> кратность воздухообмена
offday
сообщение 18.9.2015, 10:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Для помещения подачи газов (в т ч токсичных и взрывоопасных, правда в небольших количествах - категория В) рассчитывал кратность воздухообмена по СНиП (СП)- получилось меньше 10.
Наши зарубежные коллеги считают, что такая кратность слишком мала для подобного класса помещений. и закладывают +35/-36 (при этом не ссылаясми ни на какие документы и не предоставляя расчетов.
Подскажите, кто имел дело с такими помещениями, на практике какой приблизительно порядок по воздухообмену
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dragonspb
сообщение 21.9.2015, 18:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 276751



Цитата(offday @ 18.9.2015, 10:16) *
Для помещения подачи газов (в т ч токсичных и взрывоопасных, правда в небольших количествах - категория В) рассчитывал кратность воздухообмена по СНиП (СП)- получилось меньше 10.
Наши зарубежные коллеги считают, что такая кратность слишком мала для подобного класса помещений. и закладывают +35/-36 (при этом не ссылаясми ни на какие документы и не предоставляя расчетов.
Подскажите, кто имел дело с такими помещениями, на практике какой приблизительно порядок по воздухообмену


Согласно действующим нормам, а именно СП 118.13330.2012, таб. 7.2, "Лаборатории и другие помещения с выделением вредных и радиоактивных веществ, моечные при лабораториях с вытяжными шкафами - Расчетная температура воздуха, 18 °С, а кратность воздухообмена в 1 ч, не менее - по расчету в соответствии с технологическими заданиями.
Мой совет потребуйте от своего Заказчика технологическое задание.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных