shadow
сообщение 29.9.2015, 6:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Термическая печь с защитой атмосферой обогревается радиационными трубами. Радиационная труба герметична, газ сгорает внутри, нагревает оболочку. Продукты сгорания удаляются через специальной патрубок.

Прикрепленный файл  _____________2.jpg ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25



Дымовые газы на выходе из радиационной трубы имеют температуру 600-650 С. Температуру снижают воздухом, который подмешивается в дымоход. Выглядит это конструктивно так

Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 74,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Прикрепленный файл  430036511_563.jpg ( 93,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Прикрепленный файл  P8070034.jpg ( 150,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Вопрос как это работает. Вроде бы конструктивно похоже на какой-то зонт аспирации. Как обеспечить 100% удаление продуктов сгорания от горелки и разбавление их воздухом до приемлемой температуры. Мне в голову приходит вариант: к объему продуктов сгорания радиационной трубы приплюсовать необходимое количество воздуха для разбавления до необходимой температуры, накинуть какой-то коэффициент запаса и на этот расход подобрать дымосос. Еще думаю для эффективности нужно обеспечить какую-то скорость на срезе "аспирационного" патрубка, вопрос какую.

Сообщение отредактировал shadow - 29.9.2015, 7:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.9.2015, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(shadow @ 29.9.2015, 6:47) *
Термическая печь с защитой атмосферой обогревается радиационными трубами. Радиационная труба герметична, газ сгорает внутри, нагревает оболочку. Продукты сгорания удаляются через специальной патрубок.

Прикрепленный файл  _____________2.jpg ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25



Дымовые газы на выходе из радиационной трубы имеют температуру 600-650 С. Температуру снижают воздухом, который подмешивается в дымоход. Выглядит это конструктивно так

Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 74,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Прикрепленный файл  430036511_563.jpg ( 93,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Прикрепленный файл  P8070034.jpg ( 150,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Вопрос как это работает. Вроде бы конструктивно похоже на какой-то зонт аспирации. Как обеспечить 100% удаление продуктов сгорания от горелки и разбавление их воздухом до приемлемой температуры. Мне в голову приходит вариант: к объему продуктов сгорания радиационной трубы приплюсовать необходимое количество воздуха для разбавления до необходимой температуры, накинуть какой-то коэффициент запаса и на этот расход подобрать дымосос. Еще думаю для эффективности нужно обеспечить какую-то скорость на срезе "аспирационного" патрубка, вопрос какую.

Точно такой же способ понижения т-ры уходящих газов используется на бытовых газовых колонках. Насчёт устаноки дымососов на такие агрегаты это отдельный вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.9.2015, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983





Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 11:20) *
Точно такой же способ понижения т-ры уходящих газов используется на бытовых газовых колонках. Насчёт устаноки дымососов на такие агрегаты это отдельный вопрос.


Еще это устройство называют тягопрерывателем. Но никакой информации я по нему не нашел.


Нашёл вот такой документ, всё таки это аспирация

Прикрепленный файл  Extracted_pages_from_________02_148jpg_Page1.jpg ( 2,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29


Прикрепленный файл  Extracted_pages_from_________02_148________1._________________________________jpg_Page1.jpg ( 2,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26


Сообщение отредактировал shadow - 29.9.2015, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.9.2015, 10:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Первоначально разговор был об удалении дымовых газов, но на приведённых рисунках показаны местные отсосы воздуха (вытяжная вентиляция), а не дымоудаление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.9.2015, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 12:45) *
Первоначально разговор был об удалении дымовых газов, но на приведённых рисунках показаны местные отсосы воздуха (вытяжная вентиляция), а не дымоудаление.


Ну ведь удаляются продукты горения значит дымоудаление :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.9.2015, 13:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(shadow @ 29.9.2015, 10:59) *
Ну ведь удаляются продукты горения значит дымоудаление :-)

Зонтик над кузнечным горном это не дымоудаление, а вытяжная вентиляция. Основная задача условия труда, а не тяга, т.к. работа горна определяется дутьевым вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.9.2015, 14:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 15:12) *
Зонтик над кузнечным горном это не дымоудаление, а вытяжная вентиляция. Основная задача условия труда, а не тяга, т.к. работа горна определяется дутьевым вентилятором.


У меня 14 горелок суммарной мощностью 400 кВт из которых отводится около 2800 м3/ч продуктов сгорания. Дымоудаление это или вентиляция мне нужно знать как правильно рассчитать эту систему!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.9.2015, 14:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(shadow @ 29.9.2015, 14:20) *
У меня 14 горелок суммарной мощностью 400 кВт из которых отводится около 2800 м3/ч продуктов сгорания. Дымоудаление это или вентиляция мне нужно знать как правильно рассчитать эту систему!

Расчёт общей дымовой трубы без учёта подсасываемого в-ха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______._____________________________.xls ( 44,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 3.11.2015, 6:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Кто знает, что это за горелка?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  endogen2015.jpg ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных