Вобщем я вехал в пня. Итак, следуя формулам у меня есть общий расход воды системой отопления G1=28,56м3/ч , а также есть температуры теплоносителей Т1=150 Т2=70 и Т11=95 Т22=70.
Применяем формулу U=G21/G1=(T1-T11)/(T11-T22)=2,2;
таким образом G21=G1*2.2=62,8 м3/ч.
Внимание вопрос, какого черта? Зачем мне если вся моя система потребляет 28,56м3/ч то если я еще туда подмешаю 63 куба, то в сумме на гребенку у меня пойдет 100500 тонн нафиг ненужной жидкости...
Или я че-то не так понимаю, но помоему мне стоит смешать скажем 8кубов Т=150 и 20кубов Т=70 тогда все будет работать ок.

Вобщем формула тупая и я сам себе уже ответил. U=G21/G11=2.2; G21=G1-G11: G1=3.2G11 ; G11=G1/3.2; G21=G11*2.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 8.10.2015, 14:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(MrTrueGame @ 8.10.2015, 14:14) *
Вобщем я вехал в пня. Итак, следуя формулам у меня есть общий расход воды системой отопления G1=28,56м3/ч , а также есть температуры теплоносителей Т1=150 Т2=70 и Т11=95 Т22=70.
Применяем формулу U=G21/G1=(T1-T11)/(T11-T22)=2,2;
таким образом G21=G1*2.2=62,8 м3/ч.
Внимание вопрос, какого черта? Зачем мне если вся моя система потребляет 28,56м3/ч то если я еще туда подмешаю 63 куба, то в сумме на гребенку у меня пойдет 100500 тонн нафиг ненужной жидкости...
Или я че-то не так понимаю, но помоему мне стоит смешать скажем 8кубов Т=150 и 20кубов Т=70 тогда все будет работать ок.

Вобщем формула тупая и я сам себе уже ответил. U=G21/G11=2.2; G21=G1-G11: G1=3.2G11 ; G11=G1/3.2; G21=G11*2.2

Надо составить тепловой баланс точки смешения: G1*T1=G11*T11+G2*T2 отсюда найти искомую величину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrTrueGame
сообщение 8.10.2015, 15:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2014
Пользователь №: 224308



Цитата(Лыткин @ 8.10.2015, 18:55) *
Надо составить тепловой баланс точки смешения: G1*T1=G11*T11+G2*T2 отсюда найти искомую величину.

ты предлагаешь мне найти искомую величину из 1 уравнения с 2 неизвестными? :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 8.10.2015, 19:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(MrTrueGame @ 8.10.2015, 17:14) *
Вобщем я вехал в пня...Или я че-то не так понимаю

Надо начинать с нагрузки (Гкал/час) ... и где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.10.2015, 8:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(MrTrueGame @ 8.10.2015, 15:57) *
ты предлагаешь мне найти искомую величину из 1 уравнения с 2 неизвестными? :-)

Я так понимаю, что нужно найти расход "подмеса" (для выбора насоса) всё остальное задано. Или вы не знаете, что всё считается на номинал (150; 95; 70; расход по макс. тепловой нагрузке).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.10.2015, 9:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Лыткин @ 9.10.2015, 6:41) *
Я так понимаю, что нужно найти расход "подмеса" (для выбора насоса) всё остальное задано.

Да вряд ли. Человек просто "въехал в пня" и какими-то цифрами жонглирует как Фрекенбок плюшками, повторяя - "А я сошла с ума."
Удивительно, как простую арифметическую операцию деления нагрузки на температурный перепад можно обложить формулами баланса смешения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных