Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Угольная печь
Мария 52
сообщение 8.10.2015, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.8.2014
Пользователь №: 241935



Зравствуйте! Я проектировщик по вентиляции, поэтому в процесах горения плохо разбираюсь. Помогите, пожалуйста. Есть угольня кухонная печь, в ней за цикл готовки сгорает 3 кг угля. Подскажите норматив, методику по которой можно расчитать количество выделющихся дымовых газов для удаления. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2015, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Мария 52 @ 8.10.2015, 11:38) *
Зравствуйте! Я проектировщик по вентиляции, поэтому в процесах горения плохо разбираюсь. Помогите, пожалуйста. Есть угольня кухонная печь, в ней за цикл готовки сгорает 3 кг угля. Подскажите норматив, методику по которой можно расчитать количество выделющихся дымовых газов для удаления. Спасибо.

Теоретический объём продуктов горения при нормальных условиях (0 гр.С и 760 мм рт.ст.) можно вычислить по формуле:
V0п.г.=1,24*Qнр/1000 нм3/кг топлива
где: Qнр - калорийность топлива, ккал/кг (для угля около 5500 ккал/кг);
Действительный объём продуктов горения равен: Vдпг = V0пг + (1,1*Qнр/1000*0,3) при коэффициенте избытка воздуха при горении 1,3.
Полученный объём продуктов горения Vдпг необходимо привести к фактической т-ре продуктов горения после печи (350-450 гр.С). Kt = (273+400)/273.
Фактический объём продуктов горения будет равен: Vфпг = Kt*Vдпг м3/кг топлива. Расчёт выполнен с приближением для упрощения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария 52
сообщение 8.10.2015, 13:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.8.2014
Пользователь №: 241935



Спасибо большое, но не могли бы вы подсказать методичку, норматив на который можно сослаться при общении с заказчиком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2015, 14:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Мария 52 @ 8.10.2015, 13:21) *
Спасибо большое, но не могли бы вы подсказать методичку, норматив на который можно сослаться при общении с заказчиком

"Упрощённая методика теплотехнических расчётов" проф. Равича.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274