> Энетроматик 100М и ГВС
Valentin_Chi
сообщение 9.10.2015, 9:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279769



Всем доброго времени суток!:) Проблема заключается в следующем: есть энтроматик 100М, который управляет ГВС по схеме частотник + 3-х ходовой. Соответственно частотник стоит на загрузке контура, клапан на самом контуре ГВС (теплопередача через пластинчатый теплообменник). Так вот, энтроматик не может никак нормально держать устваку ГВС, по регулированию происходят постоянные "качели", +- от уставки 5-7 градусов, хотя разбор постоянный, не скочет. Перебрал все возможные настройки ПИДа. Может быть кто настраивал этого зверя с этой схемой? Поделитесь опытом, буду благодарен!:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 11.10.2015, 21:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Проблема с циркуляцией. Необходимо увеличить инертность теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_Chi
сообщение 13.10.2015, 8:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.10.2015
Пользователь №: 279769



Цитата(den.mgn @ 11.10.2015, 22:05) *
Проблема с циркуляцией. Необходимо увеличить инертность теплообменника.

По поводу циркуляции маловероятно, но проверю, спасибо.
А что есть инертность теплообменника?smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 18.10.2015, 11:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Инерционность любого объекта регулирования это время, за которое объект меняет свой выходной параметр на ступенчатое возмущение.
Проще говоря, в вашем случае это расход теплоносителя. Это время, за которое теплообменник нагреет вторичный контур с постоянным расходом до новой температуры при ступенчатом изменении расхода по первичному контуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных