> Противопожарный водопровод, Помогите разобраться
eranneta
сообщение 25.9.2015, 12:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



Наружное пожаротушение осущ от гидрантов(кранов Дорошевского) Трубопроводы прокладываются наземно с электрообогревом и тепловой изоляцией. Для сухотрубных участков обогрев не предусматривается. Как понять где будут сухотрубы, а где нет?
т/д прокладываются с уклоном 0,003 в сторону спускного крана. В нижних точках устанавливыаются спускные краны, а в высших для выпуска воздуха. Где разместить эти краны?
Хранение воды в резервуаре РВС Прикрепленный файл  _____.pdf ( 17,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.9.2015, 20:31
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



вопрос не стыкуется со схемой. опишите понятнее ситуацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 28.9.2015, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



Цитата(Водяной @ 25.9.2015, 22:31) *
вопрос не стыкуется со схемой. опишите понятнее ситуацию

Дана тупиковая сеть, в конце сети стоят гидранты. Нужно разобраться где какие краны поставить. Какие участки сухотрубные, те их не нужно утеплять, а какие нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2015, 15:40
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



По вашей схеме непонятно, куда подключается сей тупиковый участок. Опять же, непонятно, где там сухотрубы. Приведите нормальную схему, если хотите, чтобы вам помогли. РВС отсутствует на схеме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 29.9.2015, 7:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



мне дан для разработки только этот участок, а с рвс схемы у меня нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 29.9.2015, 8:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Так как весь вами проектируемый участок тупиковый, вода в нем будет почти всегда стоять (пожар - это же не норма), поэтому его нужно делать сухотрубом, отсекая от основной магистрали затвором (примите меры от замерзания) и со спускником в точке подключения. Либо сделайте этот участок кольцевым (особенно если его длина приближается к 150 м), с обогревом, присоединив к разным точкам магистрали. Для вечномерзлых районов лучше все-таки обеспечить циркуляцию в трубе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 29.9.2015, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



Цитата(chea @ 29.9.2015, 10:15) *
Так как весь вами проектируемый участок тупиковый, вода в нем будет почти всегда стоять (пожар - это же не норма), поэтому его нужно делать сухотрубом, отсекая от основной магистрали затвором (примите меры от замерзания) и со спускником в точке подключения. Либо сделайте этот участок кольцевым (особенно если его длина приближается к 150 м), с обогревом, присоединив к разным точкам магистрали. Для вечномерзлых районов лучше все-таки обеспечить циркуляцию в трубе


А не может быть так, что до пожара в трубах воды нет и они сухотрубы, а уже во время пожара открывается задвижка от РВС и пойдет вода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 29.9.2015, 11:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Цитата
А не может быть так, что до пожара в трубах воды нет и они сухотрубы


Именно так и может. Вопрос только, кото эту задвижку будет отрывать - либо приехавшие пожарники вручную, либо автоматически по сигналу о пожаре или с пульта (но тогда она должна находиться в помещении).
Ответьте на вопросы от Ferdipendoz. Куда подключается ваш участок - к магистрали с проточной водой и обогревом, или непосредственно к резервуарам (тогда, может, просто сделать приемный колодец для забора воды пож.машинами. Или тушится не техникой?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 29.9.2015, 14:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



от РВС забор, а потом уже через пожарные гидранты подключают рукава
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.9.2015, 15:18
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Получается, у вас просто тупик от РВС? Без насосной, без кольца? В таком случае, я бы действительно сделал мокрый (приёмный) колодец у РВС для забора воды ППТ. Надземный водопровод запитывается самотеком без насосной? В каком месте сети граница водозаполненной трубы и сухой? Да что же клещами-то из вас информацию тянуть надо???

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.9.2015, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 30.9.2015, 6:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



А потому что большей информации и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 30.9.2015, 8:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



В ОПРе написано: Наружное противопожарное водоснабжение зданий и сооружений осуществляется от пожарных гидрантов (кранов Дорошевского), установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода, подключенные к системе противопожарного водоснабжения ПСП. Количество пожарных гидрантов и расстояния между ними определено, исходя из защиты территории с радиусом не более 200 м и защиты каждого сооружения, здания или их части от двух гидрантов.
Хранение воды для противопожарных нужд предусмотрено в резервуарах (РВС)
V=5000 м3 (2 шт.) , расположенных на территории ПСП
Только почему написано кольцевая сеть, если на чертеже она тупиковая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.9.2015, 8:20
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На чертеже вообще водопровод никуда не подключен. Это просто три синих полоски на куске плана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eranneta
сообщение 30.9.2015, 8:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277562



Прикрепленный файл  3798_PP_001_000_000_OPR_01_CH_002_rC02_Model__1_.pdf ( 60,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.10.2015, 13:06
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну вы решили свой вопрос? Я смотрю, тут больше никто не отписывался... Короче, по вашей скудной информации и никакому плану я вижу, что ваш водопровод (синенький) - весь тупиковый. Либо он весь должен быть сухотрубным, либо он весь должен греться. Кстати, длинный сухотруб на открытом воздухе на морозе - не очень хорошо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 16:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных