Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> несовпадение графика теплоснабжения на обратке.
ssn
сообщение 30.9.2015, 22:38
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



хотелось бы спросить у знающих людей.
допустим, есть тепловые сети с графиком теплоснабжения 110/70
допустим, был потребитель по независимой схеме с графиком 80/60.
и вот решили перевести этого потребителя на зависимую схему.
можно ли оставить график потребителя 80/60? ведь тогда в сети будет возвращаться не 70 как по графику, а 60
ниже не выше конечно, вроде как и лучше сетям. но получается, что в проекте будет заложено как бы не соотвествие графика сетей и графика по факту.
как на такие дела смотрят тепловые сети?
просто ни разу не сталкивался с подобным. понятно, что можно поднять график потребителя. но можно ли оставить график прежним?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 30.9.2015, 23:05
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Оснований для того, чтоб оставить старый график два. Одно - наличие системы отопления на неметаллических трубах, уже смонтированных. Второе - назначение здания и помещений.
Цитата
«…5.2. Центральное отопление
5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:
- поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
- поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение N 11);
- равномерный прогрев всех нагревательных приборов;
5.2.6. В помещении эксплуатационного персонала должны быть:
…д) график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе отопления в зависимости температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления воды на вводе, статического и наибольшего допустимого давления в системе;…»

Цитата
В связи с тем, что в домовые системы отопления можно подавать теплоноситель с температурой не выше: для двухтрубных систем – 95 °С; для однотрубных - 105°С, на тепловых пунктах (индивидуальных домовых или групповых на несколько домов) перед подачей воды в дома устанавливаются гидроэлеваторные узлы, в которых прямая сетевая вода, имеющая высокую температуру, смешивается с охлажденной обратной водой, возвращающейся из системы отопления дома. После смешивания в гидроэлеваторе вода поступает в домовую систему с температурой по «домовому» температурному графику 95/70 или 105/70°С.

А дальше - всё просто. Если у Вас двухтрубка - то уже это основание для того, чтоб не принимать график 110/70.
Вина не Ваша, значит и банкет не за Ваш счёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.9.2015, 23:16
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я понимаю. я про то, можно ли так сделать в рамках проекта реконструкции ИТП. т.е. решениями заложить невозможность возврата обратки по графику... а только ниже графика.

Сообщение отредактировал ssn - 30.9.2015, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 1.10.2015, 8:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(ssn @ 30.9.2015, 23:16) *
... невозможность возврата обратки по графику... а только ниже графика.

Обратку выше 5% графика держать как бы нельзя, а что запрещает держать ниже? Кто у Вас это требует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.10.2015, 9:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ssn @ 30.9.2015, 22:38) *
хотелось бы спросить у знающих людей.
допустим, есть тепловые сети с графиком теплоснабжения 110/70
допустим, был потребитель по независимой схеме с графиком 80/60.
и вот решили перевести этого потребителя на зависимую схему.
можно ли оставить график потребителя 80/60? ведь тогда в сети будет возвращаться не 70 как по графику, а 60
ниже не выше конечно, вроде как и лучше сетям. но получается, что в проекте будет заложено как бы не соотвествие графика сетей и графика по факту.
как на такие дела смотрят тепловые сети?
просто ни разу не сталкивался с подобным. понятно, что можно поднять график потребителя. но можно ли оставить график прежним?

Ув. специалисты! Помните что проектный температурный график теплопотребления это т-ра теплоносителя при МИНИМАЛЬНОЙ т-ре наружного воздуха самой холодной 5-ти дневки. По этому графику и заданной тепловой мощности теплопотребления расчитывается расход теплоносителя в тепловой сети. При повышении т-ры наружного воздуха показатели температурного графика будут уменьшаться. Например: при -24 гр.С - 95/70, а при +8 гр.С - 46/40 гр.С.

Сообщение отредактировал Лыткин - 1.10.2015, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.10.2015, 10:15
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Лыткин спасибо! Вы снова очень помогли !



Сообщение отредактировал ssn - 1.10.2015, 10:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 35,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 1.10.2015, 11:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Чтобы не плодить темы здесь спрошу.
График ТС 130/70, график отопления через ТО 90/70.
Как правильно подобрать ТО? Завысить обратку теплосети?

Цитата(KARTS @ 1.10.2015, 8:26) *
Обратку выше 5% графика держать как бы нельзя, а что запрещает держать ниже? Кто у Вас это требует?

Все верно, для этого даже вторую ступень ГВС городят. Чем ниже обратка, тем лучше ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.10.2015, 11:31
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



некоторые ушлые производители ТО пишут совпадающие графики нижние.
вот как раз в этом случае надо менять график СО, поскольку это приведёт к повышению обратки.
А в моём случае... особо никто не требует, я просто хочу понять. корректно ли в проекте закладывать нарушение графика сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.10.2015, 11:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ssn @ 1.10.2015, 11:31) *
некоторые ушлые производители ТО пишут совпадающие графики нижние.
вот как раз в этом случае надо менять график СО, поскольку это приведёт к повышению обратки.
А в моём случае... особо никто не требует, я просто хочу понять. корректно ли в проекте закладывать нарушение графика сетей.

Завышение обратки происходит из-за увеличения расхода теплоносителя в ТС. Доходит до того, что из установленных в котельной 3-х котлов в работе может быть только ОДИН. Т.к. при включении в работу дополнительных котлов, из-за недостатка тепла у потребителя, т-ра обратки становится больше 86 гр.С (предельная т-ра воды для отечественных сетевых насосов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 24.10.2015, 0:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(ssn @ 1.10.2015, 0:16) *
я понимаю. я про то, можно ли так сделать в рамках проекта реконструкции ИТП. т.е. решениями заложить невозможность возврата обратки по графику... а только ниже графика.

А может проще выполнить независимую схему присоединения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 24.10.2015, 1:56
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тут как раз имеет место быть уход от независимой схемы. от этого и графики такие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 25.10.2015, 13:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(ssn @ 30.9.2015, 22:38) *
...есть тепловые сети с графиком теплоснабжения 110/70
...был потребитель по независимой схеме с графиком 80/60.
...решили перевести этого потребителя на зависимую схему.
...как на такие дела смотрят тепловые сети?
... можно ли оставить график прежним?

Прежде всего - как тепловые сети смотрят на перевод на зависимую схему? Может, независимая была их техусловиями?
Если положительно, то к сохранению графика нет объективных противопоказаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 25.10.2015, 19:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(ssn @ 24.10.2015, 2:56) *
тут как раз имеет место быть уход от независимой схемы. от этого и графики такие

Тогда в проекте надо писать ту температуру которая есть в действительности (проект все равно будет согласовываться с эксп-й организацией)!
А вообще - откуда возникла потребность перейти на зависимую схему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 26.10.2015, 9:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ssn @ 30.9.2015, 22:38) *
хотелось бы спросить у знающих людей.
допустим, есть тепловые сети с графиком теплоснабжения 110/70
допустим, был потребитель по независимой схеме с графиком 80/60.
и вот решили перевести этого потребителя на зависимую схему.
можно ли оставить график потребителя 80/60?

Не можно, а нужно. СО потребителя была спроектирована на этот график. Его изменение, допустим 80/70, приведет к перегреву отдельных жилых помещений, что потребует изменения СО. Конечно, понять можно, что деньги не свои, и для целей энергосбережения и повышения энергоэффективности можно все переделать...

Сообщение отредактировал KGP1 - 26.10.2015, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.10.2015, 10:14
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это понятно. мне интересна реакция тепловых сетей на пониженную обратку.
Ну похоже никто не сталкивался с такими вопросами (
разве что вот тут, и не понятно чем все кончилось http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...1&hl=106812
значит, наверное, проблемы нет. ну или все же я скоро о ней узнаю ))))

Сообщение отредактировал ssn - 26.10.2015, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 10:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ssn @ 26.10.2015, 10:14) *
это понятно. мне интересна реакция тепловых сетей на пониженную обратку.
Ну похоже никто не сталкивался с такими вопросами (
разве что вот тут, и не понятно чем все кончилось http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...1&hl=106812
значит, наверное, проблемы нет. ну или все же я скоро о ней узнаю ))))

Пустите "обратку" сети на подогрев исходной воды (В1) на подпитку или ГВС и нет перегрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных