Помогите, пожалуйста, новичку разобраться! Можно ли осуществить такую задачу для Altivar 61? ПЧ управления насосом. На дверь шкафа вынесены уже кнопки управления частотой "больше" - "меньше", кнопки "Пуск/Стоп" и переключатель "Местный" и "Дистанционный" (управление ПЛК по Profibus). Датчик ОС (аналоговый) подключен к ПЧ, дискретный датчик ЭКМ подключен к контроллеру, на случай выхода аналогового датчика. ЭКМ задает "коридор" по давлению, в пределах которого ПЛК должен держать давление задавая (пошагово, дискретно) частоту ПЧ. Использовать PID-регулятор, наверно, лучше в ПЧ или не хватит каналов? Не совсем понимаю в инструкции: канал задания и канал управления? Допустим задавать частоту с ПЛК -это задание частоты или управление ПЧ (частотой)? Поправьте, пожалуйста! 1. Канал 2: "Местный" FR2=UPdt Usp=LI2 dSP=LI3
2. Канал 1: "Дистанционный" Profibus Fr1=nEt PII=rPI (или от ПЛК) PIF=AI2 CHCF=SEP Cd1=nEt
3. Переключение каналов FR1 и FR2: rFc=LI4 4. Задание частоты от ПЛК (по "коридору" ЭКМ): Cd2=nEt PRU=PIП ? CCS=бит CMD
|