	 |  Установка утилизации тепла дымовых газов |  |  |  
	
		|  | 
				  7.10.2015, 9:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 42
 Регистрация: 27.3.2013
 Из: Россия
 Пользователь №: 187017
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Наткнулся недавно на статейку http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1635  Сразу стало интересно возможен ли монтаж данной установки на пример на газовые котельные (с водогрейными котлами) относительно небольших мощностей (2-8 МВт) и какой экономический эффект это может принести? Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.10.2015, 10:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skyboy100 @ 7.10.2015, 9:08)  Здравствуйте. Наткнулся недавно на статейку http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1635  Сразу стало интересно возможен ли монтаж данной установки на пример на газовые котельные (с водогрейными котлами) относительно небольших мощностей (2-8 МВт) и какой экономический эффект это может принести? Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.Утилизаторы рассчитаны на т-ру газов от 400 гр.С (примерно) при низкотемпературном теплоносителе очень большие поверхности нагрева (большие мат. затраты). Существуют КТАНы (контактные экономайзеры), но при низких т-рах уходящих газов большие проблемы с дымовыми трубами (кирпичными и из чёрной стали). "Нержавейка" очень дорого. Вообщем глубокая утилизация требует дополнительных затрат, поэтому сначала необходимо сделать хорошее ТЭО (технико-экономическое обоснование). И вообще, при системе Газпрома - "бери либо плати", неизвестно каким боком и когда окупятся затраты на экономию природного газа. Контактные экономайзеры (КТАНы).
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.10.2015, 21:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Искал цены на КТАНы для малых котельных до 1МВт - не нашел. Может есть ориентировочные?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 9:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Интересная статья. Точка росы  для уходящих газов 55 так что все вроде осталось на месте. Кроме того в расчет взята температура уходящих 140 градусов что соответствует хорошим котлам, но ведь есть и гораздо больше уходящие. Сейчас на котельных трубы мокреют , из-за  низких уходящих на современных котлах и считается что это  нормально лишь бы котел не заливало. По старому снипу уходящие должны быть не ниже 160 сейчас про это забыли. И еще, высота трубы как правило сильно завышена при проектировании. На этом тоже можно  экономить. Единственная проблема указанная в статье-нет стимула заниматься энергосбережением. Если ГРЭС сбрасывает тепло в озеро, а рядом с ней на теплице строят котельную на 10 Гкал, то о чем речь.
				
 Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.10.2015, 9:42
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 10:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(CNFHSQ @ 8.10.2015, 9:38)  Интересная статья. Точка росы  для уходящих газов 55 так что все вроде осталось на месте. Кроме того в расчет взята температура уходящих 140 градусов что соответствует хорошим котлам, но ведь есть и гораздо больше уходящие. Сейчас на котельных трубы мокреют , из-за  низких уходящих на современных котлах и считается что это  нормально лишь бы котел не заливало. По старому снипу уходящие должны быть не ниже 160 сейчас про это забыли. И еще, высота трубы как правило сильно завышена при проектировании. На этом тоже можно  экономить. Единственная проблема указанная в статье-нет стимула заниматься энергосбережением. Если ГРЭС сбрасывает тепло в озеро, а рядом с ней на теплице строят котельную на 10 Гкал, то о чем речь. В настоящее время высота дымовой трубы определяется не аэродинамическим расчётом (это первично), а загрязнением окружающей среды (ПДК - главное).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Ктоб спорил. Если обратили внимание, то трубы на Тэц стали раза в 2 ниже старых, а все потому, что  нормы ПДК вредных выбросов увеличили. На небольших газовых котельных, согласно проверочного расчета по выбросам, высота трубы очень маленькая.
				
 Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.10.2015, 11:52
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 11:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Лыткин @ 8.10.2015, 8:59)  В настоящее время высота дымовой трубы определяется не аэродинамическим расчётом (это первично), а загрязнением окружающей среды (ПДК - главное). Ну да - в смысле концентрацией распыления ТЧ без циклонов от экологов и только по их программе. С предписанием обязательности наличия пылеулавливающих устройств, если это ТТК.
				Сообщение отредактировал испытатель - 8.10.2015, 11:51 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 11:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				ОНД-86 не отменили? расчеты ведь по нему. Программа экологов не должна ОНД противоречить.
				
 Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.10.2015, 12:03
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 13:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				  Во-во. Я тоже так пытался "повыеживаться", пришпилив к пректу 6 листов инженерных расчетов со ссылками. Мы работаем только с нашим ПО, сертифицированным комитетом и никаких других расчетов не признаем. Цена расчета 2 тонны у.е. или сам доказывай в экспертизе, что прав.
				Сообщение отредактировал испытатель - 8.10.2015, 13:54 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 14:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(испытатель @ 8.10.2015, 13:52)    Во-во. Я тоже так пытался "повыеживаться", пришпилив к пректу 6 листов инженерных расчетов со ссылками. Мы работаем только с нашим ПО, сертифицированным комитетом и никаких других расчетов не признаем. Цена расчета 2 тонны у.е. или сам доказывай в экспертизе, что прав.И что, сильно отличались?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 15:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 42
 Регистрация: 27.3.2013
 Из: Россия
 Пользователь №: 187017
 
 
 
  
 | 
				Я вижу тема отлично "зашла" и хорошо принята здешними специалистами.  Добавлю к обсуждению еще одну статейку которая меня заинтересовала еще больше http://www.energosber18.ru/ru/propaganda/2...very-units.html |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 15:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skyboy100 @ 8.10.2015, 13:26)  Я вижу тема отлично "зашла" и хорошо принята здешними специалистами.  Добавлю к обсуждению еще одну статейку которая меня заинтересовала еще больше http://www.energosber18.ru/ru/propaganda/2...very-units.htmlЭто статья и не более. Они этого на рынок не предлагают.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2015, 16:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skyboy100 @ 8.10.2015, 15:26)  Я вижу тема отлично "зашла" и хорошо принята здешними специалистами.  Добавлю к обсуждению еще одну статейку которая меня заинтересовала еще больше http://www.energosber18.ru/ru/propaganda/2...very-units.htmlВ последнее время, лет  так 15 ,   к теме утилизаторов после водогрейных котлов отношусь отрицательно. Потому что КПД, на нормальных котлах,(особенно на средних нагрузках) и так высокий. При наладке, чтобы не придирались инспекторы, из-за КПД выше паспортного, приходится в отчетах искусственно уменьшать КПД. А 3,8 % это вообще ниачем.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.10.2015, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 42
 Регистрация: 27.3.2013
 Из: Россия
 Пользователь №: 187017
 
 
 
  
 | 
				Цитата(CNFHSQ @ 8.10.2015, 16:52)  В последнее время, лет  так 15 ,   к теме утилизаторов после водогрейных котлов отношусь отрицательно. Потому что КПД, на нормальных котлах,(особенно на средних нагрузках) и так высокий. При наладке, чтобы не придирались инспекторы, из-за КПД выше паспортного, приходится в отчетах искусственно уменьшать КПД. А 3,8 % это вообще ниачем. В чем то возможно вы и правы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |