Термическая печь с защитой атмосферой обогревается радиационными трубами. Радиационная труба герметична, газ сгорает внутри, нагревает оболочку. Продукты сгорания удаляются через специальной патрубок.
_____________2.jpg ( 32,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Дымовые газы на выходе из радиационной трубы имеют температуру 600-650 С. Температуру снижают воздухом, который подмешивается в дымоход. Выглядит это конструктивно так
_____________1.jpg ( 74,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
430036511_563.jpg ( 93,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
P8070034.jpg ( 150,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18Вопрос как это работает. Вроде бы конструктивно похоже на какой-то зонт аспирации. Как обеспечить 100% удаление продуктов сгорания от горелки и разбавление их воздухом до приемлемой температуры. Мне в голову приходит вариант: к объему продуктов сгорания радиационной трубы приплюсовать необходимое количество воздуха для разбавления до необходимой температуры, накинуть какой-то коэффициент запаса и на этот расход подобрать дымосос. Еще думаю для эффективности нужно обеспечить какую-то скорость на срезе "аспирационного" патрубка, вопрос какую.
Сообщение отредактировал shadow - 29.9.2015, 7:06
|
|
|
|
|
29.9.2015, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(shadow @ 29.9.2015, 6:47)  Термическая печь с защитой атмосферой обогревается радиационными трубами. Радиационная труба герметична, газ сгорает внутри, нагревает оболочку. Продукты сгорания удаляются через специальной патрубок.
_____________2.jpg ( 32,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Дымовые газы на выходе из радиационной трубы имеют температуру 600-650 С. Температуру снижают воздухом, который подмешивается в дымоход. Выглядит это конструктивно так
_____________1.jpg ( 74,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
430036511_563.jpg ( 93,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
P8070034.jpg ( 150,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18Вопрос как это работает. Вроде бы конструктивно похоже на какой-то зонт аспирации. Как обеспечить 100% удаление продуктов сгорания от горелки и разбавление их воздухом до приемлемой температуры. Мне в голову приходит вариант: к объему продуктов сгорания радиационной трубы приплюсовать необходимое количество воздуха для разбавления до необходимой температуры, накинуть какой-то коэффициент запаса и на этот расход подобрать дымосос. Еще думаю для эффективности нужно обеспечить какую-то скорость на срезе "аспирационного" патрубка, вопрос какую. Точно такой же способ понижения т-ры уходящих газов используется на бытовых газовых колонках. Насчёт устаноки дымососов на такие агрегаты это отдельный вопрос.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 11:20)  Точно такой же способ понижения т-ры уходящих газов используется на бытовых газовых колонках. Насчёт устаноки дымососов на такие агрегаты это отдельный вопрос. Еще это устройство называют тягопрерывателем. Но никакой информации я по нему не нашел. Нашёл вот такой документ, всё таки это аспирация
Extracted_pages_from_________02_148jpg_Page1.jpg ( 2,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 29
Extracted_pages_from_________02_148________1._________________________________jpg_Page1.jpg ( 2,03 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 26
Сообщение отредактировал shadow - 29.9.2015, 9:56
|
|
|
|
|
29.9.2015, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Первоначально разговор был об удалении дымовых газов, но на приведённых рисунках показаны местные отсосы воздуха (вытяжная вентиляция), а не дымоудаление.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 12:45)  Первоначально разговор был об удалении дымовых газов, но на приведённых рисунках показаны местные отсосы воздуха (вытяжная вентиляция), а не дымоудаление. Ну ведь удаляются продукты горения значит дымоудаление :-)
|
|
|
|
|
29.9.2015, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(shadow @ 29.9.2015, 10:59)  Ну ведь удаляются продукты горения значит дымоудаление :-) Зонтик над кузнечным горном это не дымоудаление, а вытяжная вентиляция. Основная задача условия труда, а не тяга, т.к. работа горна определяется дутьевым вентилятором.
|
|
|
|
|
29.9.2015, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Лыткин @ 29.9.2015, 15:12)  Зонтик над кузнечным горном это не дымоудаление, а вытяжная вентиляция. Основная задача условия труда, а не тяга, т.к. работа горна определяется дутьевым вентилятором. У меня 14 горелок суммарной мощностью 400 кВт из которых отводится около 2800 м3/ч продуктов сгорания. Дымоудаление это или вентиляция мне нужно знать как правильно рассчитать эту систему!
|
|
|
|
|
29.9.2015, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(shadow @ 29.9.2015, 14:20)  У меня 14 горелок суммарной мощностью 400 кВт из которых отводится около 2800 м3/ч продуктов сгорания. Дымоудаление это или вентиляция мне нужно знать как правильно рассчитать эту систему! Расчёт общей дымовой трубы без учёта подсасываемого в-ха.
|
|
|
|
|
3.11.2015, 6:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Кто знает, что это за горелка?
|
|
|
|
|
  |