> Компенсатор линейного расширения на воздуховоде, Нужен ли компенсатор на воздуховоде
Dmitriy178
сообщение 6.10.2015, 17:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2013
Пользователь №: 204234



Добрый день коллеги..Такой вот вопрос,в проекте объекта на системах дымоудаления (вертикальные стояки),предусмотрены компенсаторы линейного расширения..по СНИП есть такая тема..но в живую за свое время работы с ними не сталкивался..Не хочу удорожание работ и Зак не хочет,как обосновать отказ от данной головной боли? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 6.10.2015, 17:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Dmitriy178 @ 6.10.2015, 17:45) *
Добрый день коллеги..Такой вот вопрос,в проекте объекта на системах дымоудаления (вертикальные стояки),предусмотрены компенсаторы линейного расширения..по СНИП есть такая тема..но в живую за свое время работы с ними не сталкивался..Не хочу удорожание работ и Зак не хочет,как обосновать отказ от данной головной боли? Спасибо.
Необходимо посчитать температуру удаляемых продуктов горения, если меньше 100 градусов - компенсаторы не нужны. При ДУ из коридора часто получается меньше 100, с помещением сложнее - зависит от массы и типа пожарной нагрузки

Сообщение отредактировал colius - 6.10.2015, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy178
сообщение 6.10.2015, 20:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2013
Пользователь №: 204234



Цитата(colius @ 6.10.2015, 17:57) *
Необходимо посчитать температуру удаляемых продуктов горения, если меньше 100 градусов - компенсаторы не нужны.

А есть ли на это утверждение какой нибудь нормативный документ? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 7.10.2015, 9:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Dmitriy178 @ 6.10.2015, 20:03) *
А есть ли на это утверждение какой нибудь нормативный документ? Спасибо
СП7.13130.2013 п.6.13

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriy178
сообщение 7.10.2015, 13:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2013
Пользователь №: 204234



Цитата(colius @ 7.10.2015, 9:31) *
СП7.13130.2013 п.6.13

Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 2:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных