Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> с чего начать - асу ОВ-системой, начало работы асу приточно-вытяжной отопитльной
eamaksu
сообщение 30.9.2015, 17:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278988



Добрый день всем, прошу консультацию для новичка в области отопления и вент. (есть опыт автоматизации - диспетчеризация. частотный и серво-привод, ПЛК, панели оператора, и т.д.)

мы обслуживаем производственный цех (небольшие проекты автоматизация технологии и диспетчеризация) в котором лет 10 как благополучно проработала система вентриляции и отопления. работает в ручном режиме, теперь клиента перестал устраивать ручной режим, хочет автоматическое точное поддержание заданной температуры и положительного перепада давления в помещении.

4 приточных установки 60/60/8/31 м3/час . та которая на 8 - есть рекупеператор и радиатор отопления. 60-ки - есть частотный привод.
2 вытяжки с частотным приводом
4 калорифера
исходя из объема помещения, цикличность обмена воздуха исходя из макс. производительности приточки 11 раз в час.

мне понятно как все это завести в ПЛК сделать ручной/авт./дист. управление . а вот как реализовать (как можно проще , но с приемлемым качеством управления) алгоритм управления в авт. режиме . ?

исходя из устоявшейся практики работы в ручном режиме зимой и летом, пока предполагатся такой вариант
для режима лето: приточки 8 и 31 должны быть всегда включены. те которые по 60 используя ПИД регуляторы поддерживают температуру в 2 зонах,
вытяжки также через регулятор поддерживают нужный перепад давления в помещении отн. воздуха снаружи
для зимы подобным образом - 2 калорифера на шторах въезд выезд в помещение всегда должы быть включены. вторые два калорифера греют воздух. управение температурой. мощные приточки (60-ки ) всегда выключны и всегда работает та которая с рекуператором
насчет межсезонья пока идей нет,
буду признателен за советы , в какую сторону смотреть, какую книгу прочитать ...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ver.Pav72_*
сообщение 30.9.2015, 19:29
Сообщение #2





Guest Forum






Hi,

Мы такие задачи решаем так:
Приточкам поддерживаем необходимую температуру (калорифером) и кратность воздухообмена.
Вытяжками поддерживаем необходимый подпор в помещении, регулируя вытяжку по аналоговому датчику перепада давления между обслуживаемым помещением и улицой.

Проблема, возникнет при программировании регулирования вытяжного вентилятора:
1) Необходимо вылавливать малые давления 10 ... 50 Па., даже ветер в окна будет на это влиять.
2) Из-за сжимаемости воздуха будет достаточно большая задержка межу изменением оборотов вентилятора и изменением давления в помещении.

Мы решали эти проблемы выбором правильного места установки патрубков датчика перепада давления + фильтрация колебаний сигнала от датчика + настройка ПИД регулятора под конкретную систему.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 1.10.2015, 0:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Ничего не понял. 60 кубов в час?!?!?!!? приточка в цехе? У меня дома вытяжка в туалете 200 кубов качает.

Что за радиатор отопления на установке 8?

Что за калориферы? Воздушные завесы на воротах что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eamaksu
сообщение 1.10.2015, 10:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278988



Цитата(Ver.Pav72 @ 30.9.2015, 19:29) *
Hi,

Мы такие задачи решаем так:
Приточкам поддерживаем необходимую температуру (калорифером) и кратность воздухообмена.
Вытяжками поддерживаем необходимый подпор в помещении, регулируя вытяжку по аналоговому датчику перепада давления между обслуживаемым помещением и улицой.

Проблема, возникнет при программировании регулирования вытяжного вентилятора:
1) Необходимо вылавливать малые давления 10 ... 50 Па., даже ветер в окна будет на это влиять.
2) Из-за сжимаемости воздуха будет достаточно большая задержка межу изменением оборотов вентилятора и изменением давления в помещении.

Мы решали эти проблемы выбором правильного места установки патрубков датчика перепада давления + фильтрация колебаний сигнала от датчика + настройка ПИД регулятора под конкретную систему.

спасибо за ответ, а что насчет датчика перепада - можно ли использовать два отдельных датчика изб. давления - один снаружи , другой внутри помещения и вычесть разницу в ПЛК ? там неудобно тянуть патрубки аж на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eamaksu
сообщение 1.10.2015, 17:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278988



по перепаду уже понял, надо нормальный датчик перепада брать иначе эти 0.02 бара будут в пределах погрешности 2 обычных датчиков абс. давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ver.Pav72_*
сообщение 2.10.2015, 6:49
Сообщение #6





Guest Forum






Hi,

Патрубок на улицу тянуть не надо.
Под "улицой" понимается коридор или другое соседнее помещение по отношению к которому необходимо поддерживать подпор, т.е. патрубок вывести на стену помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных