> Вытяжная вентиляция для комнаты склада посуды и реактивов, Обьединение вытяжной вентиляции
TEPLOVICHOK
сообщение 24.9.2015, 19:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2013
Пользователь №: 177427



Здравствуйте уважаемые форумчане. Возможно ли обьединить вытяжную вентиляцию помещений категорий "А" и "В4"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.9.2015, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 60, раздел 7.2 Вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 29.9.2015, 7:17
Сообщение #3


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Добрый день!
Можно ли обьединить вытяжную вентиляцию уборной и помещения уборочного инвентаря с помощью переточной решетки? Вентиляция проектируется в кирпичных стенах, а к помещению уборочного инвентаря нет прилегающей кирпичной стены чтобы сделать отдельную вытяжку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.9.2015, 8:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Обычно помещение уборочного инвентаря имеет кат. В4. Если выполнять (в РФ) указания СП 60, п. 7.2.4, то надо устанавливать противопожарный клапан НО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 30.9.2015, 11:44
Сообщение #5


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(ИОВ @ 28.9.2015, 23:38) *
Обычно помещение уборочного инвентаря имеет кат. В4. Если выполнять (в РФ) указания СП 60, п. 7.2.4, то надо устанавливать противопожарный клапан НО


Спасибо!
А если естественная вентиляция, то зачем нужен противопожарный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 11:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Противопож. клапан ставиться для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре, клапан никак не связан с используемым побудителем движения воздуха. А пожару всё-равно, какой это проём - для ест. или мех. вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных