Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматический пуск пожарных насосов
Sanitar
сообщение 5.10.2015, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Добрый день, коллеги.
Разъясните пожалуйста ситуацию. СП 10. п.4.2.7 для зданий выше 50 м, требуется установка пожаротушения с автоматический, дистанционным и ручным пуском.
По пункту 4.2.9 Автоматический пуск должен осуществляться при падении давления в системе.
Вопрос, при раздельной системе пожаротушения В2 (отдельная установка пожаротушения), для поддержания давления ставить жокей насос? Или можно без него? Не будет ли ложных срабатований при утечках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 5.10.2015, 11:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Лучше с жокей насосом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.10.2015, 14:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Sanitar
Цитата
По пункту 4.2.9 Автоматический пуск должен осуществляться при падении давления в системе.

По пункту 4.2.9 управление насосами ВПВ должно осуществляться в автоматическом режиме. Про падение давления там нет ни слова. Зато интересные слова есть в п.4.1.9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.10.2015, 21:54
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 5.10.2015, 14:09) *
Sanitar

По пункту 4.2.9 управление насосами ВПВ должно осуществляться в автоматическом режиме. Про падение давления там нет ни слова. Зато интересные слова есть в п.4.1.9.

- автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого давления в системе

а это как понимать?

или ещё есть забавы:
4.2.7. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением

и в тоже время
4.2.8. При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется.



Сообщение отредактировал Водяной - 5.10.2015, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.10.2015, 8:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
а это как понимать?

Это понимать как примечание 1 пункта 4.2.7.

Цитата
или ещё есть забавы

На этот счёт конкретного пункта нет, но имеется ввиду, дистанционный пуск из помещения дежурного персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.10.2015, 9:37
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 6.10.2015, 8:13) *
Это понимать как примечание 1 пункта 4.2.7.

Эксперт напишет так:

Это понимать как автоматический пуск от падения давления воды в системе. в п.4.2.9. Написано конкретно про это. Всё остальное домыслы

п.4.1.9 относиться к установке водонапорных баков

п.4.2.8 предписывает дистанционный запуск от кнопок в шкафах, а не из диспетчерской (вернее, не только из диспетчерской)

И объяснять будет бесполезно.

Я имею ввиду, что пункты написаны таким образом, что противоречат даже их письмам разъяснительным, которые они выдают по поводу автоматизации работы насосных.
И, честно говоря, я возмущен, почему проектировщик должен выдумывать буквально, как уложиться в эти пункты. Да ещё и потом постоянно бодаться с экспертизами и ГАСНами.
Каждый раз писать письма во ВНИИПО за разъяснениями - это просто возмутительно (формат форума не позволяет написать другую трактовку).

Сообщение отредактировал Водяной - 6.10.2015, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.10.2015, 14:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
И объяснять будет бесполезно.

Это совсем другая тема. Если эксперт понимает, что и для чего нужно - вопросов не будет, а если просто докапывается до буковок в нормах - это уже беда. Задача проектировщика: разобраться самому и попытаться убедить эксперта. Но если тот упёрся, то и очевидные вещи станут препятствием. Здесь уже не проблема компоновки системы, а вопрос кривых норм и недалёких экспертов.

Цитата
Каждый раз писать письма во ВНИИПО за разъяснениями - это просто возмутительно

Во ВНИИПО лучше не писать, поскольку может быть хуже. Там или ответит Капитан Очевидность, или выдадут самую жёсткую трактовку, по которой получится, что у гвоздей должны быть сертификаты соответствия ТРоТПБ, а провода пожарной сигнализации обязаны выдерживать массу повисшей на них балки перекрытия в течение часа. И любой эксперт имеет право на эти письма положить, поскольку статус у них никакой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dunay
сообщение 16.10.2015, 15:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20728



Ответь те пожалуйста. Если система противопожарная предназначена для нужд внутреннего пожаротушения ПК и наружного ПГ. Водоснабжение осуществляется из пож. резервуаров противопожарной насосной станцией. Насос по заливом. Нужно ли ставить насос жокей или не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 19.10.2015, 11:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Dunay @ 16.10.2015, 15:20) *
Ответь те пожалуйста. Если система противопожарная предназначена для нужд внутреннего пожаротушения ПК и наружного ПГ. Водоснабжение осуществляется из пож. резервуаров противопожарной насосной станцией. Насос по заливом. Нужно ли ставить насос жокей или не нужно?


Нужно. Вам свободное давление в сети под ПГ 10м нужно выдержать (п.4.4 СП 8.13130.2009), да и для выполнение требования примечания 1 п.4.2.7 СП 10.13130.2009 никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.10.2015, 12:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dunay @ 16.10.2015, 15:20) *
Ответь те пожалуйста. Если система противопожарная предназначена для нужд внутреннего пожаротушения ПК и наружного ПГ. Водоснабжение осуществляется из пож. резервуаров противопожарной насосной станцией. Насос по заливом. Нужно ли ставить насос жокей или не нужно?

В общем случае не обязательно, если по нормам для здания не требуется автоматический пуск насоса ВПВ. Можно обойтись установкой кнопок в шкафах. Если здание отапливаемое, предпочтительно чтобы система ВПВ была заполнена водой, но это можно осуществить и без жокей-насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 19.10.2015, 21:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



У нас жилой дом 24 этажа (окло 75 м). раздельная В1 и В2. Заказчик пожелал жокей на В2. Пожарные насосы от задвижки с приводом до счетчика.
А для подпитки жокея после счетчика отдельно к нему трубу присоединили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных