> Потери давления в счетчике
ViktoryVK
сообщение 24.9.2015, 14:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423



Подскажите пожалуйста, есть объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод. Напора на хоз-питье хватает, подобрана насосная станция на пожар. Проект прошел экспертизу, приложена расчетная схема для гидравлического расчета напора насоса на пожарные нужды. В расчете учтены потери по длине и местные от точки подключения к магистрали до наиболее удаленного ПК, свободный напор у ПК, геометрическая высота подъема к ПК. Необходимо ли учитывать потери в счетчике, т.к. согласно п. 7.2.11 СП 30.13330.2012 он должен пропускать суммарный расход, при этом потери не превышать 10 м (крыльчатые), 5 м (турбинные). Счетчик, согласно проекта, расчитан только на хоз-питьевые нужды, это отражено на листе с водомерным узлом. Но требование СП есть требование - проверила сама, он пропускает, при этом потери 9,4 м (крыльчатый), т.е. удовлетворяет требованию. Но потери эти в гидравлическом расчете у проектировщиков данного проекта не учтены, и следовательно насосная подобрана без их учета. Надо ли их учитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.9.2015, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



для этого есть обводная на водомере, каторая пропускает 100% хоз-пит + пожар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 24.9.2015, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Если у вас в схеме водомерного узла есть обводная линия без водосчетчика с задвижкой с электроприводом, которая открывается при тушении пожара, то потери учитывать не надо.
А если вода на пожар проходит через водосчетчик, то конечно надо учитывать потери в водосчетчике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViktoryVK
сообщение 28.9.2015, 5:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 22.9.2014
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423



Спасибо, поняла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 0:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных