Добрый день! Помогите сориентироваться.

Был подобран теплообменник мощностью 1,3 Гкал/ч, температуры по греющему теплоносителю (вода) 106/59,7 (массовый расход 28060кг/ч), по нагреваемому (40% пропиленгликоль) 45/30градС (массовый расход 97020кг/ч)

Позже было решено поставить временную котельную номинальной теплопроизводительностью 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч) с параметрами: температура на выходе до 95градС, на входе до 70градС.
Будет ли вообще работать теплообменник и сможет ли нагреть теплоноситель до требуемой температуры?

Вроде понимаю, что расчет должен быть элементарный, но никак не могу сообразить... unsure.gif
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
BIONDER
сообщение 9.10.2015, 11:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Проще всего отправить ТО на перерасчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.10.2015, 11:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Medison @ 9.10.2015, 11:02) *
Добрый день! Помогите сориентироваться.

Был подобран теплообменник мощностью 1,3 Гкал/ч, температуры по греющему теплоносителю (вода) 106/59,7 (массовый расход 28060кг/ч), по нагреваемому (40% пропиленгликоль) 45/30градС (массовый расход 97020кг/ч)

Позже было решено поставить временную котельную номинальной теплопроизводительностью 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч) с параметрами: температура на выходе до 95градС, на входе до 70градС.
Будет ли вообще работать теплообменник и сможет ли нагреть теплоноситель до требуемой температуры?

Вроде понимаю, что расчет должен быть элементарный, но никак не могу сообразить... unsure.gif
Спасибо

Временная котельная нагреет пропиленгликоль на 10,3 гр.С (с 30 до 40,3 гр.С).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Medison
сообщение 9.10.2015, 12:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253568



Цитата(Лыткин @ 9.10.2015, 11:33) *
Временная котельная нагреет пропиленгликоль на 10,3 гр.С (с 30 до 40,3 гр.С).


Спасибо за ответ!

А более подробно, каким образом Вы это посчитали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 9.10.2015, 13:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Medison @ 9.10.2015, 12:20) *
Спасибо за ответ!

А более подробно, каким образом Вы это посчитали?

Qгр(ккал/ч)=Gгр(кг/ч)*с(ккал/кг*К)*dt(гр.С). с воды=1; с гликоля=0,85. КПДто=0,98. Греющее тепло равно нагреваемому, и поехали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Medison
сообщение 9.10.2015, 15:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 253568



Цитата(Лыткин @ 9.10.2015, 13:22) *
Qгр(ккал/ч)=Gгр(кг/ч)*с(ккал/кг*К)*dt(гр.С). с воды=1; с гликоля=0,85. КПДто=0,98. Греющее тепло равно нагреваемому, и поехали.


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных