h(-i-1)-0.5hd(-i-1) - по тому-же примеру для 2 подземного этажа -9м-(-6м-0,5*2м)=-9м-(-7м)=2м (хотя должно быть 4м)

[attachment=91627:________.jpg]

Мне кажется что в формулах 41 и 42 вместо -0.5hd(-i-1) должно стоять +0.5hd(-i-1) (- вместо +)

Может кто-то опровергнет или наоборот подтвердит мои предположения?


Прикрепленный файл  ________.jpg ( 29,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий В.У.
сообщение 22.10.2015, 17:02
Сообщение #118





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.10.2015
Пользователь №: 280916



Уважаемый Борис Борисович! Прошу Вас прояснить вопрос, который периодически возникает в соседней теме по МР2013 ВНИИПО.
Формула №31, величина Kz - что она значит? Люди (в соседней теме) периодически приходят к выводу, что речь идёт о площади окна на этаже. Однако, я сомневаюсь, что это правильный ответ - слишком уж большие утечки через окно возникают при таком расчёте. Подозреваю, что это может быть площадь щелей окна, например, но как её определить? Скажите, пожалуйста, как правильно. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itsmeksenya
сообщение 22.10.2015, 21:38
Сообщение #119





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.10.2015
Пользователь №: 280423



Цитата(Boris_Ka @ 21.10.2015, 15:59) *
Добрый день!

Цитата из п. 7.15:
"Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при за-крытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов"

Вроде бы достаточно однозначно все написано, или я не правильно понял Ваш вопрос?

С Уважением, ББ...


Вопрос был в том, что при обычном режиме эксплуатации дверь тамбура-шлюз закрыта,т.к. она снабжена доводчикам и есть лифты. Если начнется пожар она тоже будет закрыта. Если мы считаем на обеспечение скорости в дверном проеме 1,3 м/с получается,что у нас в тамбур подается 9 000 м3/ч и давление там будет по моим расчетам около 38 000 паскалей. А должно быть максимум 150..Мы ставим клапан избыточного давления и мы сразу сбрасываем тот, воздух который подаем. Получается как минимум не логично..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomches
сообщение 27.10.2015, 11:46
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.12.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 217361



Здравствуйте Борис Борисович!

1. Хочется услышать мнение о допустимости применения двухзонного метода расчета основных параметров противодымной защиты зданий без ограничений размеров помещения. К примеру в Методиках (приказ МЧС 382 и 404) введены ограничения на применение двухзонных моделей расчета для помещений, размеры которых отличаются в 5 и более раз (например: коридор с высотой 3 длинной 15 м и более).

2. Появятся ли в новой редакции СП 7 решения, направленные на предотвращение явления "наддува", а также требования к расчету оптимальных мест размещения дымоприемных устройств?

3. В ряде случаев, время эвакуации из помещения (например: когда выход из помещения предусмотрен непосредственно наружу) намного меньше времени блокирования путей эвакуации. Как поступать в данной ситуации, ведь по букве закона требуется устройство вытяжной противодымной вентиляции, а удаляемый расход определить не представляется возможным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 22:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных