> Канализация промышленного предприятия, Глубина канализации 2,5 м
NadinVD
сообщение 7.10.2015, 18:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 3332



Здравствуйте! Делаю капитальный ремонт промпредприятия. Старая канализация длиной 130 м выполнена при помощи канализационных колодцев и трубами в земле. Возможно ли оставить существующую схему канализации или надо делать каналы со съемными плитами. Боюсь, что заказчик не согласится на каналы. Выводить прочистки на пол первого этажа и хоронить трубы не хочется. Может сделать колодцы допустим диаметром 1 м, а в них ревизии для прочистки, а трубы в земле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.10.2015, 20:07
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Каналья лотковая или это закрытая сеть с ревизиями в колодцах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.10.2015, 20:10
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(NadinVD @ 7.10.2015, 18:16) *
Может сделать колодцы допустим диаметром 1 м

А почему именно метр? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 7.10.2015, 23:15
Сообщение #4


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(NadinVD @ 7.10.2015, 18:16) *
Здравствуйте! Делаю капитальный ремонт промпредприятия. Старая канализация длиной 130 м выполнена при помощи канализационных колодцев и трубами в земле. Возможно ли оставить существующую схему канализации или надо делать каналы со съемными плитами. Боюсь, что заказчик не согласится на каналы. Выводить прочистки на пол первого этажа и хоронить трубы не хочется. Может сделать колодцы допустим диаметром 1 м, а в них ревизии для прочистки, а трубы в земле.


Норм. решение. Я бы так и сделал.

Если каналья производственная и нет выделений газов то можно сделать открытые лотки в колодцах как мы по наружке делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 8.10.2015, 9:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Цитата
Выводить прочистки на пол первого этажа и хоронить трубы не хочется. Может сделать колодцы допустим диаметром 1 м, а в них ревизии для прочистки, а трубы в земле.


Наверное, не все понимаю, канализация внутренняя?

прочистки на пол не хочется, а люки колодцев в помещении - это нормально?

"хоронить трубы" и "трубы в земле" - не одно и то же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NadinVD
сообщение 8.10.2015, 9:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 3332



Канализация в основном уже бытовая, мало что из производственной будет сливаться. Поэтому хочу сделать закрытую в трубах. Диаметр метр - для удобства обслуживания, чтоб при высоте 2-2,5 метра можно было прочистить ревизию, которая будет на сети в колодце. Люки будут в производственных помещениях, может не очень хорошо, но в справочниках и существующая канализация сделаны с колодцами и люками.""хоронить трубы" и "трубы в земле" - не одно и то же?" - одно и тоже, поэтому хочу положить чугунные трубы в земле и не делать каналы со съемными плитами.

Сообщение отредактировал NadinVD - 8.10.2015, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 8.10.2015, 11:28
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(chea @ 8.10.2015, 9:05) *
Наверное, не все понимаю, канализация внутренняя?

прочистки на пол не хочется, а люки колодцев в помещении - это нормально?

"хоронить трубы" и "трубы в земле" - не одно и то же?


В помещениях промышленных предприятий нормально, при условии что стоки не выделяют газов:
8.2.1 Отвод сточных вод в сети приема стоков следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам.
Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредные газы и пары, если это вызывается
технологической необходимостью, допускается отводить по открытым самотечным лоткам с устройством общего гидравлического
затвора.

А если сделать внутри цеха колодцы то вся сеть закрытая получается и открытая только в лотках колодцев.

Сообщение отредактировал projectsb - 8.10.2015, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NadinVD
сообщение 8.10.2015, 11:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 3332



ВСЯ сеть будет закрытая. В колодцах не будет лотков. В колодце будет ревизия на трубопроводе. Поскольку заглубление 2-2,5, хочу сделать колодец диаметром 1000.

Сообщение отредактировал NadinVD - 8.10.2015, 11:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 84,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.10.2015, 12:01
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну делайте так. Нормальное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NadinVD
сообщение 8.10.2015, 12:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 3332



Спасибо.Вот только думаю какую трубу запроектировать наружную пвх или чугун (ВЧШГ или безраструбный).

Сообщение отредактировал NadinVD - 8.10.2015, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 9.10.2015, 5:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



ПВХ трубы дешевле чугуна и монтировать легче, прекрасно подходят,
но только при условиях:
1 не будет горячих стоков с температурой более 40 град.,
2 не нужно делать электрооборгев трубопроводов;
3 нет горючих стоков (может, вдруг склад масла есть, и полы там моют)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konst_b21
сообщение 12.10.2015, 12:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194662



Попробуйте вакуумку.
1. Трубу можно проложить где угодно, хоть по стене
2. Колодцы не нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных