Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сети связи. Котельная, Нужен совет
Vladislav K
сообщение 1.10.2015, 13:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 181047



Здравствуйте, уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой: выпала на мою долю сделать проект по сетям связи на новую котельную. В итоге что-то получилось. Отдали проект на экспертизу, и тут то начались проблемы... Прикрепленный файл  _________.doc ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  ____.dwg ( 102,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  __.__.doc ( 66,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 325,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Кто может подсказать, буду благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xylio
сообщение 1.10.2015, 13:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508



Дежурный экстрасенс в отпуске. Вы вопрос сначала задайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladislav K
сообщение 1.10.2015, 14:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 181047



Вопросы вот какие:

1. Какая текстовая часть отсутствует, ведь есть и ПЗ и общие данные.
2. Почему требуют убрать сигнализацию, сколько видел проектов по СС, всегда в проекте все показывали.
3. по пункту 16.30 СП 89.13330.2012 требуется установка первичных электрочасов с общей обслуживающей трассой. Подскажите нормативные документы, или как вообще это осуществляется.
4. Что включают в себя решения по наружным сетям связи в моем случае...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stude_nt
сообщение 5.10.2015, 11:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.12.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 13442



1. Экспертиза требует текстовую чатсть проекта в соответствии с 87 постановлением. Берете это постановление и по пунктам описываете.
2. Пожарную сигнализацию не требуют убирать, а требуют перенести из раздела сети связи в раздел ПБ (скелетная схема и планы)
3. Требуется предусмотреть радиофикацию и часофикацию. (Гугля о часофикации).
4. В проекте на л.3 у вас указано задание на прокладку кабеля длинной до 4000 м. вот и просят проект наружных сетей.

PS: стадия П проекта сейчас оформляется в соответствии с постановлением №87 там есть полный состав текстовой и графической частей.

Сообщение отредактировал stude_nt - 5.10.2015, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных