Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наладка установки без сети.
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 22.9.2015, 5:20
Сообщение #1





Guest Forum






Доброе утро! Провожу наладку вент. системы. Как таковой сети нет. На всасе после воздушного клапана идет домер 1м. Далее большая общая шахта с наружной решеткой. После секции вентилятора сразу установлена решетка 1900х1900. Вентиляционная установка airned м25. Проектный расход 34550, стат. давление 400 . Я разбил площадь на 16 равных квадратов. Делал замеры по 1 точке в центре каждого квадрата и по 5 точек в каждом квадрате. Результаты получились примерно одинаковые. Получается в крайних квадратах скорость высокая и уменьшается смещаясь к центру решетки. В центральных квадратах есть даже незначительная обратная тяга, в этих местах ( при подсчете среднего арифметического) я считал скорость равной нулю.
1) На сколько корректны такие замеры?
2) Смущает то, что при указанной частоте в 46 гц расход превышает проектный в 4 раза!! Проектный расход вышел только при частоте в 19 гц и при открытии заслонок вк на 20 градусов.
3) Как замерить давление в таком случае? Получается на подаче статическое будет равно нулю, а динамическое равно полному. Но так даже близко к 400 Па не выходит.
Спасибо!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150914_131747.jpg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  20150914_131747.jpg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  20150921_151924.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  20150921_151924.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 10:47
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22437
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А откуда без сети вообще взялись "проектные 400 Па"? При описываемой ситуации их нет и в помине. Да, статического давления на выхлопе нет, как, вообще-то, нет и выхлопа. Есть выброс с колеса по окружности и, да, более высокая скорость по краям секции.

Вопрос. "Провожу наладку" на основании чего и для чего? На проектные данные, на эффект действия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 22.9.2015, 12:42
Сообщение #3





Guest Forum






Здравствуйте! Да, есть проект, где указан проектный расход 34550 м3/ч и давление 518 Па. По давлению вообще не понятно откуда 518 , а расход выдает при частоте в 20 Гц. Скорость при таком сечении около 2м/с, поэтому даже если указана величина полного давления динамики все равно тоже нет.
Наладка на эффект действия вы имеете ввиду на санитарно-гигиенический эффект действующей вентиляции?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150922_161256.jpg ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  20150922_161256.jpg ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  20150922_161307.jpg ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 12:50
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22437
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



То есть, неверно подобран вентилятор. Если, конечно, реальность "в железе" соответствует проекту. И есть полное основание вызывать проектировщика и задавать вопрос - каким местом (в смысле чем думалось) когда подбирался вентилятор и за чей счёт происходит банкет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 22.9.2015, 14:38
Сообщение #5


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Можно, помудрствовать.

3.15 наладочная организация: Юридическое лицо или частный предприниматель, имеющий допуск от саморегулируемой организации на проведение работ по пусконаладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011

Наладчик - человек зарабатывающий на жизнь, наладкой систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Житейское правило. Есть люди которые прекрасно знают вентиляцию, умеют налаживать вентиляцию, но не наладчики. Знаю людей, в общем не очень, во всех тонкостях вентиляции, но наладчики.

Руслан, вы изучаете работу анемометра, микроманометра и вентилятора. Дело увлекательное и полезное. Но ответьте, сначала себе, а потом мне на фига Вы это делает и за что получаете деньги. Потому как инженер, выложил бы проект, потом вопросы. Фото и селфи, это чуть другое. Чертеж - язык инженера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 22.9.2015, 14:39
Сообщение #6





Guest Forum






Вот лист общих данных. А вот на установке табличка с характеристиками какими только не понятно. Что за частота 46 Гц, если оборотов 1500? И опять же статическое давление((

Сообщение отредактировал Руслан Петров - 22.9.2015, 14:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150922_164948.jpg ( 2,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  20150914_131747.jpg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  20150922_164925.jpg ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 22.9.2015, 14:48
Сообщение #7


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Руслан, может на форуме есть люди которые Вам объяснят элементарные вещи. Скажите, как наладчик, наладчику у Вас есть инженерное образование?

Сообщение отредактировал Таратыркин - 22.9.2015, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 22.9.2015, 14:58
Сообщение #8





Guest Forum






Молодой, не опытный) Такой я человек. И занимаюсь этим уж точно не из за денег, а потому что мне это интересно. И потому что хочу знать больше чем большенство. Я завтра посмотрю что можно из проекта отправить. Но схем именно на эти системы нет.

Да, образование у меня есть.

Сообщение отредактировал Руслан Петров - 22.9.2015, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 15:03
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22437
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Красиво.
1. Берём вентиляторную секцию центрального кондиционера. На секундочку, рассчитанную как минимум на внутреннее сопротивление кондиционера + хоть какая-то сеть.
2. Устанавливаем "соло". Одну. Без ансамбля.
3. Подводим питание.
4. Включаем.
5. Офигеваем от результата. Начинаем поиск статического давления. Не находим. В принципе.
6. Проекта не видим, продолжаем гадать.

Главное, так и не понятно, что и зачем "налаживается"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 22.9.2015, 16:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Цитата(Руслан Петров @ 22.9.2015, 17:58) *
И потому что хочу знать больше чем большенство. Я завтра посмотрю что можно из проекта отправить. Но схем именно на эти системы нет.

Иногда к проекту прилагают коммерческие предложения от производителя. В них нарисована установка, расписан её состав и сопротивления заслонок, фильтров, нагревателей и иных секций при заданном расходе. Там же будет указана производительность вентилятора, полное и свободное давление при заданном расходе. Как можно что-то измерять, не имея вообще никаких данных по сопротивлениям? Найдите тогда график аэродинамической характеристики вентилятора (отдельно) и проводите свои измерения при нулевом сопротивлении (не сожгите только мотор). Остается вопрос - зачем. Узнать реальные параметры вентилятора? Тогда Вам лаборатория нужна. Ну а если просто хочется повозиться с инструментами, дело Ваше.
По поводу оборотов и частоты. В проекте могут указать номинальные обороты и мощность, а не рабочие. Рабочие показатели NED указывает в своих компредах. Это выглядит примерно так: Прикрепленный файл  0.jpg ( 139,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.9.2015, 18:15
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22437
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно полюбопытствовать, чисто из вредности. Как собираетесь получить характеристику вентилятора со свободным колесом в описанной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 23.9.2015, 5:37
Сообщение #12





Guest Forum






Доброе утро! Все проектные данные у меня есть, просто фактические замеры отличаются. Расход 34550 м3/ч выходит про частоте около 20 Гц или 1300 об/мин. Наладчики по автоматике говорят что двигатель должен работать при номинальной частоте в 47 Гц. На такой частоте расход выходит около 90000 м3/ч.
По давлению спрошу проще. В паспорте на систему вентиляции указывается величина фактического полного давления сети ( сумма до и после вентилятора), которая сравнивается с проектной величиной полного давления сети. Проектную величину полного давления сети указывают на листе общих данных. В моем случае на листе общих данных 518 Па. Откуда взялось 518 Па полного давления сети, если сети нет. Скажите в чем я ошибаюсь?


Запроектирован двигатель АИР160S4 15/1500, по факту z160l-4 15/1470

Таких систем очень много, поэтому хочу разобраться в каждой цифре перед заполнением паспорта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____3_______________.pdf ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  30SAH42____.________..png ( 476,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  1.png ( 216,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 23.9.2015, 8:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Проектировщик отдает дилеру данные - свободное давление 400 и расход 34550, температуры такие-то. Дилер на основании этих данных подбирает оборудование. Вот и весь сказ.
Вентилятор изначально подобран на работу в конкретной сети. Проектировщик затем и нужен, чтобы рассчитать потери давления в сети и обеспечить правильный воздухообмен.
518 - это 400 Па сети и 118 внутренних потерь (на заслонках и нагревателе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.9.2015, 9:11
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22437
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А у сети "отсутствие присутствия". Остаётся выяснить, чей косяк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 23.9.2015, 22:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Агрегаты, по технологии, работают одновременно все?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 24.9.2015, 3:57
Сообщение #16





Guest Forum






В форкамеру выходят по 8 систем. По 8 и запускаю. Для меня сейчас главный вопрос это автоматика. Частотник выдает ошибки w7, w12, w13, на частоте при которой установка выдает проектный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.9.2015, 8:39
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22437
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Постановка вопроса неверная. Вентиляторы подобраны неверно. Автоматикой пытаться "компенсировать косяк" ошибочно. Если замена невозможна (скорее всего так и есть), нужно параллельно с настройкой ЧП увеличить сопротивление на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 25.9.2015, 6:48
Сообщение #18





Guest Forum






Вам ученик не нужен?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.9.2015, 7:11
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22437
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



К вам Александр (Alem) территориально ближе. Совсем близко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 25.9.2015, 8:23
Сообщение #20





Guest Forum






Ого! С одной земли. Александр тоже ,,большой'' человек. Я попробую поговорить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных