Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор калорифера для низких температур
Гость_VentMan_*
сообщение 21.12.2006, 18:25
Сообщение #1





Guest Forum






Столкнулся с одним объектом, расположенным в Ямало-ненецком автономном округе. Расчетная температура -42. Параметры теплоносителя 70/50. Встал вопрос с выбором калорифера: либо применять медный теплообменник с алюминиевыми ребрами, либо уже подбирать теплообменник, работающий в условиях низких температур. В технических характеристиках медного теплообменника отсутствуют данные о минимальной температуре наружного воздуха. Вся проблема еще в том, что расход наружного воздуха невелик (300-600 м3/ч), а заменить на электрический калорифер не представляется возможным: лимиты электроэнергии. Кто уже сталкивался с такими объектами, какие калориферы применяли? Никто мне однозначного ответа не дал, мнения разделяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.12.2006, 19:19
Сообщение #2





Guest Forum






А почему бы и нет?
Вот, например, для климата Красноярска (-46°С, 20%)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Climat.JPG ( 92,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.12.2006, 19:22
Сообщение #3





Guest Forum






... можно подобрать медно-алюминиевый 3-х рядный теплообменник: 500 м3/ч - воздух; 14,4 кВт; [-46°C...+22,6°С]; 0,63 м3/ч - вода с Т= 70/50°С; 2,6 кПа.
И будет он работать нормально при грамотной автоматике и "несколькими стапенями" защиты. biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VO_40_20.JPG ( 92,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.12.2006, 19:24
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Расчетная температура -42
технология подбора т/о: задаете поставщику параметры = расход воздуха, темп.вход/выход. в ответ он должен предоставить расчет, где будет указан тип т/о и расчетные параметры = расход по воде, перепад по воде и воздуху, темп.подачи/обратки и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VentMan_*
сообщение 21.12.2006, 19:44
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(LordN @ Dec 21 2006, 19:24 )
технология подбора т/о: задаете поставщику параметры = расход воздуха, темп.вход/выход. в ответ он должен предоставить расчет, где будет указан тип т/о и расчетные параметры = расход по воде, перепад по воде и воздуху, темп.подачи/обратки и т.д. и т.п.

Здесь вопрос не в расчете, а вообще в возможности применения медных теплообменников в условиях низких температур, в данном случае -42. Одни говорят, что медные теплообменники работают до -30. Другие - и при -42 нормально работают. Хотелось бы услышать мнение специалистов, проектировавших и успешно сдавших объекты в таких условиях. Мне предлагают стальной поставить, но у тех, что я нашел, типоразмеры большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 21.12.2006, 20:08
Сообщение #6





Guest Forum






Вроде бы обсуждалась похожая тема..
И кто-то (не помню кто) предлагал сделать рециркуляцию приточного воздуха, т.е. после приточного вентилятора часть воздуха забрать и смешать с наружныи, тем самым повысив его температуру. Правда увеличится типоразмер установки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.12.2006, 7:23
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Здесь вопрос не в расчете, а вообще в возможности применения медных теплообменников в условиях низких температур
применяют. и вообще, причем здесь материал медь или сталь? вы ж не думаете что медь на морозе ведёт себя иначе чем сталь wink.gif ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 22.12.2006, 10:38
Сообщение #8





Guest Forum






Лед одинаково успешно рвет и медь и сталь.
Однако климатическим исполнением ТО надо поинтересоваться у производителя. Кроме того Костромской калориферный завод делает под заказ, если нет типового. Стальные нормально работали в период 60-80гг, других то и не было. Да и температура в Вашем случае не запредельная.

PS При подборе ни в коем случае не принимайте большо запас по поверхности, не более10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zyve_*
сообщение 22.12.2006, 10:54
Сообщение #9





Guest Forum






вероятность , что порвет при таких параметрах велика. Вариантов несколько:электрический предв.нагрев (например до -20, не всегда ведь -40оС);
при низких темп наружных ставить на рециркуляцию;
гликолевый раствор - неинтересно на малых расходах;
ставить НТО - незамерзающий т/о (не знаю, есть ли для малых расзходов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.12.2006, 11:11
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
вероятность , что порвет при таких параметрах велика. Вариантов несколько
вариант один-единственный: грамотные расчет, подбор, обвязка по воде и автоматика. других вариантов нет(если исключить глюколь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zyve_*
сообщение 22.12.2006, 11:51
Сообщение #11





Guest Forum






соглашусь с Вашим мнением, но все-таки -42 .. рванет.. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.12.2006, 12:49
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
но все-таки -42 .. рванет
томск, расчетная -40, прошлой зимой было -49*. на объектах, где есть грамотная эксплуатация, там все нормально, даже с хреновой автоматикой.
на остальных - как повезет, если вода в системе есть - все нормально. если нет - иногда выживают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.12.2006, 22:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Если расчет верен автоматика грамотная, то какая разница какой калорифер? Если температура калорифера снизилась до +7...8 градусов, то вентилятор отключается, заслонки закрываются и калорифер прогревается. А какой калорифер не выдержит +7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 22.12.2006, 23:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Наверно не совсем в тему.
Думаю, что калорифер для -40С и ниже должен иметь специальную конструкцию, отличающуюся от калориферов, заточенных для -20С и выше. Типа шаг рёбер первого по движению воздуха ряда калорифера должен быть другим, нежели шаг рёбер последнего ряда (большим?). Сделать такой калорифер стоит совсем других денег, нежели обычный для европппы, который мы, совершенно бездумно, привыкли применять.
Вообще же для нашего климата, в котором -40С, не надо проектировать калориферов, заточенных на режим -40С на входе +30С на выходе, да ещё на воде типа 80/60 - это безумие. Это просто неправильно. Надо дробить калорифер на несколько теплообменников, типа -40С на входе -20С на выходе, следующий -20С на входе 0С на выходе и т.д.
Однажды я видел подобное решение: калорифер 1-го предподогрева (однорядный, одноходный, т.е. трубка от коллектора на подаче и до коллектора на выходе в один ход, никаких калачей), калорифер 2-го предподогрева (такой же самый, что и калорифер 1-го предподогрева, но с более коротким межрёберным шагом), и далее калорифер 1-го подогрева (двухрядный, с калачами). На первых двух т/о расход теплоносителя регулировался по температуре обратки, на третьем - по температуре воздуха в канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.12.2006, 6:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Ну и бред здесь написан

Конечно сталь порвать сложней, но КПД теплообменника в несколько раз меньше ...

Вообщето чтоб не рвало калориферы клапаны наружного воздуха нужны утепленные - читай с ТЭНами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 24.12.2006, 14:57
Сообщение #16





Guest Forum






Согласен с предыдущим участником.
За исключением озвученной мысли относительно утеплённого КВУ, если я правильно её понял (утепляют ради нормальной работы его самого, чтобы пластины не смерзались, и не более того; а калорифер может прекрасно замёрзнуть и с ТЭНами на КВУ: не та мощность, чтобы нагреть подсасываемый воздух выше нуля). Не могу согласиться с предложением насчёт другого шага оребрения калорифера для очень холодного климата (при всём уважении к А.С.).
Соглашусь с LordN: калорифер должен быть рассчитан на исходные параметры и оснащён правильно подобранной автоматикой с защитой от замерзания, имеющей резервирование.
Тема эта многократно поднималась на настоящем форуме и на aircon.ru: воспользуйтесь поиском. Отдельные дискуссии из них заслуживают быть рекомендациями по подбору (особенно на aircon.ru).
cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 25.12.2006, 0:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Цитата(Guest @ Dec 24 2006, 14:57 )
Не могу согласиться с предложением насчёт другого шага оребрения калорифера для очень холодного климата

Да я и сам не понял, зачем так было сделано, в смысле с большим межреберным шагом на самом первом по ходу воздуха теплообменнике. Просто я видел такую конструкцию, которая успешно отпахала 30 лет на одном пафосном объекте. Это был кондиционер 70-х годов весьма известного бренда.
Что касается калориферов, заточенных на перепад температуры воздуха на входе/выходе свыше сорока кельвинов, то лучше делить такие теплообменники на два независимых. Причём первый действительно пусть управляется по температуре обратки, второй - по температуре в канале. Надёжней будет.
Вместо схемы, при которой часть воздуха с нагнетания перепускается обратно на калорифер, имхо лучше использовать преобразователь частоты вращения вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 25.12.2006, 0:53
Сообщение #18





Guest Forum






Согласен, А.С. полностью.
Единственное замечу, что пока не встречал калориферов с расчётным перепадом по воде более 37°С. Не одна программа подбора Вам такого не предложит. Дальнейшее увеличение перепада температур неразумно, практически не приводит к увеличению мощности, зато повышается опасность аварийной ситуации. Да, и расход воды в этом случае будет нереально мал.
Я так понимаю, что такая ситуация возникает при уменьшении мороза, т.е. при приближении наружной температуры к нулю. Она совершенно не страшна для узлов обвязки с качественным регулированием, и представляет угрозу замерзания для схем с количественным регулированием.
Извините, нет желания развивать дальше тему, поскольку ранее уделил этому много времени...
tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 26.12.2006, 11:48
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Dec 24 2006, 06:07 )
Ну и бред здесь написан

Конечно сталь порвать сложней, но КПД теплообменника в несколько раз меньше ...

Вообщето чтоб не рвало калориферы клапаны наружного воздуха нужны утепленные - читай с ТЭНами...

Сталь порвать не сложней, если трубки калорифера не цельнотянутые а сварные(раньше были и такие), а кроме того если калорифер вовремя не отогрели (а это как правило), лед легко рвет любые трубки.
КПД теплообменника, а что это такое? Эффективность теплообмена характеризуется коэффициентом теплопередачи. Если об этом речь, то они почти не отличаются. Что сталь-алюминий, что медь алюминий.
ТЭНы нужны для предотвращения обмерзания наружных клапанов. Может быть имелось ввиду что плотно закрывающиеся клапана в стояночном режиме оберегают калорифер от разморозки.
Составные теплообменники и раньше применяли(но в составе батареи), а сама идея переменного оребрения мне кажется интересной. Я так понимаю это нечто вроде предподогрева реализованного на теплообменнике с малой поверхностью теплопередачи и соответственно с завышенной обраткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 26.12.2006, 18:09
Сообщение #20


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Позволю скромно предположить, что увеличенный шаг оребрения вначале теплообменника может быть связан со стремлением избежать риск обрастания инеем пластин unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.12.2006, 18:25
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Позволю скромно предположить, что увеличенный шаг оребрения вначале теплообменника может быть связан со стремлением избежать риск обрастания инеем пластин
да нет же, с чего вдруг они обмёрзнут на обогревателе? rolleyes.gif
увеличением шага просто меняют отношение объем/мощность в сторону увеличения, а именно от этого параметра (и еще от температуры воды) зависит время замерзания воды в нём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 27.12.2006, 13:29
Сообщение #22





Guest Forum






Первый ряд трубок находится в более щадящем режиме, поскольку меньшая поверхность и тепла отдаст меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helenn
сообщение 28.12.2006, 9:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 23.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2965



Коллеги! Если при -42 обратка 50 град., то что будет на этом калорифере с обраткой при 0 град. Проверьте! Наверняка меньше 25, тогда выход - ставить 2 калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 28.12.2006, 10:13
Сообщение #24





Guest Forum






При 0гр. обратка будет те же 50гр. (сработает сетевой график ТС).
В сущности составной калорифер и предлагается обсудить.
Что делать с завышенной обраткой на первом по ходу в-ха калорифере? Как обвязать калориферы? Автоматика? и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zyve_*
сообщение 28.12.2006, 11:10
Сообщение #25





Guest Forum






что-то я не пойму - речь идет о каких-то специальных т/о? А где Вы их найдете? И зачем вообще изобретать велосипед? Есть решения, проверенные временем : клапан с обогревом, фильтр, преднагрев от минимальной т -42 до -25 электрический, потом клапан отсечной теплый для стоянки, потом обычный калорифер -25 +20оС . И все! Автоматику настраивают на включение преднагрева только при т наружной ниже-25, регулирование по воде шикарное получается, и главное - Вы будете застрахованы от неожиданностей, когда при расчетных Тж70 при Тв-42 теплоноситель будет ниже!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helenn
сообщение 28.12.2006, 14:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 23.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2965



Если при -40 входящая 70 град, то при 0 град входящая будет меньше 50 это и есть - сетевой график!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 28.12.2006, 17:35
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Helenn @ Dec 28 2006, 14:18 )
Если при -40 входящая 70 град, то при 0 град входящая будет меньше 50 это и есть - сетевой график!

Сетевой график 150/70. И при -40гр вода в подающей перегретая.
А при 0гр. - подающая 70гр. обратка - 48гр.
Похоже сетевой график Вы не видели или основательно забыли.

Добавлено - 17:39
Цитата(zyve @ Dec 28 2006, 11:10 )
что-то я не пойму - речь идет о каких-то специальных т/о? А где Вы их найдете? И зачем вообще изобретать велосипед? Есть решения, проверенные временем : клапан с обогревом, фильтр, преднагрев от минимальной т -42 до -25 электрический, потом клапан отсечной теплый для стоянки, потом обычный калорифер -25 +20оС . И все! Автоматику настраивают на включение преднагрева только при т наружной ниже-25, регулирование по воде шикарное получается, и главное - Вы будете застрахованы от неожиданностей, когда при расчетных Тж70 при Тв-42 теплоноситель будет ниже!

Проверенный вариант есть. Но дорогой. На тему удешевления и фантазирую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.12.2006, 12:39
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Позволю скромно предположить, что увеличенный шаг оребрения вначале теплообменника может быть связан со стремлением избежать риск обрастания инеем пластин


какой иней? при самой низкой температуре на улице - будет самая высокая обратка ... тоесть поверхность теплообменника ...

шаг скорее расчитан на высокую т подающей - более 100 град С...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zyve_*
сообщение 29.12.2006, 14:14
Сообщение #29





Guest Forum






актуально 2 момента, и на них следует обратить внимание:
1) при экстремально низкой наружной т воздуха необходимо в составе установки ДВА КЛАПАНА! Один при стоянке будет контактировать с внуьренним воздухом и может быть беда. Плюс клапаны д.б. "плотными", т.е. держать до 2000 Па. Плюс с подогревом. По крайней мере это разумно
2) сетевой график это хорошо, но существует понятие "температурной срезки" - в курсе?Когда при экстремальной низкой температуре воздуха мощность потребляемая т/о ВЫШЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА - просто источник не может дать необходимую температуру теплоносителя. Для этого и закладывают доп . обогрев - без него ведь при расчете получается завышенная поверхность т/о - а это залог разморозки..
а насчет сэкономить - ну Вы же знаете, что делает скупой... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fl_mob_*
сообщение 29.12.2006, 20:14
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(jjj @ Dec 22 2006, 10:38 )
PS  При подборе ни в коем случае не принимайте большо запас по поверхности, не более10%.

Почему вы не рекомендуете применять калорифер с большим запасом? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных