|
  |
Отопление |
|
|
|
5.10.2015, 20:56
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279424

|
Всем доброго времени суток. Пожалуйста помогите что делать походу завоздушина, через краник пробовал через кран маевского льется вода но вода теплеет до тройника а за тройником уже холодная!
|
|
|
|
|
6.10.2015, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Проверьте, не засорена ли система, достаточное ли циркуляционное давление, правильность балансировки.
|
|
|
|
|
6.10.2015, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2215
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(dreedman @ 5.10.2015, 20:56)  Всем доброго времени суток. Пожалуйста помогите что делать походу завоздушина, через краник пробовал через кран маевского льется вода но вода теплеет до тройника а за тройником уже холодная! Фото девайса с тройником есть?
|
|
|
|
|
6.10.2015, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Что за система, где стоит, все характеристики и схему в студию.
|
|
|
|
|
8.10.2015, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.10.2015
Пользователь №: 279742

|
Простите что в чужой теме.вопрос аналогичный радиатор то греется только верх то вообще ледяной и не греется,отопление обычное однотрубное в частном доме с естеств. циркуляцией, к трубе диаметром 70 приварили трубу на 15мм и подсоединили радиатор,чтобы теплее было в ванной,т.к. сварщику не охото было возится со сваркой-предложил поставить стальной 90 см радиатор,установили циркул.насос,система открытая,100 кв.м. котел конорд на 120 кв.м.напольный стоит в подвале.просили сварщика переварить вход на 20 мм,но он говорит не в этом причина,воздуха нет,расширительный бачок на 5 литров, может не хватает давления ,что нужно сделать чтобы она стала греться?насос стоит мощный( достался бесплатно- поэтому и установили вход на 32мм у него)
Сообщение отредактировал Jkmufjkmuf - 8.10.2015, 22:17
|
|
|
|
|
9.10.2015, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Jkmufjkmuf @ 8.10.2015, 23:15)  Простите что в чужой теме.вопрос аналогичный радиатор то греется только верх то вообще ледяной и не греется,отопление обычное однотрубное в частном доме с естеств. циркуляцией, к трубе диаметром 70 приварили трубу на 15мм и подсоединили радиатор,чтобы теплее было в ванной,т.к. сварщику не охото было возится со сваркой-предложил поставить стальной 90 см радиатор,установили циркул.насос,система открытая,100 кв.м. котел конорд на 120 кв.м.напольный стоит в подвале.просили сварщика переварить вход на 20 мм,но он говорит не в этом причина,воздуха нет,расширительный бачок на 5 литров, может не хватает давления ,что нужно сделать чтобы она стала греться? Как обычно, фотографию радиатора и насоса в студию. Цитата(Jkmufjkmuf @ 8.10.2015, 23:15)  насос стоит мощный( достался бесплатно- поэтому и установили вход на 32мм у него) Это не показатель мощности. Мощность обозначается в Вт. Насос с Ду 32 может быть и на 20 Вт.
|
|
|
|
|
9.10.2015, 21:42
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.10.2015
Пользователь №: 279742

|
Мощность насоса посмотреть сегодня забыла,завтра поеду посмотрю,в том доме ещё не живу.при 40 гр. на котле в доме температура низкая,на улице минус2 гр,а дома 13-17 гр.
2015_10_09_11.02.48_1.jpg ( 911,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
2015_10_09_11.03.17.jpg ( 952,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
2015_10_09_11.02.58.jpg ( 889,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
2015_10_09_11.03.31.jpg ( 697,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4.предыдущие хозяева возможно тоже пробовали,так как остались две трубы на 15 мм ,верхнюю мы открыли и подсоеденили. Приваренный вход на 15,трубу полиэтил. пустили на 20мм,выход тоже приварен диаметром 15мм.
Сообщение отредактировал Jkmufjkmuf - 9.10.2015, 21:48
|
|
|
|
|
9.10.2015, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Непонятно, негреет только данный радиатор или вся система? Если вся система - то плохая циркуляция - не работает насос или неправильно подключен. Или попробуйте перекрыть один из кранов, идущих на данный радиатор. Возможно, он создает "малый круг", все тепло идет через него.
Если не греет только этот радиатор, то возможно, причина в некачаственной пайке.
|
|
|
|
|
10.10.2015, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230

|
Помоему нужно авт. воздухоотводчик впаять в верхнюю точку нового радиаторного контура..
|
|
|
|
|
10.10.2015, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Не думаю, там первые 2 фотографии повернуты на 90 градусов.
|
|
|
|
|
10.10.2015, 8:37
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.10.2015
Пользователь №: 279742

|
Система вся греет,не греется радиатор ни с насосом ни без него,единственное когда отключаю насос верх радиатора прогревается, а затем постепенно остывает.думаю за счёт перепада давления. Трубы перепаяли с 15 на 20мм чтобы исключить запайку,а вход с краном и выход на 15 мм. Ещё интересный факт,когда делали розетку долбили стену- верх радиатора тоже прогрелся,перестали стучать постепенно остыл.стучали по стене естественно.
|
|
|
|
|
10.10.2015, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Нет циркуляции через радиатор. Вообще нет. Что-то там забилось. Отключать кранами, разбирать, смотреть, продувать. (В НЛО не верю.)
Хотя я не вижу и смутно могу понять, куда подключен радиатор (нижняя обрата, вертикальная - подача??? и куда они ведут). Ещё как вариант - переварить радиатор только к нижней трубе. Пролучится однотрубка с нижним подключением. При условии, что циркуляции ничего не мешает.
|
|
|
|
|
10.10.2015, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2215
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Николай_Иванович @ 10.10.2015, 0:07)  Помоему нужно авт. воздухоотводчик впаять в верхнюю точку нового радиаторного контура.. Не исключено. Судя по 3 фото, там образовался такой себе уголочек в верхней части. И, кстати, стук по стенке мог частично "вытрясти" из него воздух...
|
|
|
|
|
12.10.2015, 19:26
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.10.2015
Пользователь №: 279742

|
Спасибо за ответы,решили спустить воду с системы чтобы промыть грязь из труб и заново залить водой чистой.,может правда забивается...нижняя труба обратка- верхняя заходит в спальню и внизу выходит,думаю нужно было не сверху,а снизу приваривать трубу,тогда точно бы не было воздуха и давлением бы пробивало трубу,сварщику было видно лень переваривать,он сказал не важно где вход сверху или снизу...
|
|
|
|
|
15.10.2015, 0:20
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280219

|
прошу прощения что пишу в чужой теме. проблема такого рода. всю голову уже сломал. ремонтировал котел, вызывали по замене расширительного бака, в последствии обнаружил еще ряд «неисправностей». расплавилась трубка вентури в турбине, отсутствовала циркуляция в системе отопления( залип 3х ходовой(перегрев и собстна поэтому трубка и расплавилась)). после замены 3х ходового, циркуляция появилась, но слишком слабая, прочистил грязевики (само собой первым делом), крыльчатка насоса в норме, краны на батареях открыты полностью, насос маслает на полную, но-тю тю, циркуляции почти нет. даже первая батарея не нагревается, хотя кран горячий( с батарей воздух поспускал)не кипит. честно говоря , первый раз такая проблема в практике, уже на байпас подумываю. котлу 7лет, и судя по состоянию, ничего никто никакого ТО не делал. помогите кто чем может, люди добрые  иначе свихнусь
Сообщение отредактировал уххх - 15.10.2015, 0:30
|
|
|
|
|
15.10.2015, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Как обычно, имена и фотографии всех подозреваемых в студию!!!
|
|
|
|
|
15.10.2015, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
уххх, есть подозрение на то что в теплообменнике котла появились отложения в следствии постоянного перегрева. Косвенно это подтверждает снижение производительности циркуляционного насоса - большая часть энергии идет на перодоление потерь давления, так же у вас должен котел отключаться по температуре или вообще по перегреву. Если все так - то это теплообменник.
|
|
|
|
|
15.10.2015, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2215
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(уххх @ 15.10.2015, 0:20)  прошу прощения что пишу в чужой теме. проблема такого рода. всю голову уже сломал. ремонтировал котел, вызывали по замене расширительного бака, в последствии обнаружил еще ряд «неисправностей». расплавилась трубка вентури в турбине, отсутствовала циркуляция в системе отопления( залип 3х ходовой(перегрев и собстна поэтому трубка и расплавилась)). после замены 3х ходового, циркуляция появилась, но слишком слабая, прочистил грязевики (само собой первым делом), крыльчатка насоса в норме, краны на батареях открыты полностью, насос маслает на полную, но-тю тю, циркуляции почти нет. даже первая батарея не нагревается, хотя кран горячий( с батарей воздух поспускал)не кипит. честно говоря , первый раз такая проблема в практике, уже на байпас подумываю. котлу 7лет, и судя по состоянию, ничего никто никакого ТО не делал. помогите кто чем может, люди добрые  иначе свихнусь  Запустить, подождать и щупать, щупать, щупать... По всем трубам подачи, начиная от теплообменника и до прибора... Если до 3-хходового подача горячая, а после - нет, то в нем все еще проблема... Горелка долго работает до отключения? Кран горячий, а батарея нет - возможно, мало поработал котел, система емкая...
|
|
|
|
|
20.10.2015, 19:34
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280219

|
Цитата(juzzi @ 15.10.2015, 8:44)  уххх, есть подозрение на то что в теплообменнике котла появились отложения в следствии постоянного перегрева. Косвенно это подтверждает снижение производительности циркуляционного насоса - большая часть энергии идет на перодоление потерь давления, так же у вас должен котел отключаться по температуре или вообще по перегреву. Если все так - то это теплообменник. Если бы появились отложения, то этот настенный котел кипел бы. Звуки кипения отсутствуют. Причину проблемы нашел. Закакалясь батарея.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|