> Не греет радиатор, Двухтрубная система
bobskiy
сообщение 1.10.2015, 8:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.10.2015
Пользователь №: 279061



Здравствуйте.
У меня такая проблема. Один из радиаторов перестал нагреваться. Многоэтажный дном. Система 2-трубная. Раньше грела хорошо. Но после того, как его снимали и подключили снова, радиатор перестал нагреваться.
Магистральные краны были перерыты. Я открыл шаровой кран и открутил регулировочные(?). При этом все терморегуляторы на радиаторах были закрыты. Я прошел по всем и открыл на 2-3. А проблемный на 1. Что сразу заметил, в него совсем мало воды поступило. Я открыл его на максимум. Еще немного воды поступило. Прошел по всем радиаторам и через кран Маевского спустил по 1 литру воды. В проблемном был воздух и также спустил 1 литр. Нагрелся только верх, но потом остыл.
Когда сливаешь воду, нагревается только верх. Я спустил ведро с нижней боковой затычки и ведро с отвод, пока не пойдет горячая вода. В таком случае нагревается весь радиатор, но потом он остывает.
Я так понимаю, что проблема в давлении подачи/обратки. Но как это исправить.

Прикрепленный файл  radiator.png ( 46,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  IMG_2787.JPG ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.10.2015, 9:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Нет циркуляции через радиатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.10.2015, 10:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(bobskiy @ 1.10.2015, 10:24) *
Раньше грела хорошо. Но после того, как его снимали и подключили снова, радиатор перестал нагреваться.


А для чего снимали? Думаю было что-то ещё кроме снимали и подключили снова

Сообщение отредактировал shadow - 1.10.2015, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 1.10.2015, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(bobskiy @ 1.10.2015, 8:24) *
Магистральные краны были перерыты. Я открыл шаровой кран и открутил регулировочные(?). При этом все терморегуляторы на радиаторах были закрыты. Я прошел по всем и открыл на 2-3. А проблемный на 1.

Вот тут поподробнее... Что Вы подразумеваете под терморегулятором на радиаторе? Термоголовку? Тогда что значит фраза "открыл на 1"?
П.С. Для начала снимите (открутите) термоголовку, которая вверху, а на нижнем подключении открутите крышечку вентиля и отверткой выкрутите вентиль так, чтобы он стал заподлицо с краем.

Сообщение отредактировал lovial - 1.10.2015, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 1.10.2015, 11:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



В комнате тепло - головка закрыла клапан. Вероятно какой-то мизер через клапан просачивается. Когда сливали воду то изменялся перепад давления на клапане, поэтому теплоноситель более интенсивно стал заходить в отоп.прибор.
Снимайте головку с клапана. Наблюдайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobskiy
сообщение 1.10.2015, 13:30
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.10.2015
Пользователь №: 279061



Спасибо за советы. Позже попробую исправить. Сейчас пока не могу. Обязательно отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobskiy
сообщение 1.10.2015, 15:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.10.2015
Пользователь №: 279061



Цитата(lovial @ 1.10.2015, 11:43) *
Вот тут поподробнее... Что Вы подразумеваете под терморегулятором на радиаторе? Термоголовку? Тогда что значит фраза "открыл на 1"?
П.С. Для начала снимите (открутите) термоголовку, которая вверху, а на нижнем подключении открутите крышечку вентиля и отверткой выкрутите вентиль так, чтобы он стал заподлицо с краем.

Вы оказались правы. Внизу оказывается тоже кран. Я откручивал крышечку и видел там отверстие под 6-гранник. Но не порутил его. Логично, что когда снимаешь радиатор, то нужно перекрыть и обратку тоже. В общем все решилось. и сейчас он наполняется водой и нагревается.

Терморегулятором я назвал термоголовку Данфосс)

Всем спасибо. Проблему устранил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных