Цитата(ZaTGV @ 27.9.2015, 12:35)

а можно ли для компенсации аварийной вытяжки использовать открывающиеся фрамуги окон, предназначенные для компенсации дымоудаления?
Еще вопрос по лаборатории.. в ведомственных нормах говорится, что воздухообмен рассчитывать по МО с коэф. одновременности 1 (в задании ТХ каждый МО работает по 4 часа)...нужно ли предусматривать приточную систему с переменным расходом воздуха, и если да, то по каким критериям принимать минимальный расход. Хотелось предусмотреть 1 общую приточную систему на пом.кат А, т.к очень мало места в венткамере.
По п. 7.6.6 г) СП 60?
Полагаю, можно. Не забудьте выдать задание на блокировку исп. механизма открывания фрамуг с двигателем аварийного вентилятора.
Работайте по заданию технолога, минимальный расход надо обсуждать с технологом с учётом возможной одновременности/разновременности работы конкретного оборудования с МО