сообщение 24.9.2015, 16:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247670



Здравствуйте! Необходима Ваша помощь. Проектируется отопление здания общежития квартирного типа. Вопрос в следующем: обязательно ли устанавливать теплосчетчики на каждую квартиру как в жилом здании? И какими нормами это регулируется? Благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dragonspb
сообщение 24.9.2015, 16:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 276751



Цитата(Информатик @ 24.9.2015, 16:35) *
Здравствуйте! Необходима Ваша помощь. Проектируется отопление здания общежития квартирного типа. Вопрос в следующем: обязательно ли устанавливать теплосчетчики на каждую квартиру как в жилом здании? И какими нормами это регулируется? Благодарю за ответы.

вот в АВОК была хорошая статья на этот счет:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6166
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Информатик
сообщение 24.9.2015, 17:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2014
Пользователь №: 247670



Благодарю за ответ. Тогда сформулирую вопрос по-другому: относится ли общежитие квартирного типа к жилым многоквартирным зданиям? Заказчик хочет применить вертикальную однотрубную систему отопления, не будет ли проблем с прохождением экспертизы и необходимостью переделывать проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.9.2015, 14:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Информатик @ 24.9.2015, 17:32) *
Благодарю за ответ. Тогда сформулирую вопрос по-другому: относится ли общежитие квартирного типа к жилым многоквартирным зданиям? Заказчик хочет применить вертикальную однотрубную систему отопления, не будет ли проблем с прохождением экспертизы и необходимостью переделывать проект?

Лучше поставить общий счётчик, а оплачивать по кв. метрам (если СО выполнена корректно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных