расход воды на АУПТ, в чем смысл фиксированного расхода на АПТ? |
|
|
|
28.9.2015, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Уважаемые спецы! Поделитесь мнениями- для чего в СП5 при определении расчетного расхода дадены: минимальная интенсивность(табличная величина), максимальная площадь возгорания и при этом указан расход (не менее...)??? Пример- автостоянка. imin=0,12л/с м2, F=120м2 и при этом Qmin=30л/с.... казалось бы, считай по логике- Q=ixF= 0,12х120=14,4л/с... ан нет. раньше было все логично- получались те же 30(28,8) литров, но была и площадь 240 м2, а сейчас не понятно, что ли надо вдвое увеличивать интенсивность(до 0,24)?....
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 28.9.2015, 11:05
|
|
|
|
|
28.9.2015, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Обсуждалось много раз и здесь, и на 0-1.ру. Ищите.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
спасибо, буду искать... И что, пришли к единому решению? если не сложно, дайте ссылку на толковое обсуждение сабжа!!!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 28.9.2015, 11:51
|
|
|
|
|
28.9.2015, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
До НПБ-88 включительно давался только расход в зависимости от группы. Но потом разработчики нормативов обратили внимание на то, что один и тот же расход на разных участках секции может проливаться на разной площади. Также площадь пролива одной и той же величины расхода может зависеть от конструкции перекрытия. По времени это совпало с началом активного продавливания "нового" толкования интенсивности со стороны ВНИИПО. В результате получилось то, что получилось. О том, как были получены значения интенсивности, прописанные в нормах, можно вкратце узнать из книги Е.Н. Иванова "Расчёт и проектирование автоматических установок водяного пожаротушения". https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS
|
|
|
|
|
28.9.2015, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
По запросу "интенсивность" легко находится: раз, два, три, четыре, пять, и т.д.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(BTS @ 28.9.2015, 13:40)  До НПБ-88 включительно давался только расход в зависимости от группы. Но потом разработчики нормативов обратили внимание на то, что один и тот же расход на разных участках секции может проливаться на разной площади. Также площадь пролива одной и той же величины расхода может зависеть от конструкции перекрытия. По времени это совпало с началом активного продавливания "нового" толкования интенсивности со стороны ВНИИПО. В результате получилось то, что получилось. О том, как были получены значения интенсивности, прописанные в нормах, можно вкратце узнать из книги Е.Н. Иванова "Расчёт и проектирование автоматических установок водяного пожаротушения". https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS Если точнее, расход определялся как произведение указанной интенсивности на площадь для определения расхода. Реальная защищаемая площадь никого не интересовала.
|
|
|
|
|
28.9.2015, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(Sindarkon @ 28.9.2015, 14:07)  По запросу "интенсивность" легко находится: раз, два, три, четыре, пять, и т.д.СПАСИБО! Нашел много полезного Цитата(BTS @ 28.9.2015, 15:17)  Если точнее, расход определялся как произведение указанной интенсивности на площадь для определения расхода. Реальная защищаемая площадь никого не интересовала. Правильно когда-то учил Давыдкин- "Не тычте мне интенсивность, рисуйте эпюры!"
|
|
|
|
|
30.9.2015, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(fantomas_1954 @ 28.9.2015, 15:55)  СПАСИБО! Нашел много полезного
Правильно когда-то учил Давыдкин- "Не тычте мне интенсивность, рисуйте эпюры!" При всём уважении к именам, должностям, званиям и звёздам, но эффективная интенсивность тушения веществ и материалов экспериментально определялось вовсе не при одном работающем оросителе. Из общедоступных отечественных публикаций об этом кое-что написано только в книге Е.Н.Иванова "Расчёт и проектирование систем пожарной защиты".
|
|
|
|
|
  |