Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проточный водонагреватель для всего здания, Подбор оборудования, регулирование температуры воды
eddie
сообщение 6.10.2015, 18:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Добрый день, коллеги!
Имеется здание площадью 45000 м2. Максимальный часовой расход горячей воды 10 м3/ч.

Встречались ли Вам схемы с централизованно установленными проточными водонагревателями для ГВС?
С накопительными все понятно. Хотелось понять что с проточными. Там же ступенчатое включение ТЭНов? Как производится регулирование при минимальном водоразборе? Существуют ли нагреватели с плавным регулированием?
Интересен опыт проектирования, если поделитесь схемами буду очень признателен.

Сообщение отредактировал eddie - 6.10.2015, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.10.2015, 19:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Вы б нагрузку для начала посчитали электрическую, может отпал бы сразу вариант с проточным эл. нагревателем???
У меня по прикидкам получилось 650кВт. Они есть?
Плюс оцените стоимость этой воды - при стоимости 5руб/кВт куб водички обойдется в 325 рублей.
если подходит - идите к автоматчикам и ставьте в параллель несколько проточников, которые будут включаться по температуре воды на выходе.
наверное как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddie
сообщение 6.10.2015, 19:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Понятно, что мощность будет гораздо выше (где-то от 4-х раз и выше, по сравнению с накопительными).
Вам встречались проточники с плавным регулированием?

Сообщение отредактировал eddie - 6.10.2015, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.10.2015, 16:07
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(eddie @ 6.10.2015, 21:34) *
Понятно, что мощность будет гораздо выше (где-то от 4-х раз и выше, по сравнению с накопительными).
Вам встречались проточники с плавным регулированием?

встречались регуляторы по температуре тиристорные. при такой мощности - за очень хорошие деньги.
нагреватель был не 650 кВт. рабочий ток - 500 А на фазу. то есть примерно 110 кВт х 3 фазы = 330 кВт.
защитный автомат для подобного регулятора в 1990 году стоил (на советские деньги) 4500 рублей (в пересчете с валюты). половина Жигулей на тогдашнее время.
тиристоры защищены были дополнительно быстросрабатывающими предохранителями на 650 А (на фазу). тоже штука недешевая.
когда эту печку первый раз включили , шинопроводы под потолком пошли потихоньку гнуться и провисать от нагрева.
пришлось ставить дополнительную подстанцию на данную нагрузку и тянуть новые шинопроводы.

убедите Заказчика отказаться от этой затеи.

Сообщение отредактировал nick2 - 7.10.2015, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2015, 11:35
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(eddie @ 6.10.2015, 18:19) *
Добрый день, коллеги!
Имеется здание площадью 45000 м2. Максимальный часовой расход горячей воды 10 м3/ч.

Суточный расход какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 11:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных