Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор бойлера с ТЭНами, Как правильно выбрать электрическую мощность
sanja_k
сообщение 1.10.2015, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Прошу помочь в правильности выбора бойлера ГВС косвенного нагрева от электричества (аварийный резерв для больницы)
максимальный расход Т3 - 3 м3/ч. Получается мощность при дельта Т=55град - 192 кВт.
Подскажите как правильно расчитать - какую нужно подвести мощность и какой дб объем бойлера (-ов)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.10.2015, 11:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sanja_k @ 1.10.2015, 11:11) *
Прошу помочь в правильности выбора бойлера ГВС косвенного нагрева от электричества (аварийный резерв для больницы)
максимальный расход Т3 - 3 м3/ч. Получается мощность при дельта Т=55град - 192 кВт.
Подскажите как правильно расчитать - какую нужно подвести мощность и какой дб объем бойлера (-ов)?

Мощность для нагрева воды призаданных условиях. Q = 3000*55 = 165 000 ккал/ч. Q = 165 000/860 = 191 кВт (это на протоке). Если установить ёмкостной подогреватель мощность будет поменьше. Ведь не всё время идёт такой водоразбор? Нужно ориентироваться на среднечасовой расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 2.10.2015, 1:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(Лыткин @ 1.10.2015, 11:36) *
Мощность для нагрева воды призаданных условиях. Q = 3000*55 = 165 000 ккал/ч. Q = 165 000/860 = 191 кВт (это на протоке). Если установить ёмкостной подогреватель мощность будет поменьше. Ведь не всё время идёт такой водоразбор? Нужно ориентироваться на среднечасовой расход.

Ну уж если быть точным то 191.86!
Вот это и я как раз понимаю, а вот дальше ..... Среднечасовой расход ГВС наши коллеги по ВК не считают (почему-то), а по программе водопотребления получается - 0,69м3/ч = 44,2 кВт. Но вопрос так и остается как по этой цифре вычислить какой нужен объем бака и кол-во элэнергии? Прошу помочь в подборе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 2.10.2015, 7:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Чтобы обеспечить полноценное ГВС нужно мощность ТЭНов больше среднечасовой нагрузки с учетом "зарядки" для пикового водопотребления.
Пример расчета аккумулятора ГВС см. Справочник проектировщика. Часть 2. Водопровод и канализация стр.74

По поводу среднечасового расхода ваши коллеги ВК либо вам врут хз для чего, либо некомпетентны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 2.10.2015, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



По новому Санпин T3 д.б. 65С.
200 кВт много, а бойлеров кубов на 15-20 врядли получится поставить. Вариант резервировать частично, еще у электриков можно узнать возможную резервную мощность. Или дать задание на 200 кВт, прибегут сами ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 2.10.2015, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(shadow @ 2.10.2015, 7:32) *
Чтобы обеспечить полноценное ГВС нужно мощность ТЭНов больше среднечасовой нагрузки с учетом "зарядки" для пикового водопотребления.
Пример расчета аккумулятора ГВС см. Справочник проектировщика. Часть 2. Водопровод и канализация стр.74

По поводу среднечасового расхода ваши коллеги ВК либо вам врут хз для чего, либо некомпетентны


Спасибо, прочитал весь парграф , но там нет как расчитать средний часовой расход воды .... А по объему аккумулятора тоже возник вопрос как брать в формуле : V=1.1*A*3600/(Th-Tc)*C (л), где С-теплоемкость воды,
А- наибольший запас теплоты в аккум-ре кВт*ч; По учебнику с примером я понял что он зависит от суточного графика потребления, а у меня его нет.... Может это и есть максимальный поток теплоты?

Сообщение отредактировал sanja_k - 2.10.2015, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 2.10.2015, 13:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(BIONDER @ 2.10.2015, 10:47) *
По новому Санпин T3 д.б. 65С.
200 кВт много, а бойлеров кубов на 15-20 врядли получится поставить. Вариант резервировать частично, еще у электриков можно узнать возможную резервную мощность. Или дать задание на 200 кВт, прибегут сами ).


Да Вы правы Т3=65С!
Подскажите откуда получилась цифра 15-20 куб?
А вот на сколько частично резевировать и какую просить мощность у электриков это как раз мой основной вопрос!

Давайте я напишу те цифры которые у меня есть и свои расчеты которые я сделал по наитию, тк ВК мне не помощник к сожалению.

Объект: больница с поликлинникой (всего 6 потребителей).
Необходимо выполнить 1 категорию. В качестве основного источника теплоснабжения предусматривается единственная котельная.
В кач-ве аварийного - Электроводонагреватели накопительного типа (бойлера с ТЭНами)

максим. расход гор воды - 2,76 м3/час (пересчитали), что в тепле составляет - 192,6 кВт. (наибольший расход на стационар - 1,1м3/час)
суточный расход гор воды - 6,8 м3/сут
По моему видению средний час расход - это расход суточный / число часов работы каждого потребителя отдельно- получается 0,87 кубм/час преведем в тепло - 0,88*60*1,163=61кВт.
Необходимый объем бака я предполагаю взять по формуле из предыдущего поста:
V=1.1*A*3600/(Th-Tc)*C , где А -принимаю максимальный поток тепла на ГВС - 192,6кВт
V=1.1*192.6*3600/(65-5)*4.19=3033 л=3 м3
Те мне надо (как пример) 3 бака по1000л электрической мощностью 2 по 20 кВт и 1- 25 кВт.
Буду признателен если кто исправит меня в моих расчетах (просчетах) !!!!!
Электроэнергии дадут сколько надо (Ленинград. обл.), но это надо подтвердить расчетами!

Еще говорят есть цифры соотношения максим. час. расхода к среднему : Qmax=2-2.4Qcред
А вот по расчету объма бака больше ни каких формул не нашлось.....


]Спец-ты раздела ВК нашем городе почему то никогда не считали средний часовой расход... Увы!!!!!

Сообщение отредактировал sanja_k - 2.10.2015, 13:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 14.10.2015, 2:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



жаль, что все промолчали ....
вот нашел одну программку.посмотрите кому интересно. те на мой случай 2700 л по 35кВт!!!

Сообщение отредактировал sanja_k - 14.10.2015, 2:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________.xls ( 22,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 14.10.2015, 9:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(sanja_k @ 14.10.2015, 2:13) *
жаль, что все промолчали ....
вот нашел одну программку.посмотрите кому интересно. те на мой случай 2700 л по 35кВт!!!

Суммарный объём АБГВ (не менее 2-х, для ремонта) определяется по СРЕДНЕЧАСОВОМУ расходу ГВС умноженному на 8-10 часов (ночью набирается, днём расходуется).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 14.10.2015, 9:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(Лыткин @ 14.10.2015, 10:03) *
Суммарный объём АБГВ (не менее 2-х, для ремонта) определяется по СРЕДНЕЧАСОВОМУ расходу ГВС умноженному на 8-10 часов (ночью набирается, днём расходуется).

Те если у меня среднечасовой расход 0,87кубм/ч то бак нужен не менее 7 кубм? Большой!!!! У нас такие баки стоят на небольшие микрорайоны ....
А если подводимую мощность увеличить, то можно тогда уменьшить объем бака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.10.2015, 9:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Не надо самодеятельности, расчёт уже изобретён, читайте СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 14.10.2015, 10:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(sanja_k @ 2.10.2015, 13:23) *
Да Вы правы Т3=65С!
Подскажите откуда получилась цифра 15-20 куб?
А вот на сколько частично резевировать и какую просить мощность у электриков это как раз мой основной вопрос!

Давайте я напишу те цифры которые у меня есть и свои расчеты которые я сделал по наитию, тк ВК мне не помощник к сожалению.

Объект: больница с поликлинникой (всего 6 потребителей).
Необходимо выполнить 1 категорию. В качестве основного источника теплоснабжения предусматривается единственная котельная.
В кач-ве аварийного - Электроводонагреватели накопительного типа (бойлера с ТЭНами)

максим. расход гор воды - 2,76 м3/час (пересчитали), что в тепле составляет - 192,6 кВт. (наибольший расход на стационар - 1,1м3/час)
суточный расход гор воды - 6,8 м3/сут
По моему видению средний час расход - это расход суточный / число часов работы каждого потребителя отдельно- получается 0,87 кубм/час преведем в тепло - 0,88*60*1,163=61кВт.
Необходимый объем бака я предполагаю взять по формуле из предыдущего поста:
V=1.1*A*3600/(Th-Tc)*C , где А -принимаю максимальный поток тепла на ГВС - 192,6кВт
V=1.1*192.6*3600/(65-5)*4.19=3033 л=3 м3
Те мне надо (как пример) 3 бака по1000л электрической мощностью 2 по 20 кВт и 1- 25 кВт.
Буду признателен если кто исправит меня в моих расчетах (просчетах) !!!!!
Электроэнергии дадут сколько надо (Ленинград. обл.), но это надо подтвердить расчетами!

Еще говорят есть цифры соотношения максим. час. расхода к среднему : Qmax=2-2.4Qcред
А вот по расчету объма бака больше ни каких формул не нашлось.....


]Спец-ты раздела ВК нашем городе почему то никогда не считали средний часовой расход... Увы!!!!!

И что? Бак 3 м3 обеспечит час расхода. Днем максимальное водопотребление будет думаю больше часа. Через час ваш бак кончится и температура будет как из расчета проточного водонагревателя.
В коттеджах это работает, все проснулись, приняли душ и ушли на работу. В больших зданиях более выровненная нагрузка по времени.

Цитата(sanja_k @ 14.10.2015, 9:50) *
Те если у меня среднечасовой расход 0,87кубм/ч то бак нужен не менее 7 кубм? Большой!!!! У нас такие баки стоят на небольшие микрорайоны ....
А если подводимую мощность увеличить, то можно тогда уменьшить объем бака?

От него вообще можно отказаться.
Подскажу вариант: "Электроподогрев воды предусмотреть у точек водоразбора в виде проточных водонагревателей"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 19.10.2015, 1:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(BIONDER @ 14.10.2015, 11:13) *
И что? Бак 3 м3 обеспечит час расхода. Днем максимальное водопотребление будет думаю больше часа. Через час ваш бак кончится и температура будет как из расчета проточного водонагревателя.
В коттеджах это работает, все проснулись, приняли душ и ушли на работу. В больших зданиях более выровненная нагрузка по времени.



От него вообще можно отказаться.
Подскажу вариант: "Электроподогрев воды предусмотреть у точек водоразбора в виде проточных водонагревателей"


Час расхода (2,76) да обеспечит! Да и при расходе бака за час еще будет подогрев 875л воды. Те всего будет - 3,875м3/ч.
Может быть я не правильно беру средние расходы воды: суточный расход/ число часов работы? А как правильно?!
Суточный расход ВК дал - 6,8м3. Те логически получается что на максим. нагрузке может работать не более 2,5часов подряд. Но практически этого не может быть тк там есть столовая, а это 3-х разовое питание, да и стационаре моются тоже не тогда когда кушают в столовой, и тд. По моему получается не совпадение пиковых нагрузок .....

Вы правы так было бы проще ... Но нам надо обеспечить централизованное горячее водоснабжение ... Да и электрич мощность поубавить.

Цитата(cpt @ 14.10.2015, 10:57) *
Не надо самодеятельности, расчёт уже изобретён, читайте СНиП 2.04.01-85*

Естественно с него и начал ... и еще Спрвочник проектировщика проштудировал.
А что делать если к-нт пси по приложению 7 и8 выходит в моем случае из табличного значения?
Кстати что с программкой подбора? Она не правильная?

Сообщение отредактировал sanja_k - 19.10.2015, 1:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 19.10.2015, 6:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(sanja_k @ 19.10.2015, 4:17) *
Естественно с него и начал ... и еще Спрвочник проектировщика проштудировал.
А что делать если к-нт пси по приложению 7 и8 выходит в моем случае из табличного значения?
Кстати что с программкой подбора? Она не правильная?


Не смотрите на приложение 24 и 25 считайте коэффициент сами по формуле 24 или 25 в зависимости от режима работы оборудования.
Программка вроде правильная, но я формулу расчёта коэффциент пси не сравнивал со снипом пси1 или пси2 в ней считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 19.10.2015, 11:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(sanja_k @ 19.10.2015, 1:17) *
Час расхода (2,76) да обеспечит! Да и при расходе бака за час еще будет подогрев 875л воды. Те всего будет - 3,875м3/ч.
Может быть я не правильно беру средние расходы воды: суточный расход/ число часов работы? А как правильно?!
Суточный расход ВК дал - 6,8м3. Те логически получается что на максим. нагрузке может работать не более 2,5часов подряд. Но практически этого не может быть тк там есть столовая, а это 3-х разовое питание, да и стационаре моются тоже не тогда когда кушают в столовой, и тд. По моему получается не совпадение пиковых нагрузок .....


Чтобы сделать правильный расчет нужно график видеть водопотребления.

Все, что касается столовых, считаю, что рассуждаете верно, там все по часам, это ни как в обычном общепите обед с 12 до 15, с последующем мытьем посуды.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 23.10.2015, 23:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(BIONDER @ 19.10.2015, 12:55) *
Чтобы сделать правильный расчет нужно график видеть водопотребления.

Все, что касается столовых, считаю, что рассуждаете верно, там все по часам, это ни как в обычном общепите обед с 12 до 15, с последующем мытьем посуды.


А кто должен этот график составить? ТХ, ВК или ТМ?
И еще раз: программкой-то можно пользоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 4.11.2015, 0:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



У меня после всего этого возникает кардинальный вопрос! Если объем бака считать надо по СНиП 2.04.01-85*, то это должен делать раздел ВК или все-таки раздел ТМ? Как правильно??? Прошу высказать свое мнение! Очень надо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных