Добрый день! Предстоит сдача систем вытяжной противодымной вентиляции. По ГОСТ Р 53300-2009 будут производить замер фактического расхода воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства. И будет заполнятся форма, где указан расход фактический и проектный. Стоит проблема какой объемный расход воздуха проектный через дымоприемное устройство? В расчете только массовый расход.
Постараюсь через формулы изложить то, что я не понимаю!
Расчеты производительности вентилятора: Вентилятор ДУ подобран.
1. Lвент=3600*(Gпг+Gподс) / pш
Lвент - производительность вентилятора, м3/ч, = const ! Gпг - массовый расход продуктов горения на этаже пожара, кг/с, = const ! массовый расход через дымоприемное устройство ! Gподс - массовый расход всех подсосов в систему, кг/с pш - плотность смеси во время пожара у вентилятора, кг/м3
2. pпг<pш<pнорм услов
pпг - плотность смеси на этаже пожара, кг/м3, = const ! pш - плотность смеси во время пожара у вентилятора, кг/м3, = const ! pнорм услов - плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м3, = const = 1,2 кг/м3.
3. Преобразуем формулу 1.
Lвент=3600*Gпг/ pш + 3600*Gподс / pш
И как я считаю, что 3600*Gпг/ pш - это и есть проектный объемный расход через дымоприемное устройство (ДА/НЕТ ???)
4. Испытания проходят при нормальных условиях. А проектный объемный расход в п.3 при плотности pш, которая ниже нормальной pнорм услов.
Вопросы: - нужны ли какие нибудь преобразования??? - если нужны преобразования, то как это сказывается на Lвент= const?
Спасибо, прошу исправить....