> Пожаротушение учет воды
@elena@
сообщение 5.10.2015, 14:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Добрый вечер уважаемые специалисты. Ситуация: Имеем проектируемую ГНС. Источник водоснабжения - городские сети. При вводе на территорию ГНС трубопровод В1 разветвляется и идет одно ответвление на Админист. и производ. здание другое ответвление на пожарные резервуары. Вопрос необходимо ли устанавливать счетчик на все нужды воды (пожаротушение и бытовые нужды) в колодце при вводе на территорию ГНС либо установить счетчик только на линию к зданиям?
С уважением Елена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.10.2015, 16:17
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Моё мнение - на вводе поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 5.10.2015, 20:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Ferdipendoz @ 5.10.2015, 16:17) *
Моё мнение - на вводе поставить

На вводе куда?
Последние веяния Мосводоканала- ставить счётчик для учета регламентного обслуживания противопожарных систем, в том числе и АПТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.10.2015, 21:26
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я имею в виду общий счётчик. Чтобы вода на заполнение резервуара тоже через счётчик проходила
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 6.10.2015, 6:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Скажите каким регламентом можно откомментировать эту ситуацию? Мое мнение схоже с Вашим. Потому как запас воды на пожарные нужды в объеме 400м3 водоканал будет оплачивать как? Объект частный и я сомневаюсь что им разрешат бесплатно пользоваться услугами Родины. Вот только со счетчиком еще не очень понятно Расход воды на бытовые нужды не велик 2л/с, расход воды на пожарку 4.6л/с, ввод трубопровода Д100. Какой счетчик поставить в колодце на вводе с выводом данных оператору, какого диаметра??.
С уважением Елена. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.10.2015, 8:05
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



4,6 - это ведь расход на заполнение? Ну и подбирайте на него. ВМХ Водоприборовский DN 50 можно. Он в колодце может работать. К нему геркон для дистанционной выдачи показаний. А не получится в здании поставить? А разветвить после счетчика уже, линию на заполнение резервуаров из здания вывести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 6.10.2015, 8:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



По тех условиям у нас счетчик в колодце на вводе должен стоять. Расход на заполнение верно. Спасибо за совет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.10.2015, 9:35
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Главное, смотрите в характеристиках, чтобы счётчик мог работать в затапливаемых колодцах, то есть исполнение У5, УХЛ5. У4 не подойдёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 6.10.2015, 12:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Хорошо спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.10.2015, 23:09
Сообщение #10


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(@elena@ @ 5.10.2015, 14:48) *
Добрый вечер уважаемые специалисты. Ситуация: Имеем проектируемую ГНС. Источник водоснабжения - городские сети. При вводе на территорию ГНС трубопровод В1 разветвляется и идет одно ответвление на Админист. и производ. здание другое ответвление на пожарные резервуары. Вопрос необходимо ли устанавливать счетчик на все нужды воды (пожаротушение и бытовые нужды) в колодце при вводе на территорию ГНС либо установить счетчик только на линию к зданиям?
С уважением Елена


Счетчик на вводе на территорию ГНС.

Сообщение отредактировал psb1983 - 13.10.2015, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных