> Нужнали реконструкция теплоузла при замене системы отопления, Нужнали реконструкция теплоузла при замене системы отопления
IIIyXeR
сообщение 30.9.2015, 12:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36850



Ребята срочно нужна помощь, 5-и этажное административное здание, нам спроектировали двухтрубную систему отопления за место однотрубной.
Будет ли все работать без реконструкции теплового узла? Теплоузел с элеватором, тепловая нагрузка на здание почти не изменилась.

Сообщение отредактировал IIIyXeR - 30.9.2015, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 13:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(IIIyXeR @ 30.9.2015, 12:10) *
Ребята срочно нужна помощь, 5-и этажное административное здание, нам спроектировали двухтрубную систему отопления за место однотрубной.
Будет ли все работать без реконструкции теплового узла? Теплоузел с элеватором, тепловая нагрузка на здание почти не изменилась.

Полагаю, Вы не там вопрос задаёте. Этот вопрос надо задавать проектировщикам, выполнившим проект реконструкции СО. Только они знают, какие исходные данные они заложили при расчёте этой СО и как эти исходные данные корреспондируются с параметрами в Вашем ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyXeR
сообщение 30.9.2015, 15:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36850



А если проектировщик ошибается?
Они то говорят что все ок, сомнения у меня.
Как проверить? Какие исходные данные необходимо дополнительно уточнить мне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 15:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Проектировщику не стОит всегда верить на слово. По требованию Заказчика они обязаны предоставить расчёты (п.4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013)
Надо выполнить поверочный расчёт существующего элеватора с учётом температурного графика и гидравлического сопротивления новой СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.9.2015, 16:13
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(IIIyXeR @ 30.9.2015, 12:10) *
Будет ли все работать без реконструкции теплового узла? Теплоузел с элеватором, тепловая нагрузка на здание почти не изменилась.
Будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyXeR
сообщение 1.10.2015, 15:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.8.2009
Пользователь №: 36850



Цитата(HeatServ @ 30.9.2015, 17:13) *
Будет.

smile.gif прям так уверенно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных