> Смесительный узел, Неправильная сборка
ivental-38
сообщение 6.10.2015, 18:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 279506



Прикрепленный файл  78_2.jpg ( 29,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Уважаемые господа! Помогите разобраться в ситуации: на одном из объектов столкнулся со смесительными узлами типа smex, но вот в чем вопрос: циркуляционный насос, который должен быть во внутреннем контуре (между калорифером и трехходовым, грубо говоря), по факту смонтирован во внешнем контуре (см. рис. ) Чем это грозит? Нужно ли переделывать?

Сообщение отредактировал ivental-38 - 6.10.2015, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.10.2015, 19:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



по факту это грозит разморозкой калорифера из-за переменного расхода по нему. Особенно когда не очень холодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivental-38
сообщение 6.10.2015, 19:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.10.2015
Пользователь №: 279506



Установка в венткамере с дежурным отоплением, теплоноситель антифриз по моему пропиленгликоль 60%. Значит все в порядке???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 6.10.2015, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



нет, насос на фига тогда? Элементы регулирующих схем рассчитываются в зависимости от самой схемы (местоположения элемента в ней). Перенесли насос - другая схема, с чего это "Значит все в порядке?". В Вашем случае если клапан был подобран в соответствии с первой схемой, то после переноса насоса он станет переразмеренным и будет работать на примерно 10% открытия.

Сообщение отредактировал v-david - 6.10.2015, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных