> Пожаротушение АЗС
Ulyana VK
сообщение 2.10.2015, 11:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.2.2014
Пользователь №: 222583



Здравствуйте! Согласно СП 156.13130.2014 п.6.37: "Общая вместимость противопожарных водоемов (резервуаров) для КриоАЗС, выполненной как самостоятельный участок многотопливной АЗС, резервуары хранения СПГ и транспортные емкости (сосуды) АЦ СПГ которых отвечают требованиям пункта 6.6 настоящего свода правил, а также АЗС жидкого моторного топлива и АГНКС, должны определяться расчетом, но составлять не менее 100 м3.
Расход воды на наружное пожаротушение указанных АЗС определяется расчетом как суммарный расход воды, включающий в себя максимальное из значений расхода воды на пожаротушение зданий и общий расход воды на охлаждение надземных (наземных) резервуаров (сосудов), в том числе, АЦ."
Вопрос: если у меня традиционная АЗС с подземными резервуарами жидкого моторного топлива, требуется ли при расчете расхода на пожаротушение учитывать расход на охлаждение АЦ? (Согласно НПБ 111-98* расход на охлаждение АЦ учитывать не надо было).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
УИЭП
сообщение 5.10.2015, 9:58
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105865



Да, требуется.
Сам проектирую пож.резервуары на существующей АЗС традиционного типа. Суммарный расход воды: пожар на здание+охлаждать АЦ.
Время охлаждения Автоцистерны не нашёл и принял 3часа, как и время тушения пожара здания.
Получилось 270кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulyana VK
сообщение 13.10.2015, 15:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.2.2014
Пользователь №: 222583



Спасибо за ответ.
Может, кому-нибудь пригодиться:
Отправляла письмо разработчикам СП (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) с просьбой разъяснить п.6.37 СП. Получила ответ, что для АЗС жидкого моторного топлива с подземными резервуарами необходимо предусматривать охлаждение АЦ. Время охлаждения - 60мин. Сказали, что все данные для подсчета расхода на охлаждение беруться из п.8.52. Как оказалось, я не первая обратилась с данным вопросом, обещали в ближайшем будущем исправить недоработку СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 13.4.2016, 8:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



Значит необходимо предусмотреть дренчеры над АЦ? или достаточно гидрантов?
Охлаждение АЦ- это отсечение от основного пожара? или это пожаротушение? но бензин тушить водой нельзя.

Сообщение отредактировал linvad - 13.4.2016, 8:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных